請問各位,,空調熱水和動力熱水上的支架設置有什么差別么,?另外,滑動支架和導向支架做法和作用上是有區別,,但都什么情況下用導向架,?什么情況下用滑動支架?一般動力熱水,,兩固定支架間有補償器,,其他均為導向支架?哪滑動支架是設置在什么位置,?
關于蒸汽管道中補償器的安裝,手冊中提出了固定支架,、導向支架和滑動支架,,滑動支架我知道,但抱箍算不算固定支架,?導向支架是什么,?望高人家解釋一下,謝謝,![ 本帖最后由 hwkkz 于 2008-8-7 14:35 編輯 ]
最近我接觸到一個大型的空調系統,最大的冷卻,、冷凍水管管徑DN1000?,F(xiàn)即將開工,因為室內管道固定在鋼結構上,,故支架間距都逐個進行了應力計算,,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內。 在管道支架布置這一塊,,我碰到了難題。不曉得固定,、導向,、滑動支架的設置原則。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,,提供具體的支架形式及布置原則,。不甚感激,一定將工程后續支架寫真上傳分享,!急盼?。?!支架
本帖最后由 0008 于 2014-4-16 17:33 編輯 PVC排水立管上的管卡是固定支架還是滑動支架,?圖集要求有固定支架和滑動支架,,我看工地上都是裝了一個管卡,固定支架呢,?管道穿樓板處周圍縫隙用混凝土填塞能替代固定支架嗎,?
雖然有支吊架的國標圖集,,還是很難弄清楚什么是固定支架,什么是活動支架,? 是不是管道與支架焊在一起的就是固定支架,,沒焊接在一起的就是活動支架?誰能說說看
我一般是估算的,請問大家計算給排水,、消防,、噴灑等的管道支架、固定支架的工程量是如何計算的,。大家討論討論,!還是按照圖籍計算
熱水直管段允許最大伸縮為40mm,也就是民用建筑中管道長度為為33m,。就是在距離33的地方安裝固定支架,,就可以了嗎?這樣就不用補償器來補償了嗎,?是這樣理解嗎,?有沒有知道的?
:loveliness: 我是一個新手,,剛開始做這個行業,, 我是搞施工的,有個問題想請教各位大俠,,采暖外網小管徑(DN70)的直埋管固定支架做法還用和大管徑的做法一樣嗎,,請大家指點下,謝謝
當單層建筑采暖采用上供上回系統時,,供回水管并未在精確的同一高程,,但相差不超過一管徑大小,這時候固定支架是否需要設置兩個,,設置兩個施工時候可行嗎
管道支架重量計算表,,根據一本書上的內容整理的,,具體哪本書,,不知道了。為單雙管固定,、滑動支架在磚墻上安裝,。 希望對大家有用。 本人是第一次發帖,,希望各位下載后,,回個帖,鼓勵鼓勵,。
圖紙簡介: 本圖為常用各類管道滑動,、固定支架標準圖,圖紙包括設計說明,、不同的曲面槽滑動支座 ,、丁字托滑動支座 、水平管道固定支架支座,、直埋式內固定支座,。 投稿網友: kuaileziji 上傳時間: 2009-02-06
請教各位大蝦,固定支架與活動支架究竟在什么情況下用?管道安裝應該不會用到活動支架吧?如果是活動的,怎么固定管子呢???????
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,,但是第一個固定支架怎么設置,,離管端的距離多遠?
陸耀慶《實用供熱空調設計手冊》中,有熱力管道固定支架最大允許跨距表,,《動力管道設計手冊》中也有一個跨距表,,兩個表中數值相差很大,10K509,、10
屋脊上有一條避雷網,它的支架如果用瓦片壓來固定 我怕有雷時候它震動,,不牢固,。我要是穿瓦片,就得補防水,。還有什么好辦法?。?幾十年那,,不能漏水了啊如何還得確保牢固,?
哪位大哥幫小弟解釋下補償器和固定支架的問題,在外線中多遠放一個補償器和固定支架?他們兩個有什么關系啊?小弟謝過了先!
在中央空調的實際設計過程中,,有誰真正算過固定支架的推力?算過推力的,,誰給結構專業提過推力荷載,?提過荷載的,你們的結構專業是如何反應的,?
1,、蒸汽干管應為順坡敷設,,管道焊縫不得在支架處,也不適宜在兩支架中間部位,,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,,焊接前應清理管內雜物與泥沙。2,、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,,同時有與直管段一致的坡度和坡向,。3,、采用滑動支架時、為了保證管道膨脹后,,使滑托的中心與支架面中心重合,,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時,?;瑒又Ъ軇t無法工作,嚴重者可使管道受力變形,。4,、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位,、臂桿的回轉半徑、管道不會產生永久性變形),,減少高空作業的工程量,盡量減少固定焊口,,管道在預制時應準確安裝好活動支架,。
圖紙簡介: 該圖紙是煤氣管道鋼支架設計圖,有固定支座支架和滑動支座支架兩種,,安裝高度分好幾種,。圖紙內容:設計總說明,鋼結構支架立面圖,,構件材料表,,支架安裝圖,構件加工詳圖等,。 投稿網友: fafayong 上傳時間: 2014-0