手底下有個施工項目,樓層較高,,在80層有轉換樓層,,轉換橋架設計400*100,經過核圖發現電纜特別多,,具體為:WDZ-YJY-4*240+120共計10根,,WDZ-YJY-4*185+95共計4根,WDZ-YJY-4*95+50共計4根,,單芯礦物185共計16根,,單芯400電纜16根,單芯240電纜2根,,電纜全部至85層,,中間80層轉換之后在83層又有轉換,還有其他小電纜若干,,計劃變更為1000*200橋架,,因施工困難太大,在此請教各位幫忙解決一下,,我想讓甲方換單芯電纜,,各位大神幫忙畫一個電纜的彎曲半徑圖,謝謝大家??!附一個大概路由圖紙!
94版的國標中的彎曲半徑和DL/T5221-2005行業標準中的電纜彎曲半徑為什么不一樣啊,,設計的時候以哪個為準?。磕睦镉凶钚碌膰?guó)家標準啊
知識點:電纜彎曲半徑
電纜穿鋼管沿室內地面暗敷設,鋼管的彎曲半徑是外徑的多少倍,?那個圖集或者規范里有,?我記得看到過是6倍,,但是設計手冊上說是10倍
知識點:電纜彎曲半徑
5*16mm2的NH-YJV電纜 截面積24.2mm2,,彎曲半徑按10D算的話是24.2cm。如果橋架選型按:電纜截面積/40%算的話,,100*50的橋架就足夠了,,但是按彎曲半徑算的話,就必須選300*50的了,。這個要怎么選呢,?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?
在平法圖集里,對不同部位的鋼筋彎曲半徑都有明確而嚴格的要求,。可我們這邊好象彎曲機沒有那么大的,,想請教各位如何實現,,哪邊有那樣的機器,型號如何,?
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
以下是引用小電容美眉在2003-11-22 16:41:00的發言: 真是一個強盜,,我買不起,我自己查 樓主肯定是誤操作
請教一下各位前輩,低壓配電柜或配電箱內,,使用電線做主回路導體時,,需要考慮電線的彎曲半徑嗎?我在網上查了有的說是需要3倍以上電纜外徑的彎曲半徑,,我認為這個標準應該是指工程安裝中的電纜彎曲半徑吧,。而成套設備內一般都是使用電線布線,而且普遍都是100A以下才使用電線,,我廠現在的做法并無規范,,我剛才去量了一下,25平方的BVV導線彎曲半徑2.8左右,,電線外徑為1.1左右,,基本符合要求
如題,,設計規程上只寫到315,315以上的哪里可以查到
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411
10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝,!
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,又看了一下,,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的,?
現遇到一問題,,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大,? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
10kv電纜彎曲半徑
10kv電纜彎曲半徑專題,,為您提供10kv電纜彎曲半徑相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜彎曲半徑 相關的專業交流討論,更多10kv電纜彎曲半徑相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題