消防切非包括哪些非消防電源呢,?是只有照明箱子切掉還是和消防應急照明無關的都切掉呢?比如一個大商場,,照明總箱子4個,,公共照明箱子2個,應急照明箱子2個,,還有普通動力箱子2個,,消防動力箱子(雙切箱)2個,切哪些呢,?求教還電氣業內一片清白?。,。∵€有消防電源接通(強啟)包括應急照明強制點亮,,還有其他什么的嗎,?比如消防電梯等動力電源轉為消防電源,需不需要轉換呢,?
大家都知道,,消防時需切掉非消防電源,。在數據中心的供配電設計時,哪些設備用電應該劃分在非消防電源范疇內(機房服務器,、機房空調,、新風機、排風機,、照明等),?個人感覺,無論如何都不應該切掉服務器用電(UPS電源),?請有經驗的前輩幫忙,,仔細說說機房供配電設計,先行謝過,!
在發生火災時,,樓層走道的應急燈,、疏散指示燈、出口指示燈等設備的電源是否要切端,?請大家指點,,以上問題是今天看到一個設計院的圖紙是這樣做的,說火災時,,這些都由自帶的蓄電池供電,,不知這樣合理嗎?
切非消防電源方面有一個問題:14層一梯二戶住宅,,因為電管?,故電表箱集中在一層門廳,采用集中式電表,,進線斷路器只有一只,,只能一次切除所有住宅戶內電源,,如何實現切除有關部位非消防電源?
關于非消防電源的切斷問題,,規范規定的太籠統,,請大家指教。1.集中空調電源在火災時切斷電源沒異議,。2.住宅住戶電源等在火災時應切斷沒問題,,但是高層住宅樓住戶失火時,樓梯間內的普通照明電源需要切斷嗎,?(有些審圖人員這樣要求)3.大超市,,辦公樓走廊、賓館走廊內的普通照明電源在失火時必須切斷嗎,。我的看法:上述2,、3條的普通照明電源火災時切斷時,必然引起人群的驚慌,,不利于疏散,,特別在大超市(盡管有應急照明,但應急照明的照度往往較低),。所以,,能否參考消防水泵的做法,即切斷電源比過負荷產生的后果更嚴重時,,不切斷電源,。請大家指教。
情況是這個樣子的,,防排煙風機單控,,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,,樹干式配電,,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,,在進線位置應加設保護電器,,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎,?還有這條的審查依據是什么,,我沒找到,謝謝,。
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,,該如何設計,?像GGD的配電柜,能切斷嗎,,多大的電流都能切斷嗎,?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
目前我所在的工程上使用的方式是,,在配電室市電跟備用發電機線路,,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,,提出存在一個問題即,,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,,在市電不斷的情況下,,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,,消防的雙電源切換,,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,,所以不認為存在問題,。我想問下,消防的雙電源切換,,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行,?
現在做一個車間,低壓配電室在車間內,,用的是MNS配電柜,,每個柜子的出線基本都是車間內的用電設備,想知道這種情況下怎么切除非消防電源,,難道在發生火災時每個柜子的每個抽屜都切斷嗎? 以前做的項目車間都是用的GGD的柜子消防柜子都是和母線連接的越過了進線斷路器,,那時候切非就是切斷進線斷路器就完事了,。還有就是車間一定要切非嗎? 希望有遇到過的可以說說,,謝謝,。
一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,,不再任何一個廠房內),,每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房內水泵電源的負荷等級,,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,,他的消防電源負荷等級
新手剛?cè)胄校埥桃粋€問題,,項目是一個綜合體,,裙樓4層,上面有2棟塔樓,。有強切消防電源的要求,。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,那塔樓部分,,消防強切是不是按+-1層來切掉電源,?電源箱需要怎么設置?每層一個,?
火警規范里說:確認火災后,,應能切除有關部位的非消防電源。我今天突然想到個問題,,我這里在變電所開關柜內的非消防設備饋線開關上都裝有切除措施,,可是這些饋線可能是供很多層的用電(如辦公用的母線或者很多層的空調機),那么當其中某層發生火災時,,那就全切除了,?
現有一工廠,,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,,需手動切換,。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行,?
各位同行,你們在做建筑電氣的時候,是不是經常遇見有各地的消防電源 的設置問題呢!我現在就想和大家探討一下,我國個各地的供電情況:哪個城市經常要停電?哪個城市可以申請到低壓市電,能有多少的容量?柴油發電機的設置要求?希望大家多提寶貴信息,相互交流!
根據我所收集的資料,,不少設計人員對火災報警系統不少問題有一定爭議。而對非消防電源的切斷問題爭議較大,,主要涉及以下幾方面:1,、非消防電源是否必須通過火災報警控制器集中切斷?2,、哪些范圍的非消防電源必須在火災發生時自動切斷,?3、非消防電源自動切斷的實現方式,?希望各位同仁對這一問題以及與之相關的其他問題積極討論,,各抒己見,相信對實際的建筑電氣設計一定會有所幫助。
如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),,當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,,由于牽涉點太多而難以實現,該怎么辦,?
某小區屬于2類高層,,但是設計用電負荷是一級負荷,。設置自備發電機;在市政電與發電機聯動互投的時候,,發電機可以在30s內自動投入,。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機。不知該怎么操作,?請各位高手幫忙解決一下,。按照消防驗收規范是應該啟動的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]
根據《火災自動報警系統設計規范》上6.3.1.8中所說,,發生火災時切斷有關部位的非消防電源現在大多物業都是分區分層的設置,。問題是:出于經濟角度考慮,可以在低壓配電房中設置非消,,而不是分區分層設置,。當發生火災時,直接在配電房切斷,??尚袉幔?
我是一位新手,,請問一座8層醫院,,一級負荷有消防設備、生活水泵,、客用電梯,、消防電梯、手術室,、手術室空調,、走道照明其它為三級負荷;請問發生火災時,,除了切斷三級負荷電源、客用電梯外還應切斷哪些電源,,手術室,?如何計算發電機功率?謝謝高手指點
急!??!消防提供的電源是DC24V,2A.照明配電柜是GCS型的,斷路器是NM1-100S/3340 100A 分勵線圈是DC24V. 消防主機距離配電柜大約有100多米,控制線是2.5平方雙絞線.在配電柜處測電壓是DC23.7V. 消防模塊動作后,斷路器不能脫扣. 1、是不是消防電源容量不夠? 2,、斷路器NM1-100S/3340 100A的 分勵線圈要多大的電流才能動作?3,、斷路器在GCS抽屜柜中,不能脫扣和操作機構有沒有關系,?采用下面的這種方案行不行,? 斷路器分勵線圈有AC380V,加上一只DC24V小型繼電器,。消防控制DC24V小型繼電器,,繼電器再控制斷路器。斷路器分勵線圈電源取自斷路器出線端,。