業主要求總設計容量9000KVA,但超過8000kva,就需要雙電纜線纜化進線,因為高壓電纜在8000kva時候就需要電纜3x300,,那進線柜需一定設計成雙進線柜嗎?求教中。,。。,。,。。
各位高手大家好,我是一個新接觸電力設計的人 我想請問下 10kv和110kv的電纜可以放在一起么,,前提在同一個管溝中,?還有想請問下 平時規劃給的一個回路的110kv電纜 需要預埋多大的管?一個回路指幾根電纜?請各位知道的幫幫忙 謝謝
我們這里目前不論電纜長短都是兩端直接接地.規程里規定距離非常短時兩端接地,,略長一些的電纜需要一端直接接地,,另一端經保護器接地,電纜特別長,,中間還應該經交叉互聯保護接地.不明白到底多長算特別長,適合三芯電纜?
請教10kV電纜設設計,、安裝?現有一2,。7km長電纜線路,,擬采用YJV22-8.7/15-3*300電纜。1,、如何分段保證施工,?2、轉角工井,、直線工井尺寸如何放?。空?qǐng)同行朋友指點了 謝謝先了
1.電纜部分新敷設ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2電纜3840米,,制作3X240mm2室內電纜終端頭8套,,3X240mm2電纜中間頭12套。新建電纜管井約200米,,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管約194米,,10Φ150+2Φ80無縫熱浸塑鋼管約6米。新建電力井室7座,,其中5.6X2.0X2.0M現澆三通井3座,,5.6X2.0X2.0M直線井3座,5.6X2.0X2.0M轉角井1座,。2.新建分界室工程,,包括建筑,裝修,,電氣,,通風,安裝GA-4K環網開關柜8座,。
各位大師好,,大家有沒有做過110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝?封閉電纜溝(或隧道),,除了考慮兩不同電壓等級的電纜需在兩側分開敷設,,做兩側支架。其竟寬要求是多少,?溝體要求是否和我們正常的10KV一樣,?110KV的支架要求等等。對于110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,,大家認為這樣的電纜溝應該怎么做呢,?希望大家積極獻言。謝謝
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
該文通過對變頻控制器(VVVF)調頻調壓機理,、輸出波形特性的細致分析,,提出設計變頻電纜應注意的若干問題,為設計變頻電纜提供了一定的依據,。 近二十年來變頻調速系統應用愈加廣泛,,中國變頻器市場研究報告顯示,中國的變頻器市場在過去幾年內保持15%-20%的高速增長,,由于工業行業及建筑業的迅猛發展以及各行業的大量投資,,當年同比增長達到了近40%,市場規模超過了 85 億元人民幣. 隨著變頻裝置的大量應用,,與之配套使用的變頻電纜的需求也與日俱增,,市場年需求量也以年 30%的速度遞增。變頻電纜作為變頻器與負載之間動力及信號傳輸的孲秒娎|,,其設計和使用必須滿足變頻工況下的特殊要求。 2變頻器工作原理 變頻器的工作原理是把市電(380V,、50Hz)通過整流器變成平滑直流,,然后利用半導體器件(GTO、GTR或 IGBT)組成的三相逆變器,,將直流電變成可變電壓和可變頻率的交流電
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
配電網工程典型設計10kV電纜分冊
1 適用范圍 適用于配網工程中10kV交聯聚乙烯電纜冷縮終端接頭安裝,。2 設計要求
請問10KV及其以下配電設計中電纜故障指示器什么時候需要配置,什么時候可以不配置呢,,和負荷開關柜的形式有關系嗎,?鎧裝移開式的進出線柜需要設置電纜故障指示器嗎?還有380V的低壓柜電纜進出線需要設置電纜故障指示器嗎,?或者什么時候需要設置,,什么時候可以不設置?期待你的回答,謝謝!
配電網工程典型設計10kV電纜分冊
在科技發展迅速的今天,很多犯罪分子利用 先進的科學技術,, 從而使得 犯罪手段更加復雜化 和 智能化,,傳統的防范手段己難以適應要害部門、重點單位安全保衛工作的需要。人力防范往往受時間,、地域,、人員素質和精力等因素的影響,亦難免出現漏洞和失誤,。 因此選用適合的報警設備成為了報警系統推廣應用中值得推廣的一方面,。
現在經常碰到小區公寓的電纜線路設計,;比較困擾就是電纜的選型問題,,我們用的一般都是VV的四芯電纜,比如說:一幢樓有4個單元,,每單元一個10戶的集表箱(三相),,我用一個一進四出電纜分支箱,由電纜分支箱經vv-4*50的電纜到各集表箱,;那電纜分支箱的進線電纜用VV-4*150的夠嗎,?(假如我用兩個電纜分支箱一進二出的,那分支箱的進線電纜要多大的呢,?)關于這方面的設計,,各位有好的參考資料嗎?
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411
出第一版圖的時候,,每幾層樓的普通照明、插座都分別用電纜送上去,。提了意見以后第二版圖,,把管井垂直部分合并成密集母線,但是地下從配電房到密集母線首端還是用4根240的電纜,,每單元都像這樣搞,,我真想問候他老母,一個框架出口掛4根240快16個頭子,,有這樣搞法嗎,,既不好做也不安全還不好看。
10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝,!
求教各位高手,并溝線夾,,設備線夾,,接線端子,,這些具體是如何定義的,具體在用在哪些地方,,在設計的時候搞的好暈,,麻煩講解下,謝謝??!
10kv電纜設計
10kv電纜設計專題,為您提供10kv電纜設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜設計 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜設計相關內容請?jiān)L問