亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 蒸汽管道波紋補償器、滑動支架的敷設

    1,、蒸汽干管應為順坡敷設,管道焊縫不得在支架處,,也不適宜在兩支架中間部位,,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,,焊接前應清理管內雜物與泥沙。2,、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,,同時有與直管段一致的坡度和坡向。3,、采用滑動支架時,、為了保證管道膨脹后,使滑托的中心與支架面中心重合,,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時?;瑒又Ъ軇t無法工作,,嚴重者可使管道受力變形。4,、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位,、臂桿的回轉半徑、管道不會產生永久性變形),,減少高空作業的工程量,,盡量減少固定焊口,管道在預制時應準確安裝好活動支架,。

  • 蒸汽管道活動支架間距(求)

    蒸汽管線,,參數如下:蒸汽溫度170攝氏度,壓力0.7MP,,D59無縫管,。準備選用巖棉6mm+聚氨酯4mm+鋁皮保護層。支架選用鋼管支架,,混凝土基礎,,支架高1.5m,F(xiàn)K=120KP,,圖集01R413上說小于80的蒸汽管子支架間距是8m,。你們覺得合適嗎,是不是有點長啊,,正常應該是多少,?謝謝

  • 管道固定,、導向、滑動支架的類型及作用

    最近我接觸到一個大型的空調系統,最大的冷卻,、冷凍水管管徑DN1000?,F(xiàn)即將開工,因為室內管道固定在鋼結構上,,故支架間距都逐個進行了應力計算,,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內。 在管道支架布置這一塊,,我碰到了難題,。不曉得固定、導向,、滑動支架的設置原則,。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,提供具體的支架形式及布置原則,。不甚感激,,一定將工程后續支架寫真上傳分享!急盼?。,。≈Ъ?/p>

  • 請教蒸汽管道支架問題(急)

    《實用供熱空調設計手冊》中各種保溫管道最大允許跨度表中的管子單位長度計算重量的分類下一行1,、2,、......表示什么意思

  • 求助蒸汽管道立管支架的問題

    如題,有沒有做過蒸汽管道的,,關于立管的固定支架怎么做,,最好有詳圖,我看了95r417這本圖集,,更多是水平管,。我這里是兩根管異徑,蒸汽和凝結水,,一根108一根89

  • 管道滑動支架、固定支架工程量大家如何計算

    我一般是估算的,,請問大家計算給排水,、消防、噴灑等的管道支架,、固定支架的工程量是如何計算的,。大家討論討論!還是按照圖籍計算

  • 關于固定支架,、滑動支架和導向支架

    請問各位,空調熱水和動力熱水上的支架設置有什么差別么,?另外,,滑動支架和導向支架做法和作用上是有區別,但都什么情況下用導向架,?什么情況下用滑動支架,?一般動力熱水,兩固定支架間有補償器,,其他均為導向支架,?哪滑動支架是設置在什么位置?

  • 關于固定支架,、導向支架和滑動支架

    關于蒸汽管道中補償器的安裝,手冊中提出了固定支架,、導向支架和滑動支架,,滑動支架我知道,但抱箍算不算固定支架,?導向支架是什么,?望高人家解釋一下,謝謝,![ 本帖最后由 hwkkz 于 2008-8-7 14:35 編輯 ]

  • 常用各類管道滑動及固定支架標準圖

    圖紙簡介: 本圖為常用各類管道滑動,、固定支架標準圖,圖紙包括設計說明,、不同的曲面槽滑動支座 ,、丁字托滑動支座 、水平管道固定支架支座,、直埋式內固定支座,。 投稿網友: kuaileziji 上傳時間: 2009-02-06

  • 蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例

    180米小樓的蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例,經過修改原圖固定支架補償器位置比原圖更合理,。

  • 某煤氣管道固定支座和滑動支座鋼支架設計圖

    圖紙簡介: 該圖紙是煤氣管道鋼支架設計圖,,有固定支座支架和滑動支座支架兩種,安裝高度分好幾種,。圖紙內容:設計總說明,,鋼結構支架立面圖,構件材料表,,支架安裝圖,,構件加工詳圖等。 投稿網友: fafayong 上傳時間: 2014-0

  • 蒸汽管道絲口閥如何連接,?

    蒸汽管路因為其溫度比較高,,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,用油麻絲可以嗎,?我上次做了個疏水閥站,,蒸汽壓力是1kg左右,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,,用的是鍍鋅管,,密封用的是油麻絲,不知道行不行,,會不會泄露,,請各位大哥指教!

  • 這樣的管道支架如何布置,?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少,?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教,! 謝謝!

  • 如何確定管道內蒸汽流量

    有一段直徑為100mm的不銹鋼管道,,全長4米,,進口端的壓力為1.05MPa,出口端連接反應釜,,釜內壓力為0.6MPa,,請問如何計算管內蒸汽流量?如何確定流速,?

  • 求助!關于蒸汽管道的計算

    小弟是第一次做蒸汽,,好多不明白的,,高手們不要笑我。現在有一個工廠,,蒸汽壓力為0.7MPa,,溫度150,管道從蒸汽站出來管徑為377*12,,管子總長230m,,我想問下管徑是不是在分支后逐漸變小,,還有管道的支吊架位置間距以及補償器位置間距,再有就是管道的各種力怎么算,?結構的做支架,,問我要管道的力,現在我還不知道都什么力呢.....各位高手快幫幫小弟?。。,?!

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼?求高人解答,。

  • 固定支架,,活動支架,滑動支架,,導向支架的區別

    雖然有支吊架的國標圖集,,還是很難弄清楚什么是固定支架,什么是活動支架,? 是不是管道與支架焊在一起的就是固定支架,,沒焊接在一起的就是活動支架?誰能說說看

  • PVC排水立管上的管卡是固定支架還是滑動支架,?

    本帖最后由 0008 于 2014-4-16 17:33 編輯 PVC排水立管上的管卡是固定支架還是滑動支架?圖集要求有固定支架和滑動支架,,我看工地上都是裝了一個管卡,,固定支架呢?管道穿樓板處周圍縫隙用混凝土填塞能替代固定支架嗎,?

  • 室內采暖主干管的滑動支架具體怎么做

    室內采暖主干管,,圖紙說用滑動支架,參考圖集05r417,,但圖集上關于制作安裝說的不太清楚,,有焊接到管子上的,也有管夾的,,有的要加聚四氟乙烯板,,具體應該怎么做,?還有角鋼選用也和給排水支架03s402的不一樣,驗收規范也沒找到具體說明,,,,,,,,,,,,現在想做成空調管道的那種木墊塊,,不知道行不行,感覺可以讓管道伸縮的時候不磨支架,,這個有沒有具體的規范要求呀,,求解惑

  • 求空調管道(保溫/不保溫)活動支架\滑動支架\固定支架的做法

    那位同仁手上有空調管道(保溫\不保溫)支架的圖片,請上傳1,、活動支架2,、滑動支架3、固定支架另外,、豎井立管怎么設支架,,謝謝了。

點擊加載更多

蒸汽管道滑動支架

蒸汽管道滑動支架專題,,為您提供蒸汽管道滑動支架相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與蒸汽管道滑動支架 相關的專業交流討論,更多蒸汽管道滑動支架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道塑料支架

直埋管道支架