  • 如何判斷和消除變壓器鐵芯接地的故障

    變壓器的繞組和鐵芯是傳遞、變換電磁能量的主要部件,。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題,。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,占變壓器總事故中的第三位,。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,,并在鐵芯可靠接地、鐵芯接地監視,,以及保證一點接地方面都進行了技術改進,。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到 相當高度。然而,,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成。現對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹,。 1.多點接地故障的排除

  • 變壓器鐵芯接地故障的判斷與消除

    變壓器的繞組和鐵芯是傳遞,、變換電磁能量的主要部件。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題,。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,,占變壓器總事故中的第三位。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,,并在鐵芯可靠接地,、鐵芯接地監視,以及保證一點接地方面都進行了技術改進,。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到相當高度,。然而,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成?,F(xiàn)對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹。 1.鐵芯正常時需要一點接地的原因: 變壓器正常運行時,,帶電的繞組與油箱之間存在電場,,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中。由于電容分布不均,,場強各異,,如果鐵芯不可靠接地,則將產生充放電

  • 運行中變壓器的鐵芯要接地

    運行中變壓器的鐵芯及其他附件都處于繞組周圍的電場內,,如果不接地,,鐵芯及其他附件必然產生一定的懸浮電位,在外加電壓的作用下,,當該電位超過對地放電電壓時,,就會出現放電現象。為了避免變壓器的內部放電,,所以鐵芯要接地,。

  • 請教變壓器鐵芯夾件單獨接地的問題

    請教變壓器鐵芯夾件單獨接地的問題 請教老師傅們兩個問題 1. 很多變壓器的鐵芯夾件是與油箱連接,,通過油箱接地,為什么有些變壓器夾件卻單獨通過套管引出接地呢,?有什么作用呢,? 2.套管用電流互感器,譬如兩個互感器,,兩檔變比的端子:1s1 1s2 1s3 2s1 2s2 2s3 為什么要用連接片分別將1s1 1s2 2s1 2s2 連接起來呢,? 謝謝

  • 樓頂變壓器的零線如何接地,?

    請教高手我們單位新建一個廠子,,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]

  • 接地變壓器的作用是什么,?

    一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,,10KV側又單獨裝了接地變壓器,,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器,?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的,?

  • 如果判斷變壓器鐵芯故障?

    1.鐵芯正常時需要一點接原因 變壓器正常運行時,,帶電繞組與油箱之間存電場,,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中。電容分布不均,,場強各異,,鐵芯不可*接,則將產生充放電現象,,破壞固體絕緣和油絕緣強度,鐵芯必須有一點可靠接,。 鐵芯由硅鋼片組成,,為減小渦流,片間有一定絕緣電阻(一般僅幾歐姆至幾十歐姆),,片間電容極大,,交變電場中可視為通路,鐵芯中只需一點接即可將整疊鐵芯疊片電位箝制電位,。 當鐵芯或其金屬構件如有兩點或兩點以上(多點)接時,,則接點間就會造成閉合回路,,它鍵鏈部分磁通,感生電動勢,,并形成環路,,產生局部過熱,燒毀鐵芯,。 變壓器鐵芯一點接,,才是可*正常接。即鐵芯必須接,,且必須是一點接,。 鐵芯故障主要由兩個方面原因引起,

  • 兩個變壓器能否共用接地,?

    我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地?。,。∧芊駥⑵浒惭b于臺架上,?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導?。?!

  • 【求助】變壓器鐵芯引出線接地問題

    【求助】變壓器鐵芯引出線接地問題

    請教大家,,圖中所示,變壓器鐵芯引出線是否有問題,?廠子里有兩臺一用一備630KVA變壓器,,運行時感覺聲音異常,負載在60%左右,,后來檢查變壓器,,變壓器中性線與低壓電氣柜中地排與N排相連。

  • 如何判斷和消除變壓器鐵芯接地的故障,,歡迎大家來討論

    變壓器的繞組和鐵芯是傳遞、變換電磁能量的主要部件,。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題,。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,占變壓器總事故中的第三位,。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,,并在鐵芯可靠接地、鐵芯接地監視,,以及保證一點接地方面都進行了技術改進,。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到 相當高度,。然而,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成?,F(xiàn)對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹。 1.多點接地故障的排除

  • 變壓器和開關柜的接地問題

    現場遇見一個情況,,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,,單獨做接地么,?廠商的說法是否正確?

  • 變壓器進線接地該如何接?

    變壓器進線接地該如何接,?

    如圖,是不是可以這么連接地線呢,?

  • 有關室內變壓器是如何接地的問題

    室內變壓器是如何接地 怎樣施工 要打一個接地極插入土中嘛,?另外 還有個問題 都說大地是等電位的 可是土壤是有電阻的啊 從一點到另一點是有壓降的啊 怎么能說大地是等電位的呢,?

  • 關于變壓器出線柜接地刀

    我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救

  • 請教“隔離變壓器”接地問題

    我廠有一套電子設備,使用380/208V,,*/△隔離變壓器,,五進線四出線.問:次級B相接地,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),,有沒有問題,?