底層室內消防環網,,如何設計,?
規范要求室內消防每柱水柱不小于7米,建筑防火規范8.5.2表:廠房 / 高度<24米,、體積>10000立方米 / 消防栓用水量:10L/S / 同時使用水槍數量:2支 / 每支水槍最小流量:5L/S / 每根豎管最小流量:10L/S.經計算:每支水槍消防流量為5.2/S(配20m水帶,d19水槍),每根豎管流量:10.4L/S.(每根豎管同時使用2支水槍),,那么:2根以上的豎管,室內消防管網就要提供20.8L/S的用水量(考慮建筑內2個著火點),。請問:室內消防設計流量是20.8L/S嗎,? 還是20L/S,? 還是10L/S啊,?請各位大俠?。≈x謝??!
來源:基準方中,作者:伊善龍
我現在設計一個室內單層籃球體藝館,面積1500m2,鋼屋架,層高9.6m,我給設了室內消防系統,又感覺有點多余,各位能否給個大城市室內單層籃球體藝館的消防設計情況的介紹
1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,十六層,,地下二層,,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
請教各位老師,,圖中噴淋泵為何要接管回水箱,?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,,不甚感激,。
收錄于話題 來源:搜建筑,,作者:伊善龍
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計,。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統,?
請教:根據規范《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.3條:設置室內消火栓的建筑,包括設備層在內的各層均應設置消火栓,。請問:對于檐口高度900mm,,建筑只留有一800X800mm的上人孔的閣樓層是否要考慮消防設施?整個建筑為地上三層,,功能為超市,,建筑高度16.95米,設有消火栓及自噴系統,,閣樓層內設有一有效貯水18T的消防水箱及消防水平管道的布置,。除此外沒有其他布置,穩壓設備設置于地下泵房內,。此種情況的閣樓層是否要考慮設置消火栓,?請各位達人指教,,謝謝!
1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),,以便在管網某段維修或發生故障時,,仍能保證火場用水。室內環網有水平環網,、垂直環網和立體環網,、可根據建筑體型、消防給水管道和消火栓布置確定,,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,可很多老法師均要求做成立體環網,,即為7.4.4條所示,,我以為完全沒必要,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連,。大家以為如何,?2.上環網為消防立管轉輸水量,我以為應和立管管徑一致,,不必和下環網管徑一致,,大家咋理解。
[書籍]《室內簡約設計》PDF格式http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=27658&extra=page%3D1
有人搞過同時使用3根水槍的室內消防設計嗎? 建規中的\"同時使用水槍數為6\"時,,難道說就要保證任何一點在方圓25米內有6個消防龍頭,?本人很很迷惑,望各位賜教,!
小弟暖通出身,,消防才接觸,幾個問題不解,,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量,?現做一高層。室外消防水量30l/s,,室內消火栓40l/s(分高低2個區,,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),,室外消火栓設計8個,,是否合適,?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓,?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求,?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,,實際設計當中應如何掌握,?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,,如何理解,?
某兩層工業廠房,,層高6米,每層面積12000平方米,,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀,。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,,一,、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部,、頂部各設一圈環狀管道),,又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎,?您這樣做過嗎,?謝謝!
有一層印刷廠區消防布置,,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,,室內消火栓直接連在室外環狀網上,?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材,。請幫忙,!謝謝!
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8,。4M,,二層),,且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置,;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓,。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。,。。,。,。。,。,。。,?!
請教:有一500戶生活小區,地上為8層,首層沿街鋪面部分為商業網點,設有約4000平方米半地下室和1200平方米人防地下室,請教室內栓消防水量應為10L/S還是15L/S.依據呢?我查了,主要在首層沿街商業網點部分是否應為5L/S還是15L/S.我想按<<建筑設計防火規范>>第四節 室內消防給水和第五節 室內消防用水量之第8.5.1條.最終取室內栓消防水量應為10L/S,這樣對嗎?
室內給排水,、消防及自動報警系統施工組織設計
社會經濟不斷發展,人們生活水平不斷提升,,人們非常重視自己的生命,。我國建筑物的發展是高層以及超高層,當出現火災問題時,,會嚴重影響到人們的安全,,所以,在施工的過程中,,需要注意到消防設施,。與此同時,還要注意到給排水設計的問題,。 1,、給排水管道的問題 1.1 應用塑料管材 現階段,室內消防在給排水設計方面,,給排水管道應用比較多的是塑料管材,這種管材具有穩定的化學性能,,較小的流阻,,安裝比較方便,,并且塑料管材的成本相對較低,但是,,塑料管材存在一些問題,,它的抗熱性能相對較差,如果室內的溫度比較高,,是不可以當做管道材質的,。 1.2 塑料管材存在的問題 塑料管材具有一些優點,但是也存在不足,。如在遇到熱時,,容易老化等,因此,,對高層建筑,,在進行防火要求時,通常是不能應用塑料管材,,而是使用柔性接口機制排水鑄鐵管,。與此同時,需
室內消防設計