小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,,進入消火栓系統試壓時出現了問題,,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,,我們在屋面進行打壓,,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥,、消火栓漏水,。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,,而且如果在屋面試壓,,壓力不能這么大。一直想不通為什么,?各位大神有誰有做過這方面的,,求指教。,。本工程建筑高49.1m,、消火栓泵揚程80m。
干式消火栓系統,,應在進水管設置快速啟閉裝置,,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理
現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目,。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,,消火栓設置在外廊上,,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市；有夏季旅游途商業才營業,,淡季沒有游客,,故不營業,則不采暖,,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統,。在線等答案
消防給水系統 相信大家都見過在公路邊上這些紅色的小樁子,,這就是消火栓的一種,它屬于整個消火栓給水系統的一部分,。消火栓是一個十分重要的消防產品,,但是它不是獨立存在的,在它背后隱藏了許多大家平時看不到的東西,,這些東西為消火栓能正常使用做出了重大貢獻,。小編整理這些“幕后英雄”他們的名稱和分類。
對于新建的工程竣工時,,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請
小弟剛入?,正在做一個擴初的方案,,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,,地上22層,,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢,?
室內消火栓給水系統通常由以下幾部分組成: (1)消防供水水源。包括:市政給水管網,、天然水源,、消防水池。 (2)消防供水設備,。包括:自動供水設備一消防水箱,、主要供水設備——消防水泵、臨時供水設備——水泵接合器,。 (3)室內消防給水管網,。包括:進水管、水平干管、消防豎管等,。 (4)室內消火栓,。室內消火栓應設在消火栓箱內。它由水槍,、水帶,、消火栓三部分組成。
各位好,,最近在研究一個多層商場,,剛開始工作,沒怎么接觸過消防所以好多問題都比較的暈,。下面我一一列舉我的一些疑問,,希望大家知道多少答多少,就當給些靈感也好,。自己查規范實在是挺心煩的,,而且比較暈,希望大家不要嫌問題幼稚,。,。。1.消火栓設計中,,什么時候設置屋頂水箱,,我這個設置消防水池了,還用設水箱嗎,?這是怎么樣的一個供水描述?。?.消火栓系統圖中閥門的布置,,我知道根據規范的那條8.4.2-6設計,,可是實際應用的時候就不會了,對這條規范的理解不是很懂,,求解釋,。。,。3.消防管徑的計算過程怎么來?。课乙唧w的描述,。4.屋頂試驗消火栓都要布置嗎,?是設置在屋頂的嗎??這改怎么設置???最后還請哪位高手留個QQ,真心求教?。,。?!謝謝了~
按新消規,,廠房類建筑,消火栓栓口壓力不低于0.35MPa,,一般市政給水壓力是不夠的,,那么這時我們應該增加加壓泵。但是對于多個廠房在一起,,我們是否可以合用一組 蹦,?對于有些廠房高度不一,我們應該怎么處理,?是否選用穩壓減壓型消火栓,,是否可以運用穩壓設備?怎么運用,。
根據GB50097-2014第7.4.12-2條,,低層建筑的栓口動壓要求≥0.25MPa,而市政水壓一般都在0.3MPa左右,,是不是2~3層的要設消火栓的低層建筑一定要由水泵和水池供水,?
綜合體樓每層9000平米一共七層,消火栓消防系統不是在頂層和底層布置干管環路,,而是在每層都布置了環路,,每層消防立管從本層環路接出,這樣做是不是浪費
總結歸納一下:是不是建筑最高層和最底層高差大于(100m--穩壓泵揚程m)的高度時就需要減壓,?關鍵是穩壓泵揚程應該取多少呢,?我見過取15米的,符合高規7.4.7.2,。但消防增壓穩壓裝置的圖集中充實水柱10m的高層穩壓泵揚程是38米(立式和臥式穩壓設備還不一樣,,臥式為27.5m)。所以最高與最低消火栓高差62米的就需要分區了,。如果有地庫的話(地庫一般標高-5米)那么,,高度大于57米的建筑(住宅大概20層)消火栓系統需要分區。以上分析請指正,。
學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題
一個住宅小區,共8幢高層住宅,,消防水箱設在了最高的3#樓上,,區域共用消防水箱,,穩壓管究竟接到本樓的消火栓管網合適還是引至樓外,與總消防管網連接好吶,?
消火栓系統組成
消火栓系統組成專題,,為您提供消火栓系統組成相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓系統組成 相關的專業交流討論,,更多消火栓系統組成相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度