  • 6KV中性點不接地系統的問題

    在6KV中性點不接地系統中,,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上???說明一下,出現電纜上都帶有零序互感器的

  • 中性點不接地系統的鐵磁諧振

    中性點不接地系統的鐵磁諧振

  • 690V系統中性點電阻柜接地問題

    各位大俠,,在選煤廠690V系統中設計有中性點接地電阻柜,,電阻為200~400歐姆可調,變壓器為500kVA角星接法?,F(xiàn)在問題:在低壓進線開關未合閘情況下,測得三相電壓差30V左右(400歐姆) 在低壓進線開關未合閘情況下,,測得三相電壓差20V左右(200歐姆) 低壓進線開關未合閘和合閘情況下,,測得三相電壓平衡(不接電阻柜) 經檢查系統無絕緣問題,請教應當是什么情況下產生這種問題,。

  • 中性點不接地系統電容電流研究

    中性點不接地系統電容電流研究

  • 中性點不接地系統幾種現象分析

    中性點不接地系統幾種現象分析

  • 請教中性點接地與絕緣系統

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,,請教各位,,這樣可以嗎?

  • 中性點經消弧線圈接地系統的優點

    電力系統中,,發電機和變壓器的中性點是否接地運行,,涉及到技術、經濟,、安全 等多個方面,,是一個綜合性的問題。中性點經消弧線圈接地(又稱非有效接地) 根據系統中發生單相接地故障時的電流,,我國將其劃分為小接地電流系統,。按我 國有關規程規定,在 3~10kV 電力系統中,,若單相接地時的電容電流超過 30A; 或 35~60kV 電力系統單相接地時電容電流超過 10A,,其系統中性點均應采取消 弧線圈接地方式。消弧線圈迄今已有 80 多年的應用歷史,,中壓電力系統運行經驗表明,,中性點采 用經消弧線圈接地的方式優點顯著。1 提高電力系統的供電可靠性

  • 10KV小電阻接地系統的接地問題,,

    本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,應分別接地,。誰知道這是為什么

  • 10kV小電阻接地系統有什么問題?

    王厚余在消防技術中< >第二項(三)條提到"10kV網絡小電阻接地系統-又一新的電氣火災隱患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下載后看第59,60頁.

  • 接地電阻柜為什么要選擇中性點

    接地電阻柜采用中性點接地,,可降低單相接地時的暫態過電壓,消除諧振過電壓和弧光接地過電壓,,繼電保護裝置可快速選擇故障線路,,切斷故障點。在接地電阻柜的影響下,,當發生非金屬接地時,,流經中性點和接地點的電流較金屬接地大大減少,同時,,健全相電壓的上升也明顯減少,,零序電壓值約為單相金屬接地的一半。

  • 中性點接地電阻柜怎么選擇

    在電力系統中,,中性點接地電阻柜的主要作用是確保電力系統的穩定性和安全性,。 而其中的電阻選擇,更是直接影響著這一重要作用的有效發揮,。 以下就是關于中性點接地電阻柜電阻選擇的詳細解析,。 1. 了解電阻特性:我們需要充分了解各種電阻的特性和限制,包括電阻值,、功率,、溫度等,。 這些特性在選擇電阻時都會起到關鍵作用。 2. 根據電壓等級選?。焊鶕?jù)電力系統的電壓等級,, 選擇適當?shù)碾娮柚怠R话銇碚f,,電阻值的選擇應考慮到系統可能出現的最高電壓,。 3. 考慮功率因素:功率是電阻選擇的一個重要因素,因為電阻需要消耗一部分功率來產生熱量,。 根據系統的需求和可能的運行狀態,,選擇足夠功率的電阻。 4. 考慮溫度影響:電阻的溫度會影響其性能和穩定性,,因此,,在選擇電阻時, 需要考慮系統的可能溫度范圍,,并確保所選電阻能在這一溫度范圍內正常工作,。 5. 安全因素:在選擇電阻時,也需要考慮其他安全因素,,如電阻的耐

  • 35kv系統的中性點接地方式

    請教:1.35KV系統中性點經電阻箱接地或經消弧線圈接地到底是大接地電流系統還是小接地電流系統,。 2.如果是屬于小接地電流系統,那么與不接地系統相比,,有什么優點,。 3.經電阻箱接地的系統,51N應該投跳嗎,,能正確動作嗎,? 4.中性點不接地系統一旦發生單相接地,如未及時切除,,電纜起火是必然的嗎,?如果經電阻箱或消弧線圈接地 呢? 5.品字形排列的單芯電纜會引起橋架產生渦流而發熱嗎,? 注:我廠35KV系統全部用電纜接線,。用的是不接地系統,最近因電纜單相接地引起燃燒,,我想知道這是不是 系統不接地惹的禍,,盼各位高手指點。

  • 中性點直接接地系統,照明系統設計探討

    如附件,,低壓系統為TN-C系統,,此照明回路設計是否正確,?

  • IT接地接地系統中性點接1000歐姆阻抗的原理

    IT接地接地系統中性點接1000歐姆阻抗的原理,是什么,?接此阻抗后,,當發生單相接地時,流過故障點的電流增加,,使故障點的電壓升高可能大于安全電壓,,人員遭受電擊的可能性增加。是這樣嗎,?

  • 中性點不接地系統電壓不平衡的原因分析

    中性點不接地系統電壓不平衡的原因分析

    中性點不接地系統經常會出現電壓不平衡的情況,。電壓不平衡的現象及其產生的原因很多,以致運維人員難以判斷,,如不能判斷錯誤,,必然會影響設備的穩定運行,甚至擴大事故,。以下就電壓不平衡的原因進行分析探討,。 一、電壓不平衡的常見的現象及原因 中性點不接地系統的電壓不平衡的原因有多種,,最常見的有高低側斷線(保險熔斷),、一次系統接地,也有一些特殊的原因,,如三相負荷不平衡,,中性點安裝的消弧裝置故障引起。 1.高壓側斷線(保險熔斷)造成三相電壓不平衡 中性點不接地系統電壓不平衡,,可能是由于高壓側斷線(保險熔斷)造成,,由于PT還會有一定的感應電壓,熔斷相電壓降低,,但不為零,,其余兩相為正常電壓,三相兩兩向量角差為120,。,,因斷相造成三相電壓不平衡,開口三角形處也會產生不平衡電壓,,輸出零序電壓,。例如:A相高壓保險燒斷,矢

  • 基于中性點不接地系統消弧技術的探討

    基于中性點不接地系統消弧技術的探討

  • 一起中性點不接地系統故障原因分析

    一起中性點不接地系統故障原因分析

  • 中性點不接地系統電壓不平衡的現象分析

    中性點不接地系統電壓不平衡的現象分析

  • 中性點不接地系統電壓不平衡分析及處理

    中性點不接地系統電壓不平衡分析及處理