小區500戶,,其中低區(1~9層)層高3米,220戶,每戶兩衛一廚,,高區(10~19層)130戶。現有單級管道泵低區7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,,高區22KW,Q=50,DN80,H=75米,,實際使用中感覺費電,不怕作用不大,,想更換水泵,,但不知道怎么換才最經濟,特別是以后的使用能夠節電,。請各位幫忙給重新配置,。謝謝
我單位自來水加壓站有30KW電機二臺,ABB變頻器一臺,,泵為144立方米/小時,,有自動和手動轉換開關.手動為降壓啟動.目前經常自動停機(自動檔),特請求高手指點,,因無圖紙,,還望提示調試方法及圖紙.
如圖,,該圖紙不是本人設計,,只是拿來參考學習。圖上顯示高區供水水泵揚程為20mH2O,,我計算得系統揚程1.1mH2O,。為本建筑為15層。其中1~5層餐飲、公共區,,6~14為酒店客房,。給水供水分為兩個系統,6~11層為水箱直接供水,,12~14層為于頂層變頻水泵加壓供水,。水箱底標高為58.00m,14層客房沐浴用水器標高為53.10m,,兩者高差為H1=-4.9m,。計算從水箱 到14層客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水頭為H3=3.5mH2O,,算得所需揚程H=H1+H2+H3=1.1mH2O,。問題:按這樣計算水泵揚程應該為不用那么大,20mH2O的揚程是否太大了,,有點浪費,。不足處望指點一二。
1. 水泵的流量—揚程特性曲線(Q~H),應是隨流量的增大,,揚程逐步下降的曲線,。 2.應根據管網水力計算進行選泵,水泵應在其高效區內運行,。 3. 生活加壓給水系統的水泵機組應設備用泵,,備用泵的供水能力不應小于最大一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換交替運行。
現有一工程采用熱回收機組,,熱水過熱回收器后進日用水箱,,水箱在屋頂,請問生活用水管子出日用水箱后的加壓泵的揚程如何選擇,?急?。?!
住宅小區二次加壓水泵調速運行,,以最不利點作為恒壓控制點時,,如果最不利點用戶無流量不產生動壓,此時仍然在最不利點做恒壓控制,,能否滿足次最不利點要求的總揚程,? 我認為是很難滿足的,因為最不利點無流量的話,,則水泵提供給他的恒壓值為:靜壓(最不利點高程產生)+服務水頭,。而次不利點需要的揚程為:靜壓(次不利點高程)+動揚程+服務水頭,。 所以,,如果采用最不利點做恒壓控制,,必須滿足靜壓(最不利點高程產生)>靜壓(次不利點高程)+動揚程. 請各位指教!
如圖所示的加壓送風口的安裝,昨天甲方技術給我講說一般都是采用第一種方式,,他沒見第二種方式?,F(xiàn)在討論:在豎井寬度允許的情況下,第二種方式有啥問題,?
一、CHL全自動變頻無塔供水設備,,家用變頻加壓給水設備概述 CHL全自動變頻無塔供水設備,,變頻加壓給水設備具有高效率、低噪聲耐輕度腐蝕及結構緊湊,、外型美觀,、體積小、重量輕等特點,。 CHL全自動變頻無塔供水設備,,變頻加壓給水設備產品使用條件 介質溫度:常溫型-15℃~+70℃;熱水型-15℃~+110℃,;
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
高層建筑地下加壓水泵間內,,安裝幾臺動力配電柜和控制柜,,請問只把柜基礎抬高,還是把安裝配電柜的前后左右局部地面整體抬高(比如3米X5米范圍內),?有沒有規范或者圖集可以遵照,?另外什么情況下配電柜和控制柜單獨做一個房間?[ 本帖最后由 question 于 2012-8-13 11:07 編輯 ]
本帖最后由 好好學習,。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統,。 有DZ47、水位控制器,、接觸器,、熱繼電器、兩個按鈕開關,,一個手自動轉換開關,,組裝成的一個控制箱,,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,,后來突然不行了,,不知道是什么原因,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,,這里我附上自己的接線圖,,大神給分析分析,萬分感謝,。 急需,,最近老沒水了都不知道,愁死了,。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,,才170V,而手動端可以正常啟動,。還有釘子的線用的是網線
在全自動加壓供水設備中,水泵電機是很重要的存在,,水泵通過自身變頻轉動達到二次加壓的效果,,使原本壓力不足的水能夠輸送到更高的地方,是整個供水設備的核心,;但是在設備運行過程中,,可能會產生水泵的汽蝕現象,這是一種極其復雜的物理,、化學現象,。汽蝕的發生和發展,會對水泵產生以下危害:1.使水泵性能惡化當全自動加壓供水設備水泵內水流汽化時,,大量氣泡的生成,、發育和潰滅,改變了流道內尤其是葉槽內的過流面積和流動方向,,致使葉輪與水流之間能量交換的穩定性遭到破壞,,能量損失增加,水泵的流量,、揚程和效率迅速下降,,甚至出現斷流。2.對過流部件材料形成破壞 氣泡隨水流到達高壓區后,,由于氣泡內外的壓力差,,使其被壓縮,、分裂及潰滅。就在氣泡凝結的瞬間,,四周的水流質點高速向氣泡中心沖擊,,互相碰撞,產生強烈的水錘,。觀察資料表明,,這種沖擊頻率很高,每分鐘
我廠最近由于退休工人較多,,使得守加壓泵房的減少。領導考慮到這些提出加壓泵房實現無人值班,。我想請教下各位高手,。這個保護怎么做啊。1.有時來水會小,。為了不使電動機空載運行,,應該停機。2.進水的模擬量怎么變成電信號啊,。4~20MA,。3.采用鐘控的方式可以嗎?4.保護器怎么選擇啊,。5,,。還有就是電動機動作后怎么復位啊。為下次啟動做準備,。
比如說水泵是30M的揚程,,向一段封閉的管道充水加壓,,在水泵不關的情況下,水管里面的壓力可以慢慢上升到很高嗎,,遠遠大于30M水壓,甚至更高,,把管道壓爆呢?
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,,進水管不得設置自動水位控制閥,,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,,底層設水池,,屋面設水箱,設泵,。擬設水箱水位控制水泵開停,,現在的問題是:該用什么裝置,?該條沒有明說,用電動閥嗎,?具體是什么裝置,,請指教。在圖紙上如何表示,。非常感謝,!
現有一生活用水的水井,在營地20公里以外,如何根據營地的用水情況實現泵的自動啟停呢?!:loveliness: 大家給幫幫忙
RTWK2系列水泵控制器是大規模集成電路和單片機配合控制的智能化電子控制器,。集所有水泵(風機)電機二次控制回路于一體,完全去掉了控制柜內部復雜的二次接線,,使制造控制柜這種專業廠家完成的工作成為自己可以動手的易事,,只需與控制柜內接觸器線圈相聯,就可以完成全部的控制任務,,而且質量和性能更為可靠,。 本產品與其他電氣元件配合可以組成單、雙泵不同功能的低壓配電控制裝置,,廣泛適用于醫院,,賓館,飯店,,高層住宅,,市政排水,石油化工等需液位顯示及液位控制的場所,。 該產品根據可控水泵數量分為一控一與一控二兩種型號的水泵自動控制器,。有以下特點: ●控制器內部裝有蜂鳴器,設備發生故障時會發出報警,。 ●當液位開關出現接錯或者損壞時,,控制器會自動識別并給出提示。 ●外部控制信號設計為液位開關(浮球)輸入,,同時可以接受阻值信號,,也可以接受干接點信號。 ●一控二水泵自動控制器可以連接兩臺水泵工作,,具備一用一備自動輪換,,并具有故障自投功能??刂破魍瑫r還具有超高水位雙泵同時工作的功能,。
請教各位高手,全自動混床在控制方面需要幾步走,?個人理解為1,、反洗分層 時間15分鐘 開反洗進水個反洗排水2,、沉降 時間10分鐘 3、中排排水,,時間以水面確定 開中排和排氣4,、酸堿同時再生,時間45分鐘 5,、置換,,時間30分鐘6、沖洗,,時間30分鐘 開進水和正排
全自動繞線機,,箔式線圈繞制機又稱箔式箔繞機、箔繞機是繞制變壓器箔式線圈的專用設備,。設備組成:1,、箔材開卷機;2,、送料機構;3,、壓毛刺機構,;4、導料機構,;5,、調偏機構;6,、剪切機構,;7、端絕緣開卷裝置,;8,、層絕緣開卷機構;9,、卷繞機構,;10、自動焊接機構,;11,、控制裝置全自動箔繞機就是把線狀的物體纏繞到特定的工件上的機器上。適用范圍:電子玩具線圈,、電子鐘表線圈,、電子禮品線圈、電子鎖感應線圈,、手機震動馬達線圈,、動物耳標感應線圈,、耳機箔繞機和喇叭用的各種音圈、讀卡器線圈,、ID/IC自動投幣裝置線圈,、攝像頭用線圈、數碼相機變焦線圈,、激光頭線圈,、特殊磁頭線圈、無線免電磁鼠標和鼠標墊線圈,、自動投幣裝置線圈,、助聽器線圈、考勤機用線圈,、太陽能旋轉臺用線圈,、太陽能搖擺器線圈、投幣檢測器線圈以及無刷扁平電機線圈等,。根據箔繞機的實際工做及以往的故障記錄,,可發現由于箔繞機設計或生產工藝自動箔繞機缺陷造成的偶然故障,可通過不斷修改和完善系統軟件或硬件來解決,。這些修改以維修信息的形式不斷提供給的維修人員,。通過這些客戶反饋,可以此做為故障排除的依據,,正確,、
全自動變頻恒壓供水設備是一種新型的多功能供水設備,該設備將變頻調速技術以及電腦控制技術融和在一起,,可以通過隨時監控系統中流量值以及壓力值,,自動調節水泵啟動臺數以及水泵的轉速,進而達到全自動變頻供水的目的,,普利龍集團生產的全自動變頻恒壓供水設備在吸收國內同類產品的基礎上,,銳意創新,對部分功能進行了改進,,使之具有更為完善的智能化系統,,是當前較為先進的全自動變頻供水設備。 傳統的水箱式供水或者是水池二次加壓供水往往需要較大的資金投入,,特別是在水箱或者是水池的建筑上,,要求較高,需要投入大量的資本,,而全自動變頻供水設備則無需此項投入,,全自動變頻恒壓供水設備可以直接連接在市政管網上,設備全封閉運行,不僅能夠徹底的杜絕水資源的浪費,,而且能夠保證水資源的質量,,使之不會受到任何的影響,保證供給給客戶的是安全的水,,在安全性上比水池二次加壓供水要好,。 普利龍集團生產的全自動變頻恒壓供水設備還具有以下特點: 一,運用了變頻控制技術,,當設備連接到市政管網上之后,,便會保持一個設定壓力,當用戶用水增多,,壓力小于設定的壓力時,,整個系統便會