消防聯動系統中,,要切斷非消防電源,,該如何設計?像GGD的配電柜,,能切斷嗎,,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
工程概況: 小學教學樓,,不滿足自然排煙安裝了風機及封口,,消防配置了聯動壁掛式主機,走廊內設置的感煙探測器及消防報警按鈕,,原有3級配電箱內有應急照明,,請問3級負荷的配電箱需要在火災時候將非侠電源強制或自動切掉么?
淺談EPS應急電源在消防設計中之應用
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,,十六層,地下二層,,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想,。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水,。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,須進行修改,。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何
0 引言 (1)繁雜的消防設施 現代大體量建筑,、公眾聚集場所建筑和一類高層建筑中,設置了大量的消防產品:自動報普系統,、自動噴灑系統、消防事故廣播l電話,、防排煙系統,、電氣火災監控系統、氣體滅火系統,、消火性系統,、應急照明系統、消防電梯,、卷簾門等,。 (2)電源失控的隱患 消防安全很大程度上取決于消防設備的好壞,火災報替系統及相關的消防聯動設備能否正常工作義取決于其供電電源的工作狀態,。 一直以來,,因設備電源失控造成消防設備失靈,致使火災蔓延的事情屢有發生,,特別是在社會供電緊張,、設備質量不佳、安全意識淡薄的時期,。這一問題更顯得尤為突出,。 主要適合應用于一些大型的公共建筑,人員密集場所: 1)大型病醫院(病房樓,、門診樓),、影劇院、會館,、禮堂,、體育館百貨樓、商場; 2)展覽樓,、高級旅館,、財貿金融樓,、電信樓、高級辦公樓; 3)地下鐵道,、火車站,、隧道、汽車站,、電影院,、禮堂等民用建筑。 1 系統結構
請教各位老師,,圖中噴淋泵為何要接管回水箱,?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,,不甚感激,。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統,?
小弟暖通出身,,消防才接觸,幾個問題不解,,望大蝦不吝賜教,!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量,?現做一高層,。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,,每區3個水泵接合器),,自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,,是否合適,?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓,?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求,?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握,?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解,?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8,。4M,二層),,且此商業房以3,。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓,?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓,。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,,謝謝!?。。,。,。。,。,。。,?!
樓主在甲方工作,自新消規實施以來,,一直在糾結這兩個系統的設計深度問題,,規范不夠明確,也與多家設計院及專業消防施工單位深入討論,,得出了一些結論,,想必諸位也遇到過同類問題,現在分享出來,,一家之言,,歡迎討論1、 防火門監控GB50116火規中,,關于防火門聯動或監控要求如下第4.6.1及其條文說明中,,第1條中表達的意思即防火門控制只針對常開防火門,,火災時使用電動閉門器關閉,第2條,,疏散通道上的防火門,,不管是常開的或常閉的,其開閉信號應進行監視并反饋,,可以看出,,非疏散通道上的防火門不用監視,也不用控制,,條文說明中,,使用液壓閉門器自動關門的閉門器,不需要聯動我們的結論:常開型的防火門,,應進行控制并監視,,在疏散通道上的閉門器自動關門的常閉防火門,只需要監視,,其他區域的防火門,,不需要聯動,也不需要監視2,、 消防電源監控規范來源:GB25506-2010《消防控制室通用技術要求》第3.1條中一般要求,第5.7條消防電源監控器。GB50116火規中第3.4條關于消防控制室的要求,,以上規范都要求系統中應設或應包含消防電源監控設備,唯獨沒有將該監控系
JGJ 16-2008 民用建筑電氣設計規范第194頁第13.4.9條 非消防電源及電梯的應急控制應符合下列規定 :1 火災確認后,應在消防控制室自動切除相關區域的非消防電源,。JGJ 16-2008 民用建筑電氣設計規范第380頁附錄A 四星級以上旅游飯店的...高級客房...屬于一級負荷,。GB50116-98 火災自動報警系統設計規范第14頁 第6.3.1.8條 消防控制室在確認火災后,應能切斷有關部份的非消防電源,,并接通警報裝置及火災應急照明燈和疏散控制標志燈現疑問:1.非消防電源是否指消防用電(消防控制室,、消防水泵、消防電梯,、防煙排煙設施,、火災自動報警、漏電火災報警系統,、自動滅火系統,、應急照明、疏散指示標志和電動的防火門,、窗,、卷簾、閥門等消防用電)以外的所有用電,?2.目前一高層5星級酒店項目,6~18層客房樓層常用照明采用樹干式供電方式,,每層設1常用照明配電箱nAL,額定功率45KW,功率因素0.8,開關額定電流85A,選用100A斷路器,。假
各位,,有哪位大蝦做過消防炮設計?消防炮型號中在一定壓力下的射程,,其水炮傾角是多少,,向上還是向下。消防炮可水平180度或上下180度旋轉嗎,?誰有消防炮的圖塊,,共享下可否?
現在我在設計一間4S點的消防系統,。但是遇到了一些問題,,想請假一下各位。工程概況:本工程由兩棟建筑物組成,,第一幢為4S的主建筑(總共高8.5米,;一樓為新車展覽區和接待區,還有一半的汽車維修區,;二樓為辦公室),第二幢為一層飯?,上?層員工宿舍。問題:1,;請問怎么確定建筑物的性質?2,;消火栓用水量怎么確定,,還有火災的持續時間,? 3,;噴淋用水量怎么確定,還有火災的持續時間,?
目前我所在的工程上使用的方式是,,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,,導致可以手工切換時,,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,,達到了備用的目標,所以不認為存在問題,。我想問下,消防的雙電源切換,,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行,?
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關電源設計的一般考慮在設計開關電源之前,應當仔細研究要設計的電源技術要求?,F(xiàn)以一個通信電源模塊的例子來說明設計要考慮的問題。該模塊的技術規范如下:
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,,非常不錯,拿出來分享。
論文簡介:一,、建筑分類二、消防車道三,、防火分區四,、安全疏散五、疏散寬度六,、樓梯形式七、防火分區的劃分方式八,、建筑防火構造 投稿網友:lakeandsky 上傳時間: 2013-08-06
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計,。下面談談侠素設計的幾點注意事項,,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸,。在確定消防吸水口位置時,,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,,用作消防車取水之用,。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
消防電源設計
消防電源設計專題,為您提供消防電源設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防電源設計 相關的專業交流討論,,更多消防電源設計相關內容請?jiān)L問