變壓器的繞組和鐵芯是傳遞、變換電磁能量的主要部件,。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題,。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,占變壓器總事故中的第三位,。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,,并在鐵芯可靠接地、鐵芯接地監視,,以及保證一點接地方面都進行了技術改進,。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到 相當高度。然而,,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成。現對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹,。 1.多點接地故障的排除
變壓器的繞組和鐵芯是傳遞,、變換電磁能量的主要部件。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題,。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,,占變壓器總事故中的第三位,。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,并在鐵芯可靠接地,、鐵芯接地監視,,以及保證一點接地方面都進行了技術改進。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到相當高度,。然而,,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成?,F(xiàn)對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹,。 1.鐵芯正常時需要一點接地的原因: 變壓器正常運行時,帶電的繞組與油箱之間存在電場,,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中,。由于電容分布不均,場強各異,,如果鐵芯不可靠接地,,則將產生充放電
請教高手我們單位新建一個廠子,,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,,10KV側又單獨裝了接地變壓器,,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器,?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的,?
變壓器在電力系統中是最重要的設備之一,更是電網系統中的核心元件,,變壓器的故障會直接對整個電網的可靠性和系統的正常運行產生嚴重影響,。因此,開展變壓器故障早期診斷,,對保證變壓器長期安全可靠運行,,減少不必要的停用,防止設備燒損事故,,避免重大經濟損失具有極為特殊的意義,。 我國電力系統使用的主變壓器多為油浸式變壓器, 其內部故障一般可分為兩類:即過熱故障和放電故障,,過熱故障按溫度高低,,可區分為低溫過熱,,中溫過熱與高溫過熱三種情況;放電故障又可依據能量密度的不同,,可分為高能量放電,、低能量放電和局部放電三種類型。至于機械性故障及內部進水受潮等,,將最終發展為電性故障而表現出來,。 電老虎平臺總結了以下幾種常用的變壓器內部故障診斷方法: 1.測定故障特征氣體含量(分析數據)并與油中溶解氣體含量的注意值進行比較。若氣體濃度達到注意值(總烴,、氫注意值均為150ppm,,乙炔的注意值為5ppm),就應引起注意加強跟
1.鐵芯正常時需要一點接原因 變壓器正常運行時,,帶電繞組與油箱之間存電場,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中,。電容分布不均,,場強各異,鐵芯不可*接,,則將產生充放電現象,,破壞固體絕緣和油絕緣強度,鐵芯必須有一點可靠接,。 鐵芯由硅鋼片組成,為減小渦流,,片間有一定絕緣電阻(一般僅幾歐姆至幾十歐姆),,片間電容極大,交變電場中可視為通路,,鐵芯中只需一點接即可將整疊鐵芯疊片電位箝制電位,。 當鐵芯或其金屬構件如有兩點或兩點以上(多點)接時,則接點間就會造成閉合回路,,它鍵鏈部分磁通,,感生電動勢,并形成環路,,產生局部過熱,,燒毀鐵芯。 變壓器鐵芯一點接,,才是可*正常接,。即鐵芯必須接,,且必須是一點接。 鐵芯故障主要由兩個方面原因引起,,
我們單位的一臺75KW的電機用的是自耦降壓啟動!!有這么一種情況!!啟動時電機越轉越慢,全壓啟動時正常!!各位老師有誰碰見過這種情況!!是否是自耦變壓器的毛病!!!
變壓器的故障分析及處理聲音異常 變壓器在正常運行時,,會發出連續均勻的“嗡嗡”聲。如果產生的聲音不均勻或有其他特殊的響聲,,就應視為變壓器運行不正常,,并可根據聲音的不同查找出故障,進行及時處理,。主要有以下幾方面故障:電網發生過電壓,。電網發生單相接地或電磁共振時,變壓器聲音比平常尖銳,。出現這種情況時,,可結合電壓表計的指示進行綜合判斷。變壓器過載運行,。負荷變化大,,又因諧波作用,變壓器內瞬間發生“哇哇”聲或“咯咯”的間歇聲,,監視測量儀表指針發生擺動,,且音調高、音量大,。變壓器夾件或螺絲釘松動,。聲音比平常大且有明顯的雜音,但電流,、電壓又無明顯異常時,,則可能是內部夾件或壓緊鐵芯的螺絲釘松動,導致硅鋼片振動增大,。變壓器局部放電,。若變壓器的跌落式熔斷器或分接開關接觸不良時,有“吱吱”的放電聲,;若變壓器的變壓套管臟污,,表面釉質脫落或有裂紋存在,可聽到“嘶嘶”聲,;若變壓器內部局部放電或電接不良,,則會發出“吱吱”或“噼啪”聲,而這種聲音會隨離故障的遠近而變化,,這時,,應對變壓器馬上進行停用檢測。變壓器繞組發生短路。聲音中夾雜
我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地?。,。∧芊駥⑵浒惭b于臺架上,?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導?。?!
上網三年,,見過的最好網站“視頻教程網”一、變壓器常見故障配變在送電和運行中,,常見的故障和異?,F(xiàn)象有:(1)變壓器在經過停運后送電或試送電時,往往發現電壓不正常,,如兩相高一相低或指示為零,;有的新投運變壓器三相電壓都很高,使部分用電設備因電壓過高而燒毀,;(2)高壓保險絲熔斷送不上電,;(3)雷雨過后變壓器送不上電;(4)變壓器聲音不正常,,如發出“吱吱”或“霹啪”響聲,;在運行中發出如青蛙“唧哇唧哇”的叫聲等;(5)高壓接線柱燒壞,,高壓套管有嚴重破損和閃絡痕跡,;(6)在正常冷卻情況下,變壓器溫度失常并且不斷上升,;(7)油色變化過甚,,油內出現炭質;(8)變壓器發出吼叫聲,,從安全氣道、儲油柜向外噴油,,油箱及散熱管變形,、漏油、滲油等,。二,、變壓器故障分析(1)缺相時的響聲當變壓器發生缺相時,若第二相不通,送上第二相仍無聲,,送上第三相時才有響聲,;
《變壓器故障與監測》-王曉鶯等(2004年).rar
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:54 編輯 彭剛 廣東電網公司惠州供電局
變壓器的繞組和鐵芯是傳遞,、變換電磁能量的主要部件。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題,。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,,占變壓器總事故中的第三位。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,,并在鐵芯可靠接地,、鐵芯接地監視,以及保證一點接地方面都進行了技術改進,。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到 相當高度,。然而,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成?,F(xiàn)對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹。 1.多點接地故障的排除
請協助分析
大家知道,,運行中的變壓器鐵心必須有一點可靠接地,如兩點或多點接地就屬于故障,。 當運行中的變壓器發生兩點或多點接地故障時,,就會形成鐵心工作磁通周圍有短路匝存在。短路匝產生很大的渦流和環流使鐵心發熱,,油溫升高,,絕緣件炭化,產生可燃氣體,,引起輕瓦斯不斷動作,。如果接地不好,環流可能斷續發生,,使絕緣油游離炭化,。這時應對油進行色譜分析,以判斷故障性質,。變壓器鐵心多點接地故障是比較常見的一種故障,,如廠家設計制造不良,內部絕緣距離不夠,油內有金屬焊碴等都可能引起多點接地故障,。 1 穿心螺栓的螺孔如開得不正,,穿螺栓時鐵心硅鋼片受外力作用,靠外邊的硅鋼片會向外膨脹,,并進入套座內與套管相接,,造成鐵心多點接地。
1接地變壓器的基本工作原理 我國電力系統中配電網一般都采用中性點不接地的運行方式,。但是當系統發生單相接地時,,接地相的接地電流是非故障相對地電容電流之和。當接地電流超過10A時,,每次電流過零點都會產生的一個暫時性熄弧過程和伴隨其后的再度擊穿絕緣都會引起電網中的電磁能量的劇烈震蕩,,使非故障相,系統中性點乃至故障相產生電弧接地過電壓,,這種過電壓可高達4倍或更高,。它將嚴重威脅電網設備的絕緣,危及電網的安全運行,。為了抑制弧光接地過電壓,,就必須改電網中性點不接地系統為中點經電阻接地或經消弧線圈接地。為系統接地而必須取得中性點時,,還有一種最佳辦法,,那就是是增設YN,yn0型變壓器或ZN型接地變壓器,。 由于一般電網變電