配電箱采用四進五出,A,B,C,PEN進線,,出線就將PEN分開,,PE,N;這其中,,人工室外重復接地是接在進線的PEN上還是接在PEN分開后的PE線上呢,?
有個問題,常困擾我:TN-C-S系統電源進線應經MEB接地,,但配電間又不能設在電源進戶處(如只能設受電建筑物進戶點的另一側處),,此時,進戶線接地如何做,?
本帖最后由 黑鐵匠 于 2014-7-24 15:56 編輯 有一個變電所給3~22號樓別墅供電,,但是此變電所位于1號樓內,卻只給3~22號樓別墅供電,。設計院設計的變電所出線是給每棟樓是四芯電纜TN-C-S,,給小區其它部分是五芯電纜TN-S系統請問這樣做是正確的嗎?變電所內PE和N線是分開的
TN-C-S系統中的PEN線在進線隔離開關前作重復接地,,重復接地線是經過MEB接地還是直接和接地體聯結,?如果通過MEB接地,,那和MEB之間的聯結線是按meb線確定截面還是要按pe線的規定確定截面,?比如說進線是4x120,那么PEN的重復接地線通過MEB接地是采用多大的截面,?直接和接地體相連呢,?
我實在搞不清楚,望師父們幫忙看看.
昨天在北京科技會堂,丁杰在給大家做報告的時候提出了一個問題,,有點意思,,轉述在這里,請大家思考,。丁總的問題是:一個帶變電所的建筑物,,使用TN-S系統。該變電所要引出電源給另外一個建筑物,。使用4根線引出,。問第4根線是N線?PE線,?還是PEN線,?如果認為是N線,,N線引出后將不允許再接地,帶變電所出線電源轉換可以也應該用4極開關,,否則不能夠叫TN-S,。如果是PEN,則不允許切斷,,只能用3極開關,。但是不帶變電所的建筑物接地型式,如果也經常采用TN-C-S,,那么破壞了原來變電所TN-S系統中N線不能夠再接地,,這里有矛盾。
設計說變壓器中性點接地在變壓器室不好做,,要在低壓配電室變壓器出線柜做一次N排PE排聯接,,或是在變壓器出線柜相鄰的柜子做多點N排PE排聯接,低壓柜的PE排再通過柜底接地扁鋼到全廠接地網,。想知道這樣做還是TN-S系統嗎,?因為規范中提到的TN-S系統是在變壓器側N排PE排同時接地的。
本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 編輯 關于TN-C-S接地系統的正確接線
求助 我做一個廠房1處進線,,1總配電柜下分 7 8個分配電柜進線用4芯電纜,,入戶設MEB,在總配電柜處重復接地,,總配電柜出5芯線,。以上是背景現在問題來了,分配電柜至總配電柜的距離較遠(最遠的300多米),,專業負責人說 分配電柜的金屬外殼還要就近與接地裝置連接 接地,,但是我認為不能這么做,民規12.2.3條“采用TN-C-S系統時,,當保護導體與中型導體從某點分開后不應再合并,,且中性導體不應再接地?!狈峙潆姽竦慕饘偻鈿げ慌cPE排連接嗎,?如果分配電柜的金屬外殼再就近接地 不就是中性導體又再接地了么?,!請各位大神不吝賜教?。?/p>
TN-C-S系統要求的設備接地是接N線排、還是PE線排,?例如電纜要求兩端接地,,它應該接在N線排,、還是PE線排?(不應該是另外再打接地極吧,,因為不允許一部分接地,、一部分接零的哦)
工地施工用電采用TN--S制,備用發電機采用TN--C制,,配電柜內PE和N線如何接,?是否將發電機改為TN--S制?
TN-C系統是PE和N共用一根導線,,TN-S系統是PE和N安全分開,。但不管是哪種系統,同樣是從電源中性點引PE和N線或PEN線,。那么PE和N分不分開又有什么意義呢,?
如圖所示,大家幫么看隔離開關和斷路器的選擇有沒有問題,?主要是極數,,3極還是4極,我很胡涂,!謝謝,!
在TN-C-S系統中,從變電所低壓柜到各幢建筑的總配電箱一般都用得是yjv22 4芯電纜,,此電纜的pen線在進入各建筑的總配電箱后分為n線和pe線,,此后不再混接,我對這句話不太理解,,pen線怎么分成n線和pe線呢,?各位高手能不能詳細講解一下,能用圖示說明最好,,小弟基礎薄弱,,被此問題困擾多日。另外,,在施工中看到施工單位有時把4芯電纜的鋼鎧做為pe線,在低壓柜這頭連接低壓柜的柜體,,在建筑總配電箱這頭連接配電箱的殼體,,電纜中的pen線就只和配電箱中的零線排連接,我想問一下這樣一來是不是就不能叫TN-C-S系統了,,而是TN-S系統了,。謝謝
配電房的接地方式是TN-C-S.引至甲車間用4芯電纜,為3線+N線.接地裝置打在甲工房外,設備接地線匯總到車間配電柜,.我認為車間的供電方式為TT系統.想問下這樣可以嗎?先謝了. 引至乙車間用了3線+N+PE.因車間設備暫時不需N線.實際用了3線+PE.接地裝置在乙工房外,設備接地線匯總到車間配電柜.和PE線并在一起,這是重復接地嗎,設備一旦發生漏電.需要加裝什么形式的開關. 以上為同一變壓器.
請教各位大佬,TN-C-S的接地系統中,,哪一段是TN-C的,,哪一段是TN-C-S的,,怎么區分的。還有看到一些帖子上說的是重復接地是什么意思,,具體指哪里和哪里接地,,小弟新接觸這些,不懂得地方很多,,煩請各位解釋下,。
本人遇到一個難題需向各位請教一下,做2000kVA油變,,0.4kV低壓側四根排引到低壓進線柜,,進線柜內分為PE排和N排,現在考慮系統接地: 問題一:變壓器的中性點接地是否可以在低壓配電室接接地網,,怎么接,? 問題二:變壓器外殼接地怎么做? 問題三:大概都要多大的線或排,?
有個老問題我想詢問一下:我看見一份圖紙:從低壓配電房出來到動力配電箱的線是3+1(PEN)電纜(也就是采用TN-S接地形式),從動力配電箱到電機的線也是3+1(PE線)電纜(也就是采用TN-C-S接地形式).我想問問PEN線在動力配電箱要分成PE+N線時,PEN線是否要接地?(就是是否和動力配電箱的接地端子相連,此時的動力箱的接地端子已經和廠房的接地網相連)為什么?
從箱變電纜三相四線到低壓配電柜后,,是不是零線需要重復接地,?請教各位師傅了、外網電工只是綁了個10PING方的銅線和箱柜接地了
TN-S系統,,380V的電機,,動力電纜為4芯,其中一芯為PE線接電機外殼,,是否還需要將電機外殼再用鍍鋅扁鋼接至接地系統,?如果都接能稱為重復接地嗎?規范上規定要這么做嗎,?