我做了一個小區的車庫,,里面有變電室,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割,?配電柜的布置,容量,?沒有做過,,不清楚,特請教,。謝謝
XDJM,,大家好。小弟現在遇到個問題,,就是現手里有個小二層,,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做,。但是目前建筑型體已有,,只是不清楚這樣使用行不行。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,,打算把高壓柜和變壓器放在一層,,低壓配電放在二層。不知道建筑格局行不行,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去,。希望大家給予指點,,小弟感激不盡!,!謝謝了先~~
圖紙簡介: 北京供電局審圖通過的某綜合樓10KV變配電室二次原理圖,。圖紙內容包括;電氣平面布置圖,10KV開關柜電氣系統圖,,電纜夾層支架布置圖,,變壓器柜二次原理圖等。 投稿網友: myfuture 上傳時間: 2014-06-18
圖紙簡介: 本工程屬于10kv配電設計,,為新豪苑小區項目,,圖紙內容包括:電氣說明,高壓一次圖,,低壓一次圖,,電氣主接線圖,配電室平面圖,,小區電氣管網圖等,。 投稿網友: cjouyang 上傳時間:
鐵路電力變,、配電所設計規范
我是剛做設計的,,現在遇到一個問題,本來是供電局的問題,,我攬過來了,,但我不會,,傻眼了。 一個小區,,30萬平方,,共有30棟樓,300*300米長的小區吧,,北面有四個小高層,,和一個人防車庫,問應該設置幾個配電室,,除了小高層,,多層是否應該設置箱式變電站,各位同仁,,我現在是一頭霧水,,有沒有這方面的圖紙,我參考一下,,謝謝
日前在做一處項目時,,遇到了這個問題。項目位于紹興,,一類高層,,70m,綜合樓,,設一10KV高壓變電室,,二處低壓變配電室,三個房間相鄰,,之間采用開門聯通,。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,于是在供電局審查時提出了這個問題,。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室、配電室,、電容器室的門應向外開啟,。相鄰配電室之間有門時,此門應能雙向開啟,?!倍凇?008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,并按各類情況分別甲乙丙類之分,。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,,門應向低壓配電室開啟。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的。按照民規服從專業規范的要求來看,,那是參照GB50053了,。我認為這中間民規似乎問題大點。 1,、變配電室之間是否需要防火門,?我們知道,當滿足非油,、防火,、間距等要求市,按GB50053第4.1.5條可知,,高低壓之間是可以共處一室的,,簡單的說,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的,。既然墻都可以取消,,那門也是可以沒有的,更不需要防火門設置了,。因此我認為民規關于4
關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,,一般500KVA的變壓器,,應該采用什么高壓開關柜比較好?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好,?
變配電室凈高要求多高才符合,?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦,?如果下挖來達到高度要求,那么標高低于車庫標高,,怎么做排水,?
目前情況:1、污水處理廠,,絕大部分二級負荷 2,、現有一期處理水廠大概1000KVA,兩路10KV高壓進線,,兩臺變壓器,,負載率約80%左右 3、兩個水廠比鄰現有需求:新建二期污水處理廠,,負荷大概1100kva,預設值兩臺630kva變壓器求教:根據CJJ120-2008行業標準,設置兩路高壓電源,。那么,,此變配電室兩路高壓怎么引進?是重新申請高壓用戶還是在一期上申請?jiān)鋈?,然后從一期引進高壓電源,?如果是從一期引進,高壓電源怎么分支,?這樣做允許嗎(關于高壓是否能分支,,本人不懂)?望回答詳細點,,最好能列出手畫簡圖和所需要什么柜體,,或者說明從哪里可以看到規范等。各位大俠,,本人初來乍到,,請指教!,!
圖紙簡介: 本工程為某科技園區科技廣場辦公大樓地下一層變配電室,供電范圍為整個大樓照明,,動力,中央空調等,。圖紙內容包括:高低壓系統圖,,二次圖,配電室平,、剖面圖,。 投稿網友: yuexinyu 上傳時間: 2014-08-06
1)變配電室內設專用照明配電箱,由本站低壓柜提供2 路電源,,末端互投,。本箱專用,不向變配電室以外的負荷供電,。 2)變配電室內燈具不宜采用鏈吊式或軟線吊裝,,應采用管吊,距地2.5m~2.7m 安裝,。燈具安裝位置應在梁間,,避開變壓器、高,、低壓配電柜及電纜橋架,,且與高、低壓配電柜的水平距離應大于0.5m,。 3)由于設在地下層的變配電室通風,、散熱條件較差,,應預留1~2 個三相空調插座,供夏季室內制冷降溫用,。 4)如果變電室值班室沒有采暖條件,,應預留電暖氣專用插座。此插座應為獨立回路,,與其他插座分開設置,。
現有一配電室,,沒有氣體滅火系統,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),,自己查了下沒找到,請問各位大神有什么依據沒有,!求幫忙
現有一配電室,,沒有氣體滅火系統,,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),,自己查了下沒找到,,請問各位大神有什么依據沒有!求幫忙
地上變配電室,高壓室和控制室設通風系統,,但是設計依據有哪些,?目前只知道《建筑設計防火規范》GB50016-2014,其他的還有參考的嗎,?請大神指點~~~
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,,什么樣的情況叫受限制,,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,,謝謝了
一個變配電室,,可是里面進不去,只能在外面看看,,如果把大門都關上能看出這是變配電室嗎,?
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,,TN-C-S的接法中,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎,?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,那MEB還接到地網嗎,?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,,規格是否有要求,?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
變配電室設計規范