本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,,只有0.18~0.5,,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,,產品手冊給出18.0kW的額定功率,,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,,功率因數取0.6,,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余,??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,,請大家發言,。
剛做了一個帶電梯的六層住宅,關于電梯的配電,<民規>中說:高層普通住宅\高層宿舍中客梯的電力負荷是二級.沒有規定多層住宅的電梯的負荷是幾級,所以說我打算按三級負荷考慮,不知道有沒有問題?請高手指點!謝謝
有一個問題確實不清楚:在《工業與民用配電設計手冊》第三版中有關電梯與自動扶梯的章節(常有設備配電)里,,有幾個表格,,有的用容量,有的用負荷,,不明白這里的“容量”和“負荷”有什么區別,?,同樣的載重等級和運行速度,,兩者相差很大,,不知道為什么?他們有什么內在聯系,?謝謝各位幫我解答一下?。?/p>
廚房內運送食物雜貨1950*1400,兩層,,用多大功率電梯,?是不是預留線到控制箱就可以?控制箱在一層還是二層,?幫幫忙吧
后天要收房了,但小區暫時只有一路電源供電(內部按二路電源設計施工,是外部有一路電源沒有到位),想知道9層住宅的電梯到底屬于幾級負荷?還有小區是變頻恒壓供水的,水泵是幾級負荷?有沒有權威依據,先謝謝各位!
最近看了些需要系數法求解電梯負荷的文章,,越看越昏。特來論壇請教,。 現在三臺電梯,,土建只提供電源功率。假設兩臺功率為11.5KW,,一臺為7.5KW,。按照一般情況下銘牌功率即是0.5h或1h工作制下的額定功率。求 1.現在的單臺電梯的計算電流和計算功率,? 2.若是一組干線為三臺電梯供電,,那么干線的載流量如何選取,?
9層住宅的電梯是不是三級負荷,?共四個單元,,一般設兩個電表箱,一層為車庫,,設一個車庫電表箱,,總進線設幾路進線比較合理?每個單元進一路線可以嗎,?浪費呣,?
如果是,,則設計雙電源末端自動切換沒錯,;如果不是,則不應設雙電源末端自動切換,。因為有火災時,,普通電會被強切,電梯會迫降至一層,,但此時雙電源切換恢復供電,,消防員該上哪個梯子?疏散人員呼梯那不亂套了嗎,?但我看過不少客梯是做末端切換的設計,。請高手來解答。[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-10 16:11 編輯 ]
有一小酒店,37米X18米,,局部四層,,內設一部電梯,無機房,,帶透明玻璃觀光的那種,,請問:電梯井道內是否還要設照明及插座,?這樣的電梯供電負荷等級算幾類,?
1、根據《工業與民用配電設計手冊》(第三版)第一章表1-2和表1-3中(P5,、P6頁),,電梯的需要系數都為0.18~0.50。 2,、根據《工業與民用配電設計手冊》(第三版)第十二章表12-57(P735頁),,不同電梯臺數的同時系數大約在0.54~1.0之間。 問題來了: 我們在計算電梯的計算負荷時,,同時系數和需要系數需要同時相乘么,? 比如某大樓有8臺普通客梯,每臺25kW,,電梯機房共用,,設于屋面電梯機房,那么根據第一章內容,,我們采用需要系數法計算,,則計算負荷Pc=Kx*8*Pe,,Kx取0.3(應該屬于臺數較多的情況,故取0.3),,則Pc=60kW,。(注:假設Pe為已經換算后的功率) 考慮到同時系數(即第十二章),則最終的Pc=Kt*60=0.67*60=40.2W,。(按使用程度頻繁的同時系數查表12-57所得) 請問,,我的理解對么?
載重為1000KG,為13人 的電梯負荷是多少呢?謝謝啦!噴淋泵 的流量是30l/s,楊程為80m的負荷是多少呢?消防泵的流量是20l/s,楊程為80m的負荷是多少呢?
有一住宅小區,大多數為九層高帶電梯,,僅有一幢為11層帶電梯,。觀點:九層帶電梯住宅建筑,其電梯負荷等級定為三級負荷,;11層帶電梯住宅建筑按《民規》應為二級負荷,。問題:現根據工程的總體情況和供電簡單化,將所有電梯的負荷都定為三級負荷,,可否,?
一六層辦公樓,,21mx14m,層高3.6米,,設電梯一部,,現在一層設一動力照明箱,一路~220/380V進線,,是否妥當,?
消防電梯集水坑內潛污泵的負荷等級:請教各位大俠,你們怎么去認定,,以前一直認為是二級負荷,,這兩天老總說可以作為三級負荷,因為沒有明文規定為二級以上,,你們怎么認為呢,?
一棟六層的多層住宅樓安裝的電梯應按三級負荷來設計配電嗎?本來我是按民用建筑電氣設計規范的10.4.2按二級負荷來做的,,但審圖的人士讓我按三級負荷來設計配電,。大家認為該按幾級負荷來設計配電?
有882戶,,每戶6KW,需要系數0.26,。電梯18部,,每部22KW,需要系數我查的是0.5(我不知道對不對),。算功率時:P=0.26*6*882+0.5*22*18嗎,?
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,,每層38間房,,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,,室內電器基本全開,,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎,?多大才行(PS:小白一枚)
請問消防電梯坑專用排污泵負荷是不是消防設備?在下在做一項目,十八層住宅,我想把地下室的排污泵統一定性為二級負荷,采用一個總的雙電源切換箱分配至每個排污泵控制箱,請大家評議下如何.
電梯的功率因素國標圖集上給的是0.5~0.6,如果是30KW的電梯,,I=30/0.5/220/3=90A,,但是電梯不是主要就是一臺電機嗎,一般情況下30KW的電機都是60A,,沒見過90A的,,請問這是為什么?
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
電梯負荷
電梯負荷專題,為您提供電梯負荷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電梯負荷 相關的專業交流討論,,更多電梯負荷相關內容請訪問