最近我接觸到一個大型的空調系統,,最大的冷卻,、冷凍水管管徑DN1000。現即將開工,,因為室內管道固定在鋼結構上,故支架間距都逐個進行了應力計算,,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內。 在管道支架布置這一塊,,我碰到了難題。不曉得固定,、導向、滑動支架的設置原則,。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,提供具體的支架形式及布置原則,。不甚感激,,一定將工程后續支架寫真上傳分享,!急盼?。,?!支架
1,、蒸汽干管應為順坡敷設,管道焊縫不得在支架處,,也不適宜在兩支架中間部位,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,,焊接前應清理管內雜物與泥沙,。2,、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,同時有與直管段一致的坡度和坡向,。3,、采用滑動支架時、為了保證管道膨脹后,,使滑托的中心與支架面中心重合,,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時,?;瑒又Ъ軇t無法工作,嚴重者可使管道受力變形,。4,、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位、臂桿的回轉半徑,、管道不會產生永久性變形),,減少高空作業的工程量,盡量減少固定焊口,,管道在預制時應準確安裝好活動支架,。
我一般是估算的,,請問大家計算給排水、消防,、噴灑等的管道支架、固定支架的工程量是如何計算的,。大家討論討論,!還是按照圖籍計算
請問各位,,空調熱水和動力熱水上的支架設置有什么差別么?另外,,滑動支架和導向支架做法和作用上是有區別,,但都什么情況下用導向架?什么情況下用滑動支架?一般動力熱水,,兩固定支架間有補償器,,其他均為導向支架?哪滑動支架是設置在什么位置,?
關于蒸汽管道中補償器的安裝,,手冊中提出了固定支架,、導向支架和滑動支架,滑動支架我知道,,但抱箍算不算固定支架,?導向支架是什么?望高人家解釋一下,,謝謝,![ 本帖最后由 hwkkz 于 2008-8-7 14:35 編輯 ]
蒸汽管線,參數如下:蒸汽溫度170攝氏度,,壓力0.7MP,,D59無縫管。準備選用巖棉6mm+聚氨酯4mm+鋁皮保護層,。支架選用鋼管支架,,混凝土基礎,支架高1.5m,,F(xiàn)K=120KP,,圖集01R413上說小于80的蒸汽管子支架間距是8m。你們覺得合適嗎,,是不是有點長啊,,正常應該是多少?謝謝
圖紙簡介: 本圖為常用各類管道滑動,、固定支架標準圖,,圖紙包括設計說明、不同的曲面槽滑動支座 ,、丁字托滑動支座 ,、水平管道固定支架支座、直埋式內固定支座,。 投稿網友: kuaileziji 上傳時間: 2009-02-06
圖紙簡介: 該圖紙是煤氣管道鋼支架設計圖,,有固定支座支架和滑動支座支架兩種,安裝高度分好幾種,。圖紙內容:設計總說明,,鋼結構支架立面圖,,構件材料表,支架安裝圖,,構件加工詳圖等,。 投稿網友: fafayong 上傳時間: 2014-0
機房內空調冷凍水及冷卻水管,,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少,?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教,! 謝謝,!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼?求高人解答,。
本帖最后由 0008 于 2014-4-16 17:33 編輯 PVC排水立管上的管卡是固定支架還是滑動支架,?圖集要求有固定支架和滑動支架,,我看工地上都是裝了一個管卡,固定支架呢,?管道穿樓板處周圍縫隙用混凝土填塞能替代固定支架嗎,?
室內采暖主干管,圖紙說用滑動支架,,參考圖集05r417,,但圖集上關于制作安裝說的不太清楚,有焊接到管子上的,,也有管夾的,,有的要加聚四氟乙烯板,具體應該怎么做,?還有角鋼選用也和給排水支架03s402的不一樣,驗收規范也沒找到具體說明,,,,,,,,,,,,現在想做成空調管道的那種木墊塊,,不知道行不行,,感覺可以讓管道伸縮的時候不磨支架,這個有沒有具體的規范要求呀,,求解惑
雖然有支吊架的國標圖集,,還是很難弄清楚什么是固定支架,什么是活動支架,? 是不是管道與支架焊在一起的就是固定支架,,沒焊接在一起的就是活動支架?誰能說說看
那位同仁手上有空調管道(保溫\不保溫)支架的圖片,,請上傳1,、活動支架2、滑動支架3,、固定支架另外,、豎井立管怎么設支架,謝謝了,。
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,,管道的補償量可以用公式求得,,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠,?
本人畢業論文遇到麻煩,,還望指教。能具體給我講解一下怎樣用sap2000設置滑動支座嗎,?我做的是高層連體結構,,主要就是連體跟主體連接處的滑動支座設置。
管道穿樓板一般留套管,,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
梁下凈空距離為2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢,?是否可以在梁側面錨固,?其相關的各功能節點如何處理?有沒有相關的圖集參考呢,?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支,、托,、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,,因存在僥幸
1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!