  • 建議天正增加大空間智能滅火裝置噴頭!,!

    如題,,本人在做一個商場的中廳,該中廳凈空高超過12米,,按建筑給水排水設計手冊中,,做大空間智能滅火裝置噴頭!,!但是天正中沒有這個噴頭,,不方便,建議天正增加,,另外,,還有標準自動掃描射水滅火裝置噴頭與自動掃描射水高空炮,這三種在建筑給水排水設計手冊第二版(2008)已經有了,,最好加上?。?/p>

  • 我們為什么需要智能電網?

    我們為什么需要智能電網?     智能電網可以解決精確供能,、電力需求側管理,、電網自由接入、多電源互動以及分散儲能等問題,,它不僅服務于大電網,,而且服務于我們的電力終端用戶,有可能大大改變我們未來的生活,。      智能電網通過需求側管理提高終端響應能力,,如果一座建筑、一個工廠有無數個電動機,,電梯,、水泵、風機都要電動機運行,,電動機在啟動時的電流是運行電流的5~7倍,,如果同時啟動將占用大量供電系統的負荷容量,造成供電設備裝機容量和投資巨大,,但是如果我們通過智能控制,,將電機啟動時間錯開,就可以節約大量的電力負荷和相關投資,,這對于智能電網來講是很容易就能實現的,,這樣就可以大大提高電力系統效益。

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎,?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎?

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎,?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎,?

    遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理?

  • 為什么要搞智能配電系統,?

    知識點:智能配電站

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見

  • 關于噴頭流量系數的疑惑??!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,,上標4700,,梁底5200,樓板底6000,。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,,麻煩指一條路。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎,?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾,?請教一下?,?,?

  • 噴頭附近是大梁怎么辦,?急?。?!

    各位高手,,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦,?謝謝。

  • 噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些,?

    噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些,?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。