1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的,。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護,。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行,。實踐表明,,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動,、拒動的情況時有發生,。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考,。 電動機內部發生金屬多相短路時,,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,,使故障電動機從電網中退出來,。由于電動機起動電流大小懸殊,,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵?,F(xiàn)在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器,。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,,繼電器的動作時間與電流大小無關,,因而切斷故障速度快、靈敏度高,,但不容易躲開電動機起動時的電流,,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,,
知識點:電流繼電器
進相器內的變流器,,初級380V,,正常工作電流不超過30A,次級12V,,工作電流上千安,。我想在初級加一級電流速斷保護,出現問題時電流速斷把進相器退出,,不至于引起電機連鎖保護跳車,,請問選用什么類型的繼電器?各位高手請指教,,謝謝,!
1.概述 剩余電流繼電器屬于低壓電器的一種,其使用條件及安裝要求應符合低壓電器的常規使用條件和安裝要求,,安裝接線必須正確無誤,。另外分離式剩余電流繼電器在與低壓斷路器或交流接觸器配合時,不僅應注意主線路的接線,,還應注意輔助電路的接線,。只有這樣才能保證安裝和運行的正常運行,使剩余電流繼電器在低壓配電線路和用電設備發生接地故障時起到對人體電擊和接地故障火災的間接防護作用,。 2.主要著名品牌及型號 溯高美:RESYS M40,;三益電器有限公司:JLM(Z)剩余電流繼電器,;常熟開關制造有限公司(常熟開關廠):CLJ3剩余電流動作保護繼電器 ,;西門子:3UG4 剩余電流監控繼電器;天津北方恒業電氣技術有限公司:HY68漏電繼電器,;上海安科瑞電氣股份有限公司:ASJ系列剩余電流繼電器 3. 工作條件 3.1 周圍環境溫度 (1) 最高溫度不大于40℃,; (2) 平均溫度不大于35℃(24h內平均值),; (3) 最低溫度不小于-5℃或-25℃; 3.2 周圍環境空
安科瑞 于洋 摘 要:隨著時代的發展,,越來越多的小區,、廠區、園區和學校等場所的大門安裝了電動伸縮門,,幾乎可以說隨處可見,。電動伸縮門是一種長期在戶外使用的設備,工作電壓為220 V(過去也有380 V),,其電機是處于移動狀態,。據悉,在高峰運行期間電動門每小時需開合數十次,,這種工作特點勢必導致線路易老化,。但是前幾年新聞中出現電動伸縮門觸電事件不禁讓人產生疑問,方便智能可以遠程遙控的電動伸縮門反而關上了別人的生命之門,,這究竟是科技帶動了發展,,還是電流阻礙了生命的進程?
如圖所示1,2端子接觸器線圈的電壓只有3V左右,。。,。而1或2端子對地都是220V,,最讓我糾結的是1和2端子間電壓只有3V,但cj20-400的接觸器還能吸合,。,。,。這是為什么?求各路大神賜教,!
GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法?,F(xiàn)在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?
我現在接觸的電氣設計的,問過他們漏電保護是怎么弄的,, 現在大部分都是在電源出現處直接連個帶漏電保護的斷路器的,, 我幾乎沒有遇到用零序電流互感器和漏電保護繼電器配套使用的情況。不知道有沒有高工知道的了 ,,求教育
現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?
最近作學習二次側設計,,看了一張用繼電器構成的二次保護原理圖(見附件),,但不知道里邊的BCJ TBJ繼電器、信號繼電器以及與線圈串并聯的電阻1R 2R R是如何選型的,,有沒有選擇計算方法,請前輩給介紹一下,,或者有沒沒這方面的書籍和文章可以推薦一下。有興趣的可以討論一下,。
公司出產的某固定產品,??刂骑L機1.5W(星形接法)。額定電流3.43AABB的熱繼電器,。整定值2.5,。奇怪了用了好幾年了也沒聽那個客戶說風機頻繁跳閘的。這電流也太小了
高壓柜采用電流繼電器DL31,,DL32,,兩個ZJ6中間繼電器,兩個DX31B-0.05A信號繼電器,,一個時間繼電器,,組成的繼電保護回路,實在弄不明白其中的原理,,作為一名電氣初學者,,求幫助。
400KW 10KV供熱循環水泵用GL-12過流繼電器保護,,變比50/5 保護定值應怎樣計算,,計算結果
知識點:接地故障電流
剩余電流監視儀 A型與AC型· 44毫米(2.5個模數)寬,,DIN導軌安裝 · 與獨立的剩余電流互感器(CT)一起監控與監測剩余電流有效值(最大30A/2KHz) · LED棒狀圖實時顯示剩余電流動作值的百分比 · 微處理器控制及內部監測(自監測) · 動作值可調(I?n): 30mA-30A · 延時可調(I?s): 0-10 秒 · 2個用于本地“測試”和“復位”的按鍵以及連接遠程“測試”和“復位”的端子 · 剩余電流互感器開路/短路檢測及顯示,可以強制繼電器動作 · DIP開關,,在動作后可選擇自動復位
測試熱繼電器的整定電流時,,可將各相熱元件串聯,對于具有斷相保護的熱元件,,可將熱元件分相串聯,。測試中應采用穩流電源或穩壓電源,以保證試驗電流穩定,。測試工作應在環境溫度為(20±5)℃的條件下進行,。 測試時,首先向熱繼電器輸入1.05倍的額定電流,,發熱穩定后再將電流提升到1.2倍的額定電流,,經2~3min,旋轉熱繼電器的電流調節凸輪,,使熱繼電器動作,,此時的動作電流,就是所要測試調定的熱繼電器的額定電流,。
在農網改造中從安全角度考慮“一戶一表”中必須配置剩余電流保護器,。但所配置的剩余電流保護器在選型和安裝位置上,到底選擇哪種型號,,安裝在什么位置更好,,現將幾個方案進行比較。 1 常見的剩余電流保護器安裝方式 常見的剩余電流保護器的安裝方式見圖1的方式1和方式2,。
接地與火災電氣火災目前有上升趨勢,,其中由于接地故障引起的火災也不少。為了防止接地故障造成火災,,這里對其產生的原因進行分析,,并提出預防措施。(一)接地故障引起火災的原因接地故障為相線與電氣裝置的外露導電部分(包括電氣設備金屬外殼,、敷線管槽及構架等),、外部導電部分(包括金屬的水、暖,、煤氣,、空調管道和建筑的金屬結構等)以及大地之間的短路,如圖1 所示,。這種故障與相線和中性線間的單相短路故障不同,,與相線之間產生的相間短路也不同。 接地故障與一般短路相比,,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性,。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,,而接地故障則有以下三個原因引起火災,且危險性更大,,其防范工作也十分復雜,。 1.由接地故障電流引起火災 一般短路的電流通路為線路的金屬導線,短路電流大,,短路點金屬常被熔焊而可忽略其阻抗,,這種短路容易被過電流保護電器(熔斷器、低壓斷路器)迅速切斷而不致起火,。但接地故障的電流通路內有設備外殼,、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT 系統(接地系統)還以大地為通路,。大地的接地電阻大,,