消防聯動系統中,,要切斷非消防電源,該如何設計,?像GGD的配電柜,,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎,?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源,?
關于非消防電源的切斷問題,規范規定的太籠統,,請大家指教,。1.集中空調電源在火災時切斷電源沒異議。2.住宅住戶電源等在火災時應切斷沒問題,,但是高層住宅樓住戶失火時,,樓梯間內的普通照明電源需要切斷嗎?(有些審圖人員這樣要求)3.大超市,,辦公樓走廊,、賓館走廊內的普通照明電源在失火時必須切斷嗎。我的看法:上述2,、3條的普通照明電源火災時切斷時,,必然引起人群的驚慌,不利于疏散,,特別在大超市(盡管有應急照明,,但應急照明的照度往往較低)。所以,,能否參考消防水泵的做法,,即切斷電源比過負荷產生的后果更嚴重時,不切斷電源,。請大家指教,。
如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,由于牽涉點太多而難以實現,,該怎么辦,?
火災時對非消防電源的切斷可以用自動方式,也可以手動方式,;但用自動方式時就要在斷路器增加分勵脫扣,,不知會增加多少費用呢?怎么我見的設計大多都用自動方式,?難道不是手動更可靠嗎,?
如何在消防控制室設置手動控制開關來實現手動切斷非消防電源,?謝謝各位如果要實現在消防控制室手動切斷非消防電源。需不需要再另加一套手動控制設備呢,?接線如何呢,?
K閉合 分勵跳閘線圈通電 Q1跳閘 同時分勵跳閘線圈斷電 “反饋信號的動斷觸點由瞬間的斷開又變為閉合”相當于沒有反饋到跳閘的信號 因為跳閘線圈只有瞬間有電 一但斷電又沒有信號反饋 實際上沒有起到反饋的作用請問我的理解有什么問題?
規范中明確說火災時應切斷非消防電源,請問除消防電源外的二級負荷和一級負荷要切除嗎,比如說客梯等.大家討論一下.我覺得應該把它切掉.
1.排煙風機啟動后可以切斷本防火分區及相鄰防火分區的空調電源.2.值班人員根據消防中心顯示的火災區域手動切斷本防火分區及相鄰防火分區的電源.3.消防漏電開關可切斷因消防水引起漏電的電源.4.消防隊員到達火災現場后根據他們對火災的判斷決定人工切斷部分或全部非消防電源.通過這四種方式,基本上把對救火不利的非消防電源都切斷了.
根據我所收集的資料,,不少設計人員對火災報警系統不少問題有一定爭議,。而對非消防電源的切斷問題爭議較大,主要涉及以下幾方面:1,、非消防電源是否必須通過火災報警控制器集中切斷,?2、哪些范圍的非消防電源必須在火災發生時自動切斷,?3,、非消防電源自動切斷的實現方式?希望各位同仁對這一問題以及與之相關的其他問題積極討論,,各抒己見,,相信對實際的建筑電氣設計一定會有所幫助。
火警規范里說:確認火災后,,應能切除有關部位的非消防電源,。我今天突然想到個問題,我這里在變電所開關柜內的非消防設備饋線開關上都裝有切除措施,,可是這些饋線可能是供很多層的用電(如辦公用的母線或者很多層的空調機),,那么當其中某層發生火災時,那就全切除了,?
我是一位新手,,請問一座8層醫院,一級負荷有消防設備,、生活水泵,、客用電梯,、消防電梯、手術室,、手術室空調、走道照明其它為三級負荷,;請問發生火災時,,除了切斷三級負荷電源、客用電梯外還應切斷哪些電源,,手術室,?如何計算發電機功率?謝謝高手指點
本人做了個工程,,雙回路進線,,有兩臺變壓器,出線回路大約90個,,其中有2條回路是帶消防設備的,,其余均帶工藝設備,請問火災時切非如何實現,?將其余的80多個均切斷嗎,?還是將這2個回路的電源取自變壓器低壓側進線開關前(不知道這樣能不能實現),然后切斷總進線開關,。請問大家設計切非時如何設計的,?
根據《火災自動報警系統設計規范》上6.3.1.8中所說,發生火災時切斷有關部位的非消防電源現在大多物業都是分區分層的設置,。問題是:出于經濟角度考慮,,可以在低壓配電房中設置非消,而不是分區分層設置,。當發生火災時,,直接在配電房切斷??尚袉??.
現有一項目為住宅樓性質,均在7-10F左右,,有獨立地下車庫,。設計時沒有非消防電源切斷和電梯迫降功能,審圖也通過了,。問題:非消防電源切斷和電梯迫降功能沒有,,對以后驗收會不會有影響(上海地區)?
請問有誰知道當發生火災時切斷非消防用電的具體做法,?本人在設計一份高低壓配電圖,低壓部分非消防回路斷路器都配了分勵線圈,。分勵線圈電壓是配AC220V還是AC24V,?與消防中心的具體控制方式?
請問高手,,按規范或規定,,火災自動報警系統探測到火災信號后,是必須切斷非消防電源(如空調電源)嗎,?還是可以經過人工確認后再切斷,?
非消防電梯迫降至首層后,,如何切斷其電源,?我拋磚引玉:設置輸入輸出模塊(火災報警系統)于電梯機房;發生火災時,,提供輸出信號給電梯系統,,然后電梯迫降至首層;電梯迫降至首層后提供一個信號由模塊接收,;火災報警系統接收到電梯迫降至首層后,,提供指令分勵脫扣該電源斷路器。以上實現方式是否正確,?希望同行給于更正,!
現在為一家綜合醫院設計配電室,請問配電室內低壓柜非消防負荷出線斷路器是否需要加裝分勵脫扣器,?非消防負荷的切除位置是在配電室還是在建筑內部的配電箱,?有相關文件規定嗎?謝謝大家,!
請教各位前輩:小弟近日做了一個數據中心機房的電氣設計,,有個問題想不通。機房內共有四種電源: 1,。UPS雙路供電的網絡設備,; 2。精密空調電源,; 3,。照明電源; 4,。應急照明電源,。另外預留消防水泵,,氣體消防電源。請問,,消防自動報警時應切斷哪些電源,,強制開啟哪些電源,UPS設備電源是否必須切斷,。
消防切非包括哪些非消防電源呢,?是只有照明箱子切掉還是和消防應急照明無關的都切掉呢?比如一個大商場,,照明總箱子4個,,公共照明箱子2個,應急照明箱子2個,,還有普通動力箱子2個,,消防動力箱子(雙切箱)2個,切哪些呢,?求教還電氣業內一片清白?。?!還有消防電源接通(強啟)包括應急照明強制點亮,,還有其他什么的嗎?比如消防電梯等動力電源轉為消防電源,,需不需要轉換呢,?