電廠發變組保護中,,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的,?端子圖看的迷糊。
箱變630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平電動儲能 控制電壓:AC220V/欠壓電壓 AC220V,。請教箱變低壓回路塑殼400A斷路器不跳?,F(xiàn)在跳DW17 是沒原因 求解?,?,??,?,??,?,??,?,??,?
各位高手,,最近遇到個難題,我這邊一個售樓處,,一共三層,,三樓未投入使用。是從臨時箱變引入電源,。最近箱變總是跳閘,。售樓處總電箱卻不跳。昨晚單獨送一樓電,,運行三個小時箱變跳閘,。今天上午單獨分別送一樓,二樓的電也不跳,。下午一起送電,,五分鐘箱變跳閘。初次遇到這種問題,。請各位高手指點一下,!感激不盡,!
近日將一小煉鋼廠切割到一條10千伏線路上,頻繁跳閘,不知原因,請大家談談.鋼廠的用電負荷在負荷曲線上查出來是2000多千瓦,從負荷曲線上看整條線路的負荷并沒有超過線路過流限額,連續將本線路跳了4次,保互動作均顯示為過流,最后一次閘跳的是35千伏線路的開關,躲過了10千伏線路開關,、10千伏主變開關,,為何越級?是諧波作用的結果嗎,?其機理如何,?
壓縮機功率7.5kw,,本身帶控制柜和保護接地。進線采用5x10,,配電選用微斷D32A帶漏電保護,,結果電源一通就跳閘。斷路器換成D32A,,不帶漏電保護就能夠正常工作,。請問大家,這是什么原因造成的,,難道是漏電電流小了30MA
一動力配電箱,只有兩條出線,接一臺設備,出線一用一備出線開關我選用AO45-63/D40A進線開關我選用AOM1-100H/40A帶延時 t=0.2s ,這樣能匹配么??
有一臺800的變壓器,,低壓總保護1000A的低壓萬能斷路器(整定電流1i),下面帶了6路250A,,2路400A的普通斷路器,,當用戶電纜有故障時總萬能斷路器老是一塊跳,引起整個變壓器低壓停電,,有解決的辦法嗎,?[ 本帖最后由 mwgyx507 于 2008-7-18 13:11 編輯 ]
請教各位,,我在一單位更換電纜,原本運行正常,,后來麻痹大意,,把電纜AC相接反,送電時,,開關一合馬上跳閘,,后來更正后,送電正常,,不知各位高手碰到如此問題沒有,?
我家里以前用的總開關是刀閘,用30A的保險絲老是燒,前幾天我換了德力西的漏電斷路器,斷路器莫明其妙跳閘 我用的是德力西DZ47LE C40的漏電斷路器,估計家用電器總功率6KW左右,剛接上時推閘后沒什么問題,可是每天用到晚上12點以后,其他人都睡了,只有樓下一家小超市還用點時漏電斷路器就跳閘了,且斷路器上的小黑按鈕也彈出來了,第二天早上再推起,白天又沒問題了,到晚上12點以后又會跳,請各位大師幫忙分析一下原因
如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如題,,謝謝大家,新年快樂,!
1.昨天晚上接了一臺風機 380V 3KW 6.2A 電線的距離大概30米左右,,斷路器為3P32A 3*2.5平方電纜,,合閘后風機運行了5秒左右,斷路器自動跳閘,,而且電箱的總開關3P32A也跳閘,,開關的上端斷路器也被沖跳,原來每天都是這樣操作的,,沒有跳閘現象啊,,但是我把斷路器合閘后風機又可以正常運行而且也不跳了,這是什么原因,,請幫忙分析下,,多謝~·接的是消防電源上的,沒有辦法,,附近沒有電源,,知道違規~
配電所饋出回路斷路器過負荷會跳閘嗎,?幫忙分析一下,謝謝了,!
最近剛過完年,,回單位第一天就碰到一件電氣的怪事:高低壓配電房一把630A低壓配電柜出線的斷路器跳閘?此斷路器出線雙拼YJV22-4*240mm2電纜進綜合樓配電間的1#電源柜(總開630A常熟開關斷路器,,分三路分別是1層250斷路器,、2層200A,、3層250A),其中1層250斷路器下級是綜合樓強電井的1層照明總配(總開630A,分三路分別是1號辦公區125A,、2號辦公區125A,、3號辦公區50A),其中3號辦公區50A斷路器下級接進3號辦公區內的PZ30配電箱(總開50A,、分若干路照明和插座),。跳閘情況:第一次,1層辦公區晚上8點突然停電,電工去檢查,,辦公區內的PZ30配電箱,、強電井1層照明總配、配電間的1#電源柜均無跳閘現象,,后去高低壓配電房,,630A低壓配電柜出線開關跳閘,送電后正常,。 相隔3天,,1層辦公區中午2點突然停電,電工去檢查,,3號辦公區內的PZ30配電箱有2個插座斷路器跳閘,,總開50A檢查缺相。其他辦公區PZ30箱,、強電井1層照明總配,、配電間的1#電源柜無跳閘現象,后去高低壓配電房,,630A低壓配電柜出線開關又跳閘,,送電后正常。
本帖最后由 shuguang688 于 2013-7-11 17:40 編輯 請高手們分析給一哈,,NA1-4000萬能斷路器總是莫名其妙跳閘,,跳閘時,其控制器復位鍵彈出,,別無其他報警燈亮,,復位后即可合閘。幾次之后,,萬能斷路器控制器部分所有數據均不顯示,,檢測電流及工作燈也不顯示,跳閘后復位即可合閘,,忘師傅們指點迷津,。謝過
變壓器630KVA后面低壓總斷路器1250A,出線斷路器400A,設備配電箱總斷路器350A,末端斷路器250A,,水泵90KW,,當水泵啟動一到兩分鐘后,1250A總斷路器跳閘,,其余都不跳閘,。
在電氣工程領域的電器按電壓分有高壓電器,低壓電器,;這里的高壓與低壓的界限就是交流1kV,不大于交流1kV的電器就是低壓電器,。嚴格意義上的低壓電器的定義:用于額定電壓交流1000V或直流1500V以下回路中起保護﹑控制﹑調節﹑轉換和通斷作用的電器,。 這里我們主要討論低壓電器中起保護作用的低壓電器。 低壓配電線路的保護:在電氣線路故障情況下,,為防止因間接接觸帶電而導致人身電擊和導致過熱造成損壞,,甚至導致電氣火災,低壓配電線路應當按照國家標準《低壓配電設計規范》GB50054-2011第6節的規定裝設過負荷保護﹑短路保護和故障防護(間接接觸防護),,用以分斷故障電流或發出故障報警信號,。 從以上的描述中,可以看出低壓斷路器應該具有過負荷保護﹑短路保護及間接接觸保護三種功能,。
昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳