火警規范里說:確認火災后,,應能切除有關部位的非消防電源。我今天突然想到個問題,,我這里在變電所開關柜內的非消防設備饋線開關上都裝有切除措施,,可是這些饋線可能是供很多層的用電(如辦公用的母線或者很多層的空調機),那么當其中某層發生火災時,,那就全切除了,?
現在為一家綜合醫院設計配電室,請問配電室內低壓柜非消防負荷出線斷路器是否需要加裝分勵脫扣器,?非消防負荷的切除位置是在配電室還是在建筑內部的配電箱,?有相關文件規定嗎?謝謝大家,!
小弟初學設計,,求教大神,關于消防時的切非問題,,提到要切除相關區域的非消防電源,。請問,諸如消防風機,、消防電梯,、消防水泵等設備若為雙電源供電,主電源為低壓配電柜市電供電,,備用電源為柴發供電,。請問火災時,主電源是否算非消防電源,,是否需要切除,?
工業消防的非消防電源不需要切除嗎,?我做的一個電廠正在施工階段就發生火災,,幸虧消防部門及時趕到才撲滅了火,工業上的電纜本來就多,,密密麻麻的全是電纜,,一著火火勢馬上就變大 電起火蔓延時很迅速的,我們在電纜上有敷設感溫線,,但是工業消防上都不設計非消防電源切除,,這個為什么呢?是不是考慮停電的話損失太大而不設計,?工廠也有人上班啊,,萬一著火電纜還帶電!說著火就馬上一大片,,而且濃煙滾滾,!實在是安全隱患......
一個非消防電源,,主開關是個常熟的塑殼斷路器,在發生火災報警時,,通過消防報警控制模塊斷開此斷路器,,并反饋信號至報警主機,斷路器要配置分勵脫構器和輔助觸點,,從模塊出來4芯線至斷路器,,其中兩條至脫構器,兩條至輔助觸點,。大家認為如何,?有什么需要改正或者注意的?
關于非消防電源的切斷問題,,規范規定的太籠統,,請大家指教。1.集中空調電源在火災時切斷電源沒異議,。2.住宅住戶電源等在火災時應切斷沒問題,,但是高層住宅樓住戶失火時,樓梯間內的普通照明電源需要切斷嗎,?(有些審圖人員這樣要求)3.大超市,,辦公樓走廊、賓館走廊內的普通照明電源在失火時必須切斷嗎,。我的看法:上述2,、3條的普通照明電源火災時切斷時,必然引起人群的驚慌,,不利于疏散,,特別在大超市(盡管有應急照明,但應急照明的照度往往較低),。所以,,能否參考消防水泵的做法,即切斷電源比過負荷產生的后果更嚴重時,,不切斷電源,。請大家指教。
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,,該如何設計,?像GGD的配電柜,能切斷嗎,,多大的電流都能切斷嗎,?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
如果一個系統二次回路數量太多(變壓器靠近15個),,當這樣的系統在做非消防電源切斷功能時,,由于牽涉點太多而難以實現,該怎么辦,?
根據《火災自動報警系統設計規范》上6.3.1.8中所說,,發生火災時切斷有關部位的非消防電源現在大多物業都是分區分層的設置。問題是:出于經濟角度考慮,,可以在低壓配電房中設置非消,,而不是分區分層設置。當發生火災時,,直接在配電房切斷,。可行嗎,?.
火災時對非消防電源的切斷可以用自動方式,,也可以手動方式;但用自動方式時就要在斷路器增加分勵脫扣,,不知會增加多少費用呢,?怎么我見的設計大多都用自動方式?難道不是手動更可靠嗎,?
消防切非包括哪些非消防電源呢?是只有照明箱子切掉還是和消防應急照明無關的都切掉呢,?比如一個大商場,,照明總箱子4個,公共照明箱子2個,,應急照明箱子2個,,還有普通動力箱子2個,消防動力箱子(雙切箱)2個,,切哪些呢,?求教還電氣業內一片清白!??!還有消防電源接通(強啟)包括應急照明強制點亮,還有其他什么的嗎,?比如消防電梯等動力電源轉為消防電源,,需不需要轉換呢?
如何在消防控制室設置手動控制開關來實現手動切斷非消防電源?謝謝各位如果要實現在消防控制室手動切斷非消防電源,。需不需要再另加一套手動控制設備呢,?接線如何呢?
JGJ 16-2008 民用建筑電氣設計規范第194頁第13.4.9條 非消防電源及電梯的應急控制應符合下列規定 :1 火災確認后,應在消防控制室自動切除相關區域的非消防電源,。JGJ 16-2008 民用建筑電氣設計規范第380頁附錄A 四星級以上旅游飯店的...高級客房...屬于一級負荷,。GB50116-98 火災自動報警系統設計規范第14頁 第6.3.1.8條 消防控制室在確認火災后,,應能切斷有關部份的非消防電源,,并接通警報裝置及火災應急照明燈和疏散控制標志燈現疑問:1.非消防電源是否指消防用電(消防控制室、消防水泵,、消防電梯,、防煙排煙設施、火災自動報警,、漏電火災報警系統,、自動滅火系統、應急照明、疏散指示標志和電動的防火門,、窗,、卷簾、閥門等消防用電)以外的所有用電,?2.目前一高層5星級酒店項目,,6~18層客房樓層常用照明采用樹干式供電方式,,每層設1常用照明配電箱nAL,,額定功率45KW,功率因素0.8,開關額定電流85A,選用100A斷路器。假
1.所有的非消防負荷在火宅的時候都要強制切除嗎?包括非消防負荷中的一級負荷和二級負荷都要切除,?2.如果可以不切除,,我的消防負荷(某一個應急照面回路,沒做強起)可不可以引自非消防負荷中的一級負荷配電箱,?
首先聲明:本人第一次做小高層住宅,看了好多參考圖紙,,有很多疑惑,,希望高手們多多賜教!問題:1,、看規范說,,發生火災時,應切斷相關樓層非消防電源,,但是我看別人的圖紙,,很多是將住戶內的總電源全部切斷,感覺不合理,,因為不是切斷的相關樓層?。?或者有些圖紙很模棱兩可,。 2,、像十一層這樣的小高層,建筑專業說,,電梯不屬于消防電梯,,那么發生火災時,是不是也應該切斷,,因為不是侠電?,那就是非消防設備呀,? 3、還有像十一層這樣的小高層公共照明,,不屬于消防電源,,那么是否也應該切斷?像十一層這樣的小高層,,屬于二類住宅,,其公共照明和電梯(建筑專業說屬于非消防電梯)的供電,發生火災時要切斷的話,,那為什么還需要兩路電源,?對于消防電源和兩路進線的負荷,實在是混淆,,不太懂,!希望各位多提提建議,多多賜教,!謝謝了?。?/p>
大樓內的生活水泵和排污泵等非消防電源發生火災時一定要切除嗎?[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-3-25 21:37 編輯 ]
工程都是三級負荷,室外箱變有段距離,。有個地下三類 車庫,,地上三層的小辦公樓。1,、同一防火分區消防設備(包括噴淋泵等)的雙電源箱可不可從共用兩個消防動力總箱引來,?2、地上有個7.8個千瓦的非消電梯,,可不可以消防動力總箱(常用)引來,。3、進大樓的地方是不是要設個開關箱,,主要針對電梯(樓頂機房一個,,一層電井一個)。很多年前有個審圖給的意見,。也記不清咋說的,,后來一直這么干,總覺得有點浪費。
工程概況: 小學教學樓,,不滿足自然排煙安裝了風機及封口,,消防配置了聯動壁掛式主機,走廊內設置的感煙探測器及消防報警按鈕,,原有3級配電箱內有應急照明,,請問3級負荷的配電箱需要在火災時候將非侠電源強制或自動切掉么?
K閉合 分勵跳閘線圈通電 Q1跳閘 同時分勵跳閘線圈斷電 “反饋信號的動斷觸點由瞬間的斷開又變為閉合”相當于沒有反饋到跳閘的信號 因為蘬線圈只有瞬間有電 一但斷電又沒有信號反饋 實際上沒有起到反饋的作用請問我的理解有什么問題,?