大家好,,我單位安裝了一套simplex4120火災報警主機,,一直以來運行比較穩定,但是近來總是會無緣無故的報警,,是屬于系統報警,,在主機的顯示上面也看不出來是哪里的問題,請教大家這是怎么回事啊,,謝謝了,。
弱弱的問一下,洗浴中心內淋浴的地方是否設置火災報警器,,要是設置普通的煙感報警器,,多遠一個(如何布置),附近都是淋浴的蒸汽
新火規中條文7.5.1,2中要求公共部位的火災聲報警器具有語音功能,,那么我有個疑問 在高層有消防聯動的情況下 已經有了應急廣播 那么我是否 可以只把這公共部位的火災聲報警器 設計為警鈴,。還是必須具有語音功能。因為條文7.5.1,2也提到,,應該有即時的火災警報或語音信號通知,。 它說的是或不是和。也就是可以不帶語音,。當然設計有語音肯定沒錯 我只是想問下 可不可以不設
小弟初學電氣,,請教各位大蝦,這漏電報警工作原理
jb-3102G型火災報警器(松江),特點:8個回路合成一個回路故障:回路中的全部工作電流大于設計值,、 如光電煙感 300微安以上 消報 320微安以上 1825模塊 550微安以上(拆除24v 外加電源,,工作電流下降50%)2:回路的總工作電流高于設計值 如: 126 點 回路 工作電流 45 毫安以上 130點回路 工作電流 55 毫安以上求教:怎么辦
工程概況:5層,,1W平方,,1,,2層商業店面,3,,4,,5層做旅館客房。整棟樓設置火災報警系統,。目前我的問題是,,因為客房都是?雙人間,面積都不大,,每個單間需要放置探測器嗎,。。,。還有,,應急廣播系統,,需要每個單間放揚聲器嗎,。還是走道設置。民規:24.4.3.2 床頭控制柜內設置的揚聲器,,應有火災廣播功能,。24.4.3.3 采用射頻傳輸集中式音響播放系統時,床頭控制柜內揚聲器宜有緊急播放火警信號功能,。如床頭控制柜無此功能時,,設在客房走道的每個揚聲器的實配輸入功率不應小于3W,且揚聲器在走道內的設置間距不宜大于10m,。本客房不設置床頭柜的,。所以有點疑惑。
歡迎加入建筑電氣交流群 57383681
前幾天被安排負責安全工作,,今天煙感報警器出現一個回路故障,,因單位暫無技術人員特來求救?。?!報警器型號MELCOM ST6000 請高手指點一下處理方法,,有詳細步驟最好!感謝萬分?。,。。,。,。。,?!
防火漏電,、剩余電流探測器、電氣火災監控報警器 用的挺多的 有技術方面問題想請教下~可能發的地方不對 版主手下留情1.如何將漏電互感器檢測到的漏電信號傳輸到監控模塊,?2.監控模塊與防火漏電主機如何通信,?3.防火漏電主機客戶端軟件一般用什么平臺編寫?如何與監控模塊等底層模塊對接,?
火災報警聯動消防報警原理演示(flash),適合從事消防專業人員學習,很形象可以去這里下載;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390894
火災報警聯動消防報警原理演示(flash),適合從事消防專業人員學習,,很形象http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390894
小弟 剛學火災報警及消防控制。現在發現里面有電話線 廣播線 控制線 報警二總線,。,。。1.報警二總線和其他線有什么關系???2.溫感應該連到什么線上面呢?可以和消防廣播連在一根線上面嗎,?3.溫感,,手報,,聲光報警器,廣播這些可以連在一起嗎,?
今天看一個火災自動報警的圖集,,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,而非消防配電箱則沒有控制線,,只有控制模塊,,我就疑惑了,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,,還是說模塊接收到信號,,分勵脫扣器就強制切除,求大俠指教,,謝謝
總共10棟3層的小辦公樓,,每棟(九百多平米)每層三百多平米,,屋頂設中央空調,水暖專業不做消防設施,,電上需要設置火災報警系統嗎,,具體依據,?
火災自動報警系統是由觸發裝置,、火災報警裝置、聯動輸出裝置以及具有其它輔助功能裝置組成的,,它具有能在火災初期,,將燃燒產生的煙霧、熱量,、火焰等物理量,,通過火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,。
在看火災自動報警的系統圖時,,發現有些需要連接模塊,,有些就直接連接總線,為什么呢,?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢,?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?
在看火災自動報警的系統圖時,,發現有些需要連接模塊,,有些就直接連接總線,,為什么呢?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢,?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢,?
火災報警器的原理
火災報警器的原理專題,為您提供火災報警器的原理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與火災報警器的原理 相關的專業交流討論,,更多火災報警器的原理相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度