10KV單芯電纜接護層保護器時,,鎧裝和銅屏蔽是不是得分開接護層保護器,,即一條電纜需接兩個護層保護器,?如果得接兩個,有哪個標準可以支持的嗎,?
1,、地埋非鎧裝電纜,如何選擇保護管,,是選擇PVC管還是 鍍鋅管,?2、地埋穿保護管后,,是否還需要鋪砂和鋪磚,?3,、電纜分支處,能用三通鍍鋅管嗎,?不用三通鍍鋅管,,怎么處理?4,、使用鍍鋅管作為保護管,,是否必須做防腐處理?5,、這種非鎧裝電纜地埋時,是否必須全線穿保護管,?6,、電纜引出地面,如何處理,,必須穿鍍鋅管到墻面嗎,?7、電纜加鍍鋅管后,,埋地深度是否可以降低為50cm,,甚至30cm?(施工地點凍土層深度為15cm)
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?
施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,,存在困難的采用軟管過渡。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線,。采用何種方法實現,?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要,?
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定,。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
關于電纜過路保護管的問題:室外電纜過路保護管敷設時,,兩端各需要往路基或綠化內伸入多少呀,,有人告訴我是800mm有人說是1000mm,規范有要求嗎,?
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411
10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝,!
本帖最后由 li8215011 于 2015-3-31 20:00 編輯 現在做一個小區里的弱電系統外線敷設的設計,,因為建筑單體距離比較遠(大約垂直距離約500米),,而且分部比較撒,造成越離主機所在的建筑樓體越需要敷設的保護管個數及規格越多,,我想請教一下各位,,有沒有具體的規定什么的,關于在同一路面下或者硬質路面下敷設焊接鋼管的數目和總截面積有沒有規定,,如果有,,是多少?如果沒有,,該如何處理,畢竟太多的鋼管穿路敷設,,會不會太不經濟了,。麻煩大俠們給答復,謝謝了,。追加一個問題:就是關于遠傳計量儀表使用的電纜,,是否需要單獨穿管,因為這個電纜可能規格很小,,如果考慮施工要求的話,,能否把相同用途的這樣的電纜穿到同一根保護鋼管內呢?謝謝,。
對于常規保護管敷設中,,假如兩根保護管有交叉,請問可以交叉么,?
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,,又看了一下,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:
如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的?
河南CPVC電纜保護管的好處有那些 1,、耐熱性能 CPVC電纜保護管較普通的UPVC雙壁波紋管耐熱溫度提高15℃,,能在93℃以上的環境下,保持不變形,,且具有足夠的強度,。 2、隔電緣性能 CPVC電纜保護管能經受3萬伏以上的高壓,。 3,、耐壓性能 CPVC電纜保護管經過材料改性,產品環剛度達到1Okpa,,明顯高于國家有關部門對于埋地塑料管,,其環剛度應在8kpa以上的規定。 4,、耐沖擊強度高 CPVC電纜保護管在0℃溫度下能經受1kg重錘,,2m高度的沖擊力,充分反應出該材料的低溫沖擊性能是完全能適用于施工環境條件下的要求,。
現遇到一問題,,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教,。,。。
我縣新增柱上式配變,容量630KVA,,采用ZW8-630斷路器保護,,保護采用過電流及電流速斷保護,請問整定值怎么算,,真空斷路器無斷電器,,采用過電流脫扣器。
電纜保護管無疑是用來穿放電纜的,但是配管中也有用來穿放電纜,那么什么情況下為電纜保護管,什么情況下是配管呢?江蘇2003計價表中,電費纜保護管子目中鋼管管徑為100-150,上海2000中為50-200,請高手們講一下
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種?。縋S:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,,沒有問題。
電纜護層保護器是安裝在電纜外部的一種保護裝置,,它可以有效防止電纜受到外部腐蝕,、老鼠啃咬等損害,對于保障電纜的安全使用具有重要的意義,。那么,,如何維護電纜護層保護器呢,? 首先,,我們要定期檢查電纜護層保護器的性能。打開保護器,,觀察內部電纜是否完好,,是否有破損或變形的情況。如果發現問題,,應及時更換損壞的部件,。 其次,要確保電纜護層保護器安裝的位置正確,。避免將其安裝在潮濕,、腐蝕性強的環境中,以免損壞保護器,。同時,,也要避免將保護器暴露在陽光下,以免老化加速。 最后,,要定期清潔保護器表面,,保持其干凈整潔。這樣可以避免雜物進入保護器內部,,影響其性能,。 總之,維護電纜護層保護器需要我們認真做好每一個細節,,以確保保護器能夠發揮其應有的作用,,保護好我們電纜的安全。希望大家能夠重視電纜護層保護器的維護工作,,共同維護好公共設施的安全,。
1,、絕緣屏蔽層是什么材料,?如何實現其屏蔽功能?又是為了屏蔽什么,?2,、銅屏蔽層的作用?如何實現其屏蔽功能,?還有是不是當絕緣破壞時,,導電層與銅屏蔽層擊穿,形成單相接地啊,。,。3、若三相不平衡,,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,,其渦流損耗足夠小(記得單芯電纜不得使用鎧裝),,而不致影響電纜正常使用,?查了些資料,關于這些的比較少提到,,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]