小弟 剛學火災報警及消防控制?,F(xiàn)在發現里面有電話線 廣播線 控制線 報警二總線,。,。,。1.報警二總線和其他線有什么關系?。?.溫感應該連到什么線上面呢,?可以和消防廣播連在一根線上面嗎,?3.溫感,手報,,聲光報警器,,廣播這些可以連在一起嗎?
大家好,,我單位安裝了一套simplex4120火災報警主機,,一直以來運行比較穩定,但是近來總是會無緣無故的報警,,是屬于系統報警,在主機的顯示上面也看不出來是哪里的問題,,請教大家這是怎么回事啊,,謝謝了。
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,,無論電氣設備,、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,,導致人員傷亡和財產損失,。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,,智能建筑的防火系統技術,,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,,同時也要適應智能建筑的特點,,合理選配產品,做到安全適用,、技術先進,、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統,。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統,。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性,。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
現在有一地下商場,面積為3800多平方米,,地面上為兩棟6層建筑,,其中1-2層為商鋪,3-6層為住宅,,地下商場設置 自動噴淋系統,,那么還需不需要做 火災自動報警系統 ?消防用電負荷等級如何確定,?
2005《高規》的修改新增加了漏電火災報警系統設計,。規范的解釋是為了防范由漏電引起的火災和保證人身安全。 為保證人身安全,,配電設計已經對漏電流保護作了許多規定,,應該是有效的;這次規范修改強調了要作出報警,。 對漏電火災,,國家住宅設計規范規定,每棟住宅進戶主電源開關應設置300-500mA的帶漏電流保護的主開關,;公建暫未規定,。這次規范修改強調了所有建筑的漏電火災報警。
對于比一棟建筑,,比如變電所,,某個房間發生火災報警,我需要聯鎖或聯動停軸流風機,,是只停該房間的還是整個變電所的,,求各位專家執教,有無規范要求,。謝謝
在新版《火災自動報警系統設計規范》里提到了住宅內設報警系統的內容,,但是什么情況下的住宅設置?有無必要設置,?規范并沒有給出明確的說法,,歡迎大家來討論這個話題,。
由于火警系統歷來是初步跨入設計行業的一個難點,現做了思維導圖,,希望幫助大家,。
火災報警及消防控制04X501中14頁消防泵控制箱共接有總線控制模塊2個加一組手動控制線(這里不討論消火栓按鈕)該圖集后面的二次電路圖中有一組消防外控DC24接點和兩臺水泵回路各有一組消防應急控制AC220V接點。我理解總線控制模塊應該接消防外控DC24接點,;手動控制線接消防應急控制AC220V接點,。問題:總線控制模塊應該是幾個? 手動控制線應為幾組,?幾根線,?
大家漏電火災報警系統是如何做的?是一個獨立的系統還是在原來火警系統的基礎上再增加一個漏電模塊和顯示盤,? 如果是獨立的你們都采用的哪家的產品,?謝謝
我現在做一個大學的教學樓電氣設計,,建筑面積兩萬多,每層面積4000多,,暖通專業沒有設排煙風機,,無中央空調系統;無噴林系統,,請問各位大蝦,,是否做火災自動報警系統?規范沒有明確說學校是否要做,。謝謝,!
1、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系,。 2,、 在總線制聯動系統設計中,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備,。例如CO2氣體滅火系統,。 3、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路,。 4,、 在消防聯動中,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號,。 5,、 報警系統僅考慮保護接地,,未設計工作接地。 6,、 消防控制室設置位置不妥,。(有的設計在二樓) 7、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源,。 8,、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,能顯示泵啟動信號,。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點 9,、 在有些二總線報警系統中,未設計短路隔離器,。 10,、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機。
火災自動報警系統設計要求 復習重點 一,、系統保護對象分級及火災探測器設置部位 1)系統保護對象如何分級,?火災自動報警系統的保護對象應根據其使用性質、火災危險性,、疏散和撲救難度等分為特級,、一級和二級,并宜符合表3.1.1的規定,。 2)火災探測器設置部位有那些要求,? 1.火災探測器的設置部位應與保護對象的等級相適應。 2.火災探測器的設置應符合國家現行有關標準,、規范的規定,,具體部位可按本規范建議性附錄D采用。 二,、報警區域和探測區域的劃分 1)報警區域如何劃分,? 報警區域應根據防火分區或樓層劃分。一個報警區域宜由一個或同層相鄰幾個防火分區組成,。l 高層建筑內每個防火分區允許最大建筑面積:建筑類別 每個防火分區建筑面積(平米) 一類建筑 1000 二類建筑 1500 地下室 5
今日收到最新高層民用建筑設計防火規范GB50045-95(2005年版)其中9.5.1條 高層建筑內火災危險性大,人員密集等場所宜設置漏電火災報警系統,。請問:大家以前做過漏電火災報警系統嗎,?如何做?謝謝各位做過的或者沒做過積極發言,!
弱弱的問一下,,洗浴中心內淋浴的地方是否設置火災報警器,,要是設置普通的煙感報警器,多遠一個(如何布置),,附近都是淋浴的蒸汽
jb-3102G型火災報警器(松江),,特點:8個回路合成一個回路故障:回路中的全部工作電流大于設計值,、 如光電煙感 300微安以上 消報 320微安以上 1825模塊 550微安以上(拆除24v 外加電源,工作電流下降50%)2:回路的總工作電流高于設計值 如: 126 點 回路 工作電流 45 毫安以上 130點回路 工作電流 55 毫安以上求教:怎么辦
有一個罐區,,屬于爆炸危險區域,。有頂棚,有柱無墻,,頂棚凈高9米左右,,罐區有一圈圍堰,大概1米不到,,我現在就做了一個聲光報警器與手動報警按鈕在圍堰四周,,請問是否需要布置一些火災探測器?有些人說布置紅外光束感煙,,有些人說用火焰探測器,,請驕這里的大俠們!,!最好能有相關弱電圖紙給小弟參考,,謝謝啦!,!
新火規中條文7.5.1,2中要求公共部位的火災聲報警器具有語音功能,,那么我有個疑問 在高層有消防聯動的情況下 已經有了應急廣播 那么我是否 可以只把這公共部位的火災聲報警器 設計為警鈴。還是必須具有語音功能,。因為條文7.5.1,2也提到,,應該有即時的火災警報或語音信號通知。 它說的是或不是和,。也就是可以不帶語音,。當然設計有語音肯定沒錯 我只是想問下 可不可以不設