  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝!

  • 10kV電纜問題,,求大家圍觀

    10kV電纜問題,,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,又看了一下,,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的?

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題,?

    現遇到一問題,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教。,。,。

  • 請問10kV電纜燒掉了,,為什么?

    昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種???PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,,沒有問題,。

  • 關于10KV電纜的幾點,,請教下各位

    關于10KV電纜的幾點,請教下各位

    1,、絕緣屏蔽層是什么材料,?如何實現其屏蔽功能?又是為了屏蔽什么,?2,、銅屏蔽層的作用,?如何實現其屏蔽功能?還有是不是當絕緣破壞時,,導電層與銅屏蔽層擊穿,,形成單相接地啊。,。3,、若三相不平衡,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,,其渦流損耗足夠?。ㄓ浀脝涡倦娎|不得使用鎧裝),而不致影響電纜正常使用,?查了些資料,,關于這些的比較少提到,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]

  • 10KV進線電纜選型的問題

    10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大,? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了

  • 關于10KV電纜并接問題求教!

    我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???

  • 長距離10kV電纜如何選擇

    長距離10kV電纜如何選擇,? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,,泵房配置一臺500kVA箱變,電纜采用埋地方式敷設?,F在這根電纜如何選型,?除了考慮載流量,還要考慮熱穩定,,考不考慮壓降,?求教各位大俠!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦

  • 2根10kV電纜能并聯使用嗎,?

    甲方摳門的要死,非讓用鋁芯的電纜,,總共有8500KVA的容量,。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的。有的同事說可以并聯,,有的同事說不能并聯,,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎,?非臨時電源,,小區用的

  • 問個10KV電纜配置的問題

    問個10KV電纜配置的問題

    我們這里是施工企業,機房給提供10KV電源,,兩臺25MVA的35/10KV的箱變,,并聯在一起,,高峰期的時候同時投入工作。10KV電源距離我們的配電室有540m,。我們的電機采用10KV高壓電機,高壓電機的啟動柜,、高壓進線柜,、聯絡柜及高壓無功補償組合到一起,做成箱式的,,放在機房的外邊,,需要箱式配電站14臺。高壓電機包括兩塊:螺桿機組及鹽水泵,,其中一臺螺桿機組有兩臺高壓電機(200KW,、250KW);一臺鹽水泵一臺電機(315KW)。現在主要是需要配備高壓電纜,,從甲方臨時變電所到箱式配電站的電纜確定了,,兩臺箱式配電站一組(一臺箱式配電站帶4臺螺桿機組和兩臺鹽水泵),做好聯絡,,其中進線電纜采用10KV YJV 3*120,,聯絡電纜采用10KV YJV 3*95,采用這種型號的電纜,,實踐證明是合適的,,我們一直都是這么做的,原來是用的380KV電機,,現在準備換成10KV電機,。我在配置高壓電纜的時候,查了很多資料,,最主要的是做好熱穩定的檢驗!現在準備選擇連接高壓電機的電纜的型號,,先進行短路電流計算,我手頭只知道甲方提供兩臺25MVA的35/10KV的箱變,,用電高峰期兩臺要全部投入,。1、我可

  • 10kv高壓電纜頭故障能夠提前檢測發現的設備或者方法,?

    現在有沒有什么設備,能夠檢測發現運行中的10kv高壓電纜頭有短路或者擊穿隱患的,?不要說預防性試驗和絕緣遙測等措施,。一般電纜頭故障點都在應力管位置擊穿,能不能提前發現或者預防的措施,?謝謝給出建議

  • 10KV變壓器和高壓電纜安裝后的檢測費用問題

    有這么一回事;我公司安裝幾臺10KV變壓器和10KV高壓電纜,。當初招標文件上只寫了變壓器和電纜安裝,。沒有寫檢測。如今變壓器和電纜安裝完畢后,,要檢測后才能上電,。但是安裝單位說招標文件上沒有。檢測費用他們不應該出,?這樣對嗎,?我記得有一個規范上講10KV變壓器安裝就要檢測。應該安裝單位來組織檢測,。請高手幫我找出理由來讓安裝單位來出這個檢測費用,。不勝感激。[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2012-1-7 09:02 編輯 ]

  • 關于10kv雙電纜進線設計問題

    業主要求總設計容量9000KVA,,但超過8000kva,,就需要雙電纜線纜化進線,因為高壓電纜在8000kva時候就需要電纜3x300,,那進線柜需一定設計成雙進線柜嗎,?求教中。,。,。。,。,。

  • 10kv交聯3*150電纜絕緣問題

    10kv交聯3*150電纜絕緣問題?A相3000兆歐,,B相2600兆歐,,C相670兆歐.長度90米,一端已經做好電纜頭,,并已經連接到電桿刀閘上,,刀閘上端帶電。另一端尚末做電纜頭,,請問這個絕緣問題應該怎么檢查,。如果做頭繼續用行嗎?

  • 10kV電纜長距離架空敷設

    我這邊有4回YJV22-3*300/10kV電纜從變電站出線,,因為場地不便埋地敷設中間有一段1.2km的路徑需要臨時架空施工,,之前在論壇查找到“架空電纜施工圖”與“多根大型電纜架空敷設技術總結”這兩份資料,個人還不夠理解,,比如中間要不要考慮防雷(兩端均有避雷器),,4回電纜可否雙排桿雙層架設?電桿的檔距在50米是否可行,?還有其他需要注意的有什么,?謝謝了,!

點擊加載更多