  • 對剩余電流保護開關的測試

    GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法?,F(xiàn)在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?

  • 請教RCD的額定剩余動作電流

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么存在一個下限和上限,?提前謝謝您的回復,。

  • 為什么補償后的剩余電流為負值,?

    為什么補償后的剩余電流為負值?

    鋼鐵手冊上P733,,帶出線電抗器的剩余電流Ic=15A,,按動作電流最小靈敏度系數Idz=(Ic-Ic1)/Km=(-15-2.4)/2=-8.7A為什么補償后的剩余電流為負值?而在《工業與民用配電手冊》第313頁,,例7-3中,,Iop<=(IcE-Ic)/Ksen=(15-1.4)/1.25=10.9A電網的總單相接地電容電流IcE取的卻是正值 15A?

  • 關于剩余電流互感器額定電流的解答

    第一,剩余電流互感器的額定電流必須符合負荷額定電流的需要,,比如額定電流為250A或者更大,。 第二,如果設計剩余電流動作閥值為30mA,,則必須在電流互感器一次有30mA剩余電流時,,二次必須輸出相應的動作電流或信號。一般的電流互感器是做不到,,大的額定電流測量微小一次電流的,。哪如何解決既要滿足一次額定電流的需要,又要滿足30mA呢,?我們可以告訴“牛奶哥”,; 主要剩余電流互感器的鐵芯是一種非晶材料。具有高導磁,,低矯頑力,,高飽和,磁滯損耗小,,剩磁小,,在磁化初始階段對漏電流非常敏感。同時耐大電流沖擊性好,。

  • 關于剩余電流互感器額定電流,求解答

    關于剩余電流互感器額定電流,,求解答

    下圖是RCQ020剩余電流動作保護繼電器的說明書,其中剩余電流互感器的部分,,這里的額定電流是互感器的么,,如果是這樣,最小剩余電流閥值才幾十mA,,哪匝數是不是要很多,,變比怎么取,求指教

  • 剩余電流保護就是接地故障保護嗎,?

    知識點:接地故障電流

  • 關于地線和火線以及剩余電流的問題

    請教地線和火線可以構成回路嗎?前天在工地上看到農名工接的地線和火線 但是他的切割機還能正常工作,地線和火線構成的回路能帶多少大負載呢,,誰可以說說地線為什么可以和火線構成回路呢,,我知道地線和火線之間的電壓是220v 還有我圖上的配電箱里有個 剩余電流檢測的在圖片右下角,為什么只要接單相的負載就會顯示漏電呢,, 還有我是自學電工的希望大神們給點學習經驗,,謝謝,!

  • 剩余電流保護器的安裝位置

    剩余電流保護器的安裝位置

    在農網改造中從安全角度考慮“一戶一表”中必須配置剩余電流保護器。但所配置的剩余電流保護器在選型和安裝位置上,,到底選擇哪種型號,,安裝在什么位置更好,現將幾個方案進行比較,。 1 常見的剩余電流保護器安裝方式 常見的剩余電流保護器的安裝方式見圖1的方式1和方式2,。

  • 零序電流保護與剩余電流保護

    接地與火災電氣火災目前有上升趨勢,其中由于接地故障引起的火災也不少,。為了防止接地故障造成火災,,這里對其產生的原因進行分析,并提出預防措施,。(一)接地故障引起火災的原因接地故障為相線與電氣裝置的外露導電部分(包括電氣設備金屬外殼,、敷線管槽及構架等)、外部導電部分(包括金屬的水,、暖,、煤氣、空調管道和建筑的金屬結構等)以及大地之間的短路,,如圖1 所示,。這種故障與相線和中性線間的單相短路故障不同,與相線之間產生的相間短路也不同,。 接地故障與一般短路相比,,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,,而接地故障則有以下三個原因引起火災,,且危險性更大,其防范工作也十分復雜,。 1.由接地故障電流引起火災 一般短路的電流通路為線路的金屬導線,,短路電流大,短路點金屬常被熔焊而可忽略其阻抗,,這種短路容易被過電流保護電器(熔斷器、低壓斷路器)迅速切斷而不致起火,。但接地故障的電流通路內有設備外殼,、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT 系統(接地系統)還以大地為通路,。大地的接地電阻大,,

  • 剩余電流保護器的符號怎么畫的,?

    剩余電流保護器的符號怎么畫的?

    低壓用,漏電保護開關一般用怎樣的符號表示,,是不是直接用漏電斷路器的符號表示斷路器和漏電保護開關都在內,?

  • 如何選穿管管徑以及額定剩余動作電流?

    我在工程設計中經常出現選擇管徑和選線不準確的問題,請大家指教.比如計算電流是3A,有的人選擇3x6的管子,我覺得太大了,選3x4的已經夠了,到底放大多少級才可以呢?還有就是選管徑,我在手冊和建筑電氣常用數據04DX101-1中都不能找到很全面的資料,可否提供一點資料.最后一個問題就是,我在使用環宇電器的斷路器時候,要求選擇額定剩余動作電流?如何選擇呢?總之選線和選管真麻煩!!!

  • 零序電流與剩余電流的區別

    看到單相接地保護的工作原理時,有講到零序電流的;漏電保護器的工作原理時講到剩余電流,這里兩個電流有什么區別呢,還有單相接地保護與漏電保護又有什么區別啊?請高手賜教

  • 電氣知識:什么是剩余電流斷路器

    英文詞條名:residual current circuit-breakers 用于在正常工作條件下接通,承載和分斷電流以及在規定條件下,,當剩余電流達到一個規定值時使觸頭斷開的機械開關電器,。 剩余電流斷路器(以下簡稱斷路器),主要適用于交流50Hz,,額定電壓400V,,額定電流至800A的配電網絡中,用來對人提供間接接觸保護,,也可用來防止因設備絕緣損壞,,產生接地故障電流而引起的火災危險,并可用來分配電能和保護線路及電源設備的過載和短路,,還可作為線路的不頻繁轉換和電動機不頻繁啟動之用,。常規的帶剩余電流保護斷路器的漏電保護模塊工作電源取樣為二相,本系列斷路器為三相,,若缺一任一相,,斷路器漏電保護模塊仍能正常工作;額定剩余動作電流I苙及最大斷開時間根據實際情況現場可調,;當相電壓降低至50V,,漏電保護模塊仍能正常工作

  • 帶剩余電流保護斷路器分類

    帶剩余電流保護的斷路器分為如下幾類:1、AC型:只能因交流剩余電流而動作,;2,、A型:當剩余電流中含有單向脈沖(即直流脈沖)時也能動作;計算機插座會路應裝A型斷路器,。3,、B型:能在純直流條件下動作、

  • 剩余電流火災防護分析(李道本)

    李道本專家的文章,,值得拜讀!

  • 火災剩余電流動作報警系統

    我現在做的一個項目只有火災剩余電流動作報警系統圖沒有平面圖,,請問各位在現行的規范中火災剩余電流動作報警系統是否為強制性要求必須設置的系統?2,、該系統的采購和施工一般在強電,、消防電或其他的范圍內?請各位高手指點?。,。?!

  • 菜鳥求救!,!關于剩余電流保護的問題

    菜鳥求救??!關于剩余電流保護的問題

    一景觀項目,審圖中,,對景觀配電系統圖中提出了一條審圖意見:剩余電流保護:應圖示零序TA,,請問大神這個怎樣在配電箱系統圖中表示?附配電箱系統圖

  • 剩余電流分級保護配電箱的應用

    1、農村低壓電網中剩余電流分級保護的重要性 GB 13955-2005《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》中明確規定:“低壓配電系統中裝設剩余電流保護裝置是防止直接接觸電擊事故和間接接觸電擊事故的有效措施之一,,也是防止電氣線路或電氣設備接地故障引起電氣火災和電氣設備損壞事故的技術措施,。”“低壓供用電系統中為了縮小發生人身電擊事故和接地故障切斷電源時引起的停電范圍,,剩余電流保護裝置應采用分級保護,,分級保護應以末端保護為基礎?!?在農村低壓配電系統中,,末端用戶的用電情況是復雜的。以北京市郊為例,,每臺配變的容量不一,,容量大的為315 kVA,小的為30 kVA,;各臺配變的低壓輸出回路數量也不同,,有的僅一路輸出,有的有二路或三路輸出,;各路輸出的剩余電流量也不一樣,,有的僅幾十毫安,有的達到幾百毫安,;在同一天里,,每條回路中,各個時段的剩余電流量變化也不盡相同,,在白天可能僅幾十毫安,甚至只有幾個毫安,。但晚上用電高峰時,,會達到上百毫安,,甚至幾百毫安?;谶@些原因,,要在臺區內統一安裝1~2個規格的剩余電流保護裝置無疑是件很困難的事。