這是我工程上,,屋面風機基礎圖,有電氣配的電源管,。風機接地,,不知道那里有什么不太對的地方,請大家提出寶貴意見,。
為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
有關風機基礎設計的論文幫你傳上來了,,網速太慢了,,搞了好半天[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-12 18:24 編輯 ]
1、低壓配電保護接地采用"TN-S"系統,。風機是在高處,,一般情況下人接觸不到(3米以上),配電線采用的是3芯電纜,,不帶接地線,,但風機底座采用接地扁鋼與接地網聯結。供電電纜不帶PE線是否可行,?有何依據,?2、燈具照明配線也是如此,,采用3+N4芯線,。燈具也是安裝在5米以上的高度。照明與動力從不同的配電柜引出,。這樣有什么危害嗎,?求高人指點。多謝,!
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
路燈基礎單獨的接地怎么做,?用一根多大多長的角鋼合適,?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,,如果是圓鋼,,露出的部分要怎么做接地?謝謝大家
屋面風機基礎已做完防水(全包式),,目前打算做5CM高的槽鋼基礎,,然后把減震器固定到槽鋼基礎上,基礎保護層(5CM厚)和槽鋼基礎等高。但是土建單位怕風機震動破壞基礎面的防水,,他們讓把風機安裝在基礎保護層上方,。求教各位大神,哪種方式更好一些呢,?
現在風力發電蓬勃發展,,但關于風機的防雷接地始終沒有規范。請全老師就風電機接地給點意見?,F(xiàn)在都要求風機基礎接地電阻小于4歐姆,,具體實施中應該注意哪些問題?
圖紙簡介: 通風圓拱經手算和ansys有限元驗算分析主要受軸力為主,,所受截面彎矩較小,,構造配筋即可滿足要求。通風機荷載不大,,經驗算筏板構造配筋即可滿足要求,。 投稿網友: mahuagou 上傳時間: 2014-01-15
普通的非變頻泵或風機,,在不同的環境中使用,是轉速不變還是功率不變呢,?假設轉速不變,,則流量不變,,如果系統阻力變為原來?倍,,則功率為原來的2倍,假設功率不變,,則流量*風壓不變,,如果系統阻力為原來的2倍,則流量為原來的0.5倍,。我們平時使用的風機或泵是屬于哪一種情況呢,?
我們這是筏板基礎,。墊層已經完成,現在在綁扎筏板底筋,。是現在開始做防雷接地還是把上層鋼筋綁扎完 了再開始焊接,?是沿建筑整個焊接成一個環網,再利用柱子引下一根導體到室外,?,?還是怎么個施工法?,?求個大神賜教,。
風機是用于輸送氣體的機械,,從能量觀點看,,它是把原動機的機械能轉變為氣體能量的一種機械。
在沒有地梁的基礎的情況下,,用扁鋼連接的做法正確嗎,? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎,? 扁鋼依次穿過每個柱基,,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢,? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢,?請各位指教,謝謝,!
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
1,、TN系統TN系統是指電源中性點直接接地系統中,設備正常情況下不帶電的外露可導電部分經保護線(PE線)或中性線(N線)與系統中性點相連接,,屬三相四線制系統,。⑴ TN-S系統 TN-S系統的中性線N和保護線PE始終嚴格分開,所有設備的外露可導電部分均與PE線相連,,俗稱三相五線制系統,。⑵ TN-C系統TN-C系統是整個系統的中性線N與保護線PE合用一根導線(PEN線),所有設備的外露可導電部分均與PEN線相連,,即俗稱的三相四線制系統,。⑶TN-C-S系統TN-C-S系統是系統的保護線與中性線在局部(前半部分)合用一根導線,進入建筑物或施工現場后二者再嚴格分開,,,。這種系統前邊為TN-C系統,后邊為TN-S系統,。2,、TT系統在電源中性點直接接地的三相四線系統中,所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,稱之為TT供電系統,。3,、IT系統IT系統是指在電源中性點不接地系統中,將所有設備的外露可導電部分均經各自的保護線PE分別直接接地,,稱之為IT供電系統,。IT系統一般為三相三
請問基礎接地焊接中鋼筋能否單面焊接,規范中規定雙面焊接搭接長度大于6倍D,,但是實際施工中有的地無法方雙面焊接,,請問各位能否增加搭接長度實施單面焊接,有相關規范嗎,?請各位不吝賜教,。
一直對基礎接地電阻計算不太明白,剛從網易上下了基礎接地體的接地電阻計算軟件,,對里面的一些東西不太明白?。?!見附圖:接地體(圓柱型混凝土內鋼筋體)的直徑到底指的是什么,?是條型基礎內所有鋼筋的直徑和?還是鋼筋扎成了籠子直徑,?請指教?。∵€有這個軟件計算的電阻感覺偏小,,書上的計算公式是R=0.2ρ/V的根號3次方?。?!