  • 請教斷路器越級跳閘的原因

    近日將一小煉鋼廠切割到一條10千伏線路上,頻繁跳閘,不知原因,請大家談談.鋼廠的用電負荷在負荷曲線上查出來是2000多千瓦,從負荷曲線上看整條線路的負荷并沒有超過線路過流限額,連續將本線路跳了4次,?;幼骶@示為過流,最后一次閘跳的是35千伏線路的開關,躲過了10千伏線路開關、10千伏主變開關,,為何越級,?是諧波作用的結果嗎?其機理如何,?

  • 求助:斷路器越級跳閘問題

    有一臺800的變壓器,,低壓總保護1000A的低壓萬能斷路器(整定電流1i),,下面帶了6路250A,2路400A的普通斷路器,,當用戶電纜有故障時總萬能斷路器老是一塊跳,,引起整個變壓器低壓停電,有解決的辦法嗎,?[ 本帖最后由 mwgyx507 于 2008-7-18 13:11 編輯 ]

  • 【求助】關于線路斷路器越級跳閘的分析

    最近剛過完年,,回單位第一天就碰到一件電氣的怪事:高低壓配電房一把630A低壓配電柜出線的斷路器跳閘?此斷路器出線雙拼YJV22-4*240mm2電纜進綜合樓配電間的1#電源柜(總開630A常熟開關斷路器,,分三路分別是1層250斷路器,、2層200A、3層250A),,其中1層250斷路器下級是綜合樓強電井的1層照明總配(總開630A,分三路分別是1號辦公區125A,、2號辦公區125A,、3號辦公區50A),,其中3號辦公區50A斷路器下級接進3號辦公區內的PZ30配電箱(總開50A、分若干路照明和插座),。跳閘情況:第一次,1層辦公區晚上8點突然停電,,電工去檢查,辦公區內的PZ30配電箱,、強電井1層照明總配,、配電間的1#電源柜均無跳閘現象,后去高低壓配電房,,630A低壓配電柜出線開關跳閘,,送電后正常。 相隔3天,,1層辦公區中午2點突然停電,,電工去檢查,3號辦公區內的PZ30配電箱有2個插座斷路器跳閘,,總開50A檢查缺相,。其他辦公區PZ30箱、強電井1層照明總配,、配電間的1#電源柜無跳閘現象,,后去高低壓配電房,630A低壓配電柜出線開關又跳閘,,送電后正常,。

  • 主變高壓側斷路器的跳閘

    電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊,。

  • 臨時箱變漏電斷路器跳閘

    各位高手,,最近遇到個難題,我這邊一個售樓處,,一共三層,,三樓未投入使用。是從臨時箱變引入電源,。最近箱變總是跳閘,。售樓處總電箱卻不跳。昨晚單獨送一樓電,,運行三個小時箱變跳閘,。今天上午單獨分別送一樓,二樓的電也不跳,。下午一起送電,,五分鐘箱變跳閘。初次遇到這種問題,。請各位高手指點一下,!感激不盡!

  • 關于DW17萬能斷路器跳閘問題

    箱變630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平電動儲能 控制電壓:AC220V/欠壓電壓 AC220V,。請教箱變低壓回路塑殼400A斷路器不跳?,F在跳DW17 是沒原因 求解?,?,??,?,??,?,??,?,?,??

  • 壓縮機斷路器頻繁跳閘,?為什么

    壓縮機功率7.5kw,本身帶控制柜和保護接地,。進線采用5x10,,配電選用微斷D32A帶漏電保護,結果電源一通就跳閘,。斷路器換成D32A,,不帶漏電保護就能夠正常工作。請問大家,,這是什么原因造成的,,難道是漏電電流小了30MA

  • 漏電斷路器莫明其妙跳閘

    我家里以前用的總開關是刀閘,用30A的保險絲老是燒,前幾天我換了德力西的漏電斷路器,斷路器莫明其妙跳閘 我用的是德力西DZ47LE C40的漏電斷路器,估計家用電器總功率6KW左右,剛接上時推閘后沒什么問題,可是每天用到晚上12點以后,其他人都睡了,只有樓下一家小超市還用點時漏電斷路器就跳閘了,且斷路器上的小黑按鈕也彈出來了,第二天早上再推起,白天又沒問題了,到晚上12點以后又會跳,請各位大師幫忙分析一下原因

  • 電源相序接反,,斷路器跳閘

    請教各位,,我在一單位更換電纜,原本運行正常,,后來麻痹大意,,把電纜AC相接反,,送電時,,開關一合馬上跳閘,后來更正后,,送電正常,,不知各位高手碰到如此問題沒有?

  • 斷路器越級跳閘,甚至把電力廠的閘都跳了,,急求原因

    今天,,以前所做的一個項目的甲方來電話說發生斷路器跳級斷路,就是用戶照明配電線路的某一路發生短路,,用戶配電箱處該回路及總斷路器都沒動作,,偏偏樓層總電表箱處斷路器斷路,發現此斷路器斷路后,,在沒有排除故障的情況下吧斷路器合上,,發生......電力廠處高壓斷路器斷路,而單元處,,高低壓配電房處的斷路器都沒動作,,誰清楚這個問題?。窟€有,,電力廠使用的斷路器動作時間是0.1s的,,和這個有關么?

  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 門衛配電箱出線斷路器調小是否會越級跳閘

    我設計的一個門衛配電箱,,進線斷路器63A,功率因數0.75,,大概可以用25KW,現要增加兩景觀配電箱,,每個用電量25KW,景觀配電箱進線斷路器原設計的是80A/3P(已做好),,考慮景觀設備的需要系數取0.4~0.5,用電能滿足,。但門衛配電箱出線斷路器我想調小為32A/4P,這樣會越級跳閘,,不知道可以嗎!景觀箱已做好(80A/3P),!

  • 【求助】什么原因會使斷路器跳閘?內附

    1.昨天晚上接了一臺風機 380V 3KW 6.2A 電線的距離大概30米左右,,斷路器為3P32A 3*2.5平方電纜,,合閘后風機運行了5秒左右,斷路器自動跳閘,,而且電箱的總開關3P32A也跳閘,,開關的上端斷路器也被沖跳,原來每天都是這樣操作的,,沒有跳閘現象啊,,但是我把斷路器合閘后風機又可以正常運行而且也不跳了,這是什么原因,,請幫忙分析下,,多謝~·接的是消防電源上的,沒有辦法,,附近沒有電源,,知道違規~

  • 低壓萬能斷路器莫名跳閘現象

    低壓萬能斷路器莫名跳閘現象

    本帖最后由 shuguang688 于 2013-7-11 17:40 編輯 請高手們分析給一哈,NA1-4000萬能斷路器總是莫名其妙跳閘,跳閘時,,其控制器復位鍵彈出,,別無其他報警燈亮,復位后即可合閘,。幾次之后,,萬能斷路器控制器部分所有數據均不顯示,檢測電流及工作燈也不顯示,,跳閘后復位即可合閘,,忘師傅們指點迷津。謝過

  • 變壓器下面總斷路器跳閘

    變壓器630KVA后面低壓總斷路器1250A,,出線斷路器400A,,設備配電箱總斷路器350A,末端斷路器250A,水泵90KW,,當水泵啟動一到兩分鐘后,,1250A總斷路器跳閘,其余都不跳閘,。

  • 關于塑殼4P漏電斷路器跳閘問題

    昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳