水-水熱泵主機冷量為5.4KW,,三臺風盤冷量各為3.77KW, 2.08KW, 2.08KW,總冷量7.93KW,,這個負荷配比只有68%,,會不會太小了,,用于一般的公寓樓,,一般這樣的熱泵機組與室內機間負荷配比有規定嗎,?
多聯主機與室內機冷負荷的配比,廠家在定義是不能超過130%,。長度不能超過多少,?落差不能大于多少?有那位對設計與實超過廠家指定的配比,。分享一下,!
我是搞空調節能的(自控),但是我對制冷不太懂,,我在現場經常發現,,將冷卻泵變頻后,主機的能耗會增加,,這時將冷卻水泵頻變大,,主機的負荷就會變小。我一直搞不懂究竟該怎么做才能避免這一現象的發生,。 其實我們搞節能的控制方面弄的很簡單,,就是根據進出水溫差來搞(恒溫差),,但是我個人認為這種方式實在是太粗糙了。尤其是冷卻水這塊,,一點也不嚴謹,。 有沒有達人有這方面的資料或者經驗,望不吝賜教,。謝謝,。
請問各位專家,室外溫度將近30°,,水系統特靈離心主機負荷一直保持在39%左右,,末端已經熱的不行了,負荷就是上不來,!上限設置為89%,,跪求各位磚家該怎么辦?
最近我有個項目,,用了很多組合式空調機組,。這些組合式空調機組含有電加熱器,在冷卻除濕的同時還需要加熱保持溫度,,結果消耗了一部分冷量,。結果按逐時綜合冷負荷計算出冷負荷為1884kW,按各個設備冷負荷的總和(機器負荷)計算出冷負荷為:2956kW,。二者相差很多,!請問:制冷主機按逐時綜合冷負荷選擇,還是按各個設備冷負荷的總和(機器負荷)來選擇,?也即:那些再熱負荷是否也要計算到制冷主機中去,?
螺桿主機RHTB180(約150RT)一臺,,對應水泵Q=93.5M3/H,H=28M,,末端采用組合空調箱對試驗室進行溫度控制,每個房間用一臺空調箱(表冷,,電加熱段),,由于本身末端全部制冷所需負荷頂多達到主機50%,而且試驗室的工況需求不一致(有的要制冷25度,,有的加熱到38度,,等,而且經常切換工況),,這樣導致有時可能只有一到兩臺空調箱需冷凍水供應,,結果供回水溫度低于主機最大卸載能力,,主機停機(試驗室全年需不停機),空調箱回水管采用電動二通閥,,主機供回水管有壓差旁通管,,請教,如何改良此系統使主機不要自動停機呀,。(排除換主機的方案,,系統如何改造才好)
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,,每層38間房,,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,,室內電器基本全開,,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎,?多大才行(PS:小白一枚)
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,,而如果作成全備供的話,,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,,大家說說看,。
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
向各位大佬請教兩個問題,,第一個,商場中央空調的主機與末端設備的冷,,熱負荷不一致是什么原因,?看了好幾個項目圖紙,都是末端設備的冷負荷加起來總量大于空調主機的冷負荷,。,。第二個問題,空調主機和末端設備選型是按照冷負荷來選,?還是熱負荷,?謝謝,。。,。,。。,。
中央空調離心機或者螺桿機,,樓主所遇到的項目都是自動根據供回水溫度自行調節運行比例的(實際上就是電流百分比),經過選型后的離心機或者螺桿機,,其運行效率最高區間一般是有范圍的,,那如果是多臺主機并聯運行,能不能人為根據部分負荷日預判的負荷,,讓多臺主機降頻(如變頻主機)到高效運行區間同時運行呢,。以往項目都是根據大小機搭配形式,水溫到達設定值,,就會關掉其中某臺或多臺主機(加減機方式),,則反之,現在對于高能效運行要求越來越嚴格,,這種加減機方式不一定是高效運行的,。
請問,,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕,。地點在四川,。空調冷負荷指標大概是多少,。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的,。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少,?
住宅及公寓類建筑,,采用單位面積功率法估算負荷,,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,如50W/㎡,,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度,?還是把總的建筑面積分成幾部分,比如套內面積,、公共區面積,,取不同的負荷密度指標,,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,,分別乘以各自面積,,再加起來?那種方法更準確,?大家討論討論
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 編輯 1.新風負荷該算冷負荷還是熱負荷,,熱負荷新風量要怎么算,?2.人進入房間兩次,散熱負荷怎么算,,比如餐廳,,中午一次,晚上一次,,如果用軟件計算,,是不是該算兩次?3.相鄰房間空調工作時間不同怎么算,,比如一間是餐廳,,一間是客房,要算這面內墻的負荷嗎,?
在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數?請問無功補償計算中的平均負荷系數,、有功負荷系數,、無功負荷系數分別是什么?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數,、無功負荷系數,,這些是什么系數啊,?是不是各組用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢,?這個數值選取沒有具體的規定嗎?菜鳥謝謝個人高手了,。
最近在做一個一級的醫院,話說一級醫院好可憐,,查了好多資料,,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢,?求做過相關項目的大神講解下
今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,,或許對你有用,。
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,,只有0.18~0.5,,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,,產品手冊給出18.0kW的額定功率,,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,,功率因數取0.6,,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余,??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,,請大家發言,。