各位大師,,你們好,!關于直接埋地電纜應該怎樣選擇,?具體是在小區內部,擬選用銅芯185mm2,、120mm2 用以三相四線的主線,應該選擇什么型號的電纜,。如我選用 VV22型電纜是否可以,。
請教:埋地電纜遷移,電纜井是套建筑工程的010303003磚窨井,、檢查井,,還是套市政工程的040504001磚砌檢查井?求大神賜教,,并解釋原因,!
現有10kv電壓等級,總容?0000KVA,,輸電距離約為6公里(5千多米),,需要多大、何種規格單芯鋁制埋地電纜,,求助大神們,?
最近做一個電力電信的規劃,正常都是埋地排管敷設,,但是其中一條路要過河,,這部分應該怎么設計呢。
電纜故障的種類與判斷 電纜故障可概括為接地,、短路,、斷線三類,其故障類型主要有以下幾方面:
以前小區內都是低壓線路電纜,現在小區太大需要兩次變壓,3.5萬伏電壓變1萬伏然后再變低壓.請問各位哥哥姐姐,1萬伏高壓電纜埋地敷設都有什么要求啊?比如:離地多厚?離其他管道距離,離建筑物距離謝謝
我們公司在某小區的室外埋地電纜被別的施工單位弄斷了,,公司叫我造個預算,,好找對方要錢,電纜應該怎么連接啊,,要用到什么材料,,大概多少錢啊,請各位大蝦賜教啊,,謝謝,。
規范里明確規定了埋地電纜與其他設設施間的最小凈距。我想問的是:平行敷設時,,電纜距離建筑物,、構筑物基礎要距離0.5m,距離公路路邊1.5m,。這些規定是出于什么考慮的,,是建筑物沉降受力嗎?還是防止雷電波引入呢,?請教各位
請問10KV的電力電纜采用什么埋地,?有沒有規定一定要用PVC套管 鋼管 電纜溝的那一種方式埋地呢,?
設計單位的圖紙上這樣標注電纜:BVV-3×2.5 PC25 FC他用的是25的PVC電線管,我怎么覺得用de20的就可以了,。請各位大俠指教,!
做了一個項目,,有一條10kV電纜是直埋敷設的,后來施工時,,有個專家說不讓直埋,,說因為地質不好(此處靠近鹽堿地)?請問專家說的是否正確,,如果不正確,,怎么反駁他,!:'(
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
我單位有一野外電纜有接頭,是否,,可以埋地,是電工自己做的接頭需要什么條件,有什么規范可以依據么 ???最好大家能給我找在好規范.謝謝拉
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
在電氣安裝工程中,,經常遇到這樣的問題,電力電纜埋地工作結束,,后續的工程如打樁,,打接地極等工作如不仔細會將埋好的電纜破壞,這種破壞包括電纜外絕緣及內導體,,如何快速探測埋地電力電纜故障點就成為關鍵,?
中華人民共和國國家經濟貿易委員會中華人民共和國公安部令(第8號) 根據1998年1月7日《國務院關于修改〈電力設施保護條例〉的決定》,《電力設施保護條例》已經修改并重新發布實施,。根據《電力設施保護條例》第三十一條規定,,國家經濟貿易委員會、公安部對1992年12月2日能源部,、公安部批準發布的《電力設施保護條例實施細則》做了重新修改,,現發布實施。 國家經濟貿易委員會主任 盛華仁 公 安 部 部 長 賈春旺 一九九九年三月十八日 電力設施保護條例實施細則第五條 架空電力線路保護區,,是為了保證已建架空電力線路的安全運行和保障人民生活的正常供電而必須設置的安全區域,。在廠礦、城鎮,、集鎮,、村莊等人口密集地區,架空電力線路保護區為導線邊線在最大計算風偏后的水平距離和風偏后距建
埋地電纜有時被挖斷,,大家采用和重測試方法(或如何查找故障吧),?我認為有兩個問題:1、兆歐表和萬用表分別上,,判斷是短路還是絕緣故障,。2、如何定位大約的故障范圍令人頭痛,。不借助儀表,,各位有和經驗呢?/p>
關于380V低壓供電系統的室外埋地電纜套管如何選擇,?規范也沒有個詳細規定,,我們通常可以采用PVC管,,但是市面上的PVC管種類繁多,,該使用哪種?高壓電纜10KV--采用C-PVC電力電纜管埋地敷設(橘紅色的那種),?低壓電纜0.4KV--采用PVC-U管(排水管) 或者 采用實壁PVC通信管,?:Q[ 本帖最后由 hanqiangding 于 2009-1-7 15:43 編輯 ]
本人從事過管線的陰極保護,,當管道上有微弱電流時可以用雷迪探出管道的走向。但是不知道電氣專業是否也有類似的工具,,可以探出埋地電纜的路由,?
10kv埋地電纜