一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用,?什么時候會用到接地變壓器,?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,,也使該回路隔離。另外,,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,,從而抑制高頻雜波傳入控制回路。用隔離變壓器使二次對地懸浮,,只能用在供電范圍較小,、線路較短的場合。此時,,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害,。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,還有一個很重要的作用就是保護人身安全,!隔離危險電壓,。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用。所謂保護人身安全,,即對操作此設備的人的一個保護,。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,,因此不會造成觸電,。 隔離變壓器可以改變電壓,比如將220V的交流電壓變
有一裝機容量為12MW的熱電廠,,10KV外供負荷若干條,,現在甲方強烈要求在外供負荷和電廠之間加裝一臺1/1的隔離變壓器,甲方認為10KV線路單相接地電流大會影響發電機所以要求加裝這個隔離變壓器,。請問有必要嗎,?隔離變壓器有什么作用呢?
我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地!??!能否將其安裝于臺架上?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導?。,。?/p>
各位大師 今天發現梅蘭日蘭的UPS,檢修旁路入口有個隔離變壓器,,不知道干什么的,?請大師們討論討論?說具體點 我百度了 沒看明白呢 謝謝,!
現場遇見一個情況,,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,,單獨做接地么,?廠商的說法是否正確?
如圖,,是不是可以這么連接地線呢?
現場離低壓配電間比較遠,,儀表的電源從現場電機控制柜取電源,,因為擔心電機啟動時母線會有沖擊和壓降,所以加了隔離變壓器,,是否還需要加穩壓器,?
音頻變壓器,也稱為低頻變壓器,,是工作在音頻范圍的變壓器,,一般采用0.2~0.35mm厚的硅鋼片鐵芯,以純銅線繞制,,具有溫升低,、功率足、漏磁小等特點,在家電音箱設備,、安防監控設備,、無線電通信,廣播系統等被廣泛使用,。 音頻變壓器的工作原理 電源變壓器是一個在固定頻率上工作的,,如50HZ、60HZ,、400HZ等。而音頻變壓器是在一個較寬的頻帶上,,如10HZ至20000HZ的音頻范圍內,。電源變壓器的漏電感L0與分布電容C0。在電源變壓器中是可以忽略不計的,,而在音頻變壓器中,,尤其在高頻端則成為決定其電氣指標的主要因素。因而在對線圈進行結構設計時,,需要采取一定的措施減少漏感和分布電容,。 音頻變壓器是音頻放大器中的一個組成部分,所以在進行音頻變壓器設計時,,
知識點:變壓器斷路器
同事問了個問題,把咱難住了,,請教各位.問題是:變壓器為什么必須引出中性線,?{指的是低壓側}.不引出不行嗎? 我給他的解釋是:不引出中性線,,我們家里怎么用電啊,,因為家庭用電都是220v的,那個中性線就是零線.不知這樣回答正確與否,,請各位老師指教.
我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救
我廠有一套電子設備,,使用380/208V,*/△隔離變壓器,,五進線四出線.問:次級B相接地,,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),有沒有問題,?
控制變壓器都是互耦繞制的嗎,也就是說都不是自耦變壓器(220V中間抽頭抽出24V,?)嗎,? 另外,我們公司澡堂用的是蒸汽加熱,,靠人工控制閥門,,現在我想把它改為熱電偶控制電磁閥(節約點蒸汽),電磁閥是24V AC,,變壓器用的是控制變壓器(有2個選擇,,一個是德力西的BK50,說明書上寫的是互耦繞制的,;還有個是機床變壓器,,繞法不清楚),我準備用BK50合適嗎,? ▲▲還有,,BK50這種控制變壓器有隔離作用嗎?▲▲ 我擔心會不會有人洗澡觸電,,比如變壓器市電串入低壓側(安裝位置有點潮濕),? 現在是擔心的要死,也不知道還有其他危險沒有,? 高手幫忙提點意見?。?/p>
請問零線是在yn接法中的,,從變壓器直接引出,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎,?需要在建筑附近重復接地嗎,?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線?如果是共用一條線,,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶,?自學存在這些疑問,不對之處,,請各位指教?。?!
有一臺風電場用變壓器,,帶平衡繞組,,容量為120MVA,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,,接法為YNyn0+d11,。要求平衡繞組引出a、b,、c,、x四個套管,c與x短接后,,a,、b、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地,。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1,、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,會引起高壓和低壓側的電壓波動,,從而影響線路電壓。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差,。2,、避雷器動作,相當于繞組對地短路,,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,,影響變壓器的安全運行。所以,,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,,而應直接接地。不知我的想法是否正確,。