亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 有關20kV中置柜的接地銅排問題

    二次部分要求:每個儀表室內配一根接地排,截面積不小于120mm2供保護接地使用,銅排上有分接頭孔和螺栓,。邊柜的接地銅排應引至電纜層,,與電纜層總保護接地銅排相連,接地銅排與開關柜應絕緣,。各位怎么理解這段話,?

  • 明敷接地導體(如扁鋼、銅排等)的表面應該涂什么色,?

    問題如題,。實際工作中遇到有的行業要求統一涂黑色油漆,有的行業又規定要涂黃綠相間色漆,。五花八門,,難以是從,如何是好?

  • 朋友們知道接地銅排有什么用?用在哪里,?

    朋友們知道接地銅排有什么用,?用在哪里,?

    朋友們知道接地銅排有什么用?用在哪里,?

  • 求助,,行程300的底盤車,怎么作接地銅排,?

    求助,,行程300的底盤車,怎么作接地銅排,?31.5KA需要300平方左右面積,,由于底盤車的橫梁和柜體抽板限制,接地銅排不能作的太厚,,另外做接地短路試驗,,接地排一時半活想不出怎么做?求助大家幫忙?/p>

  • 【求解】 配電柜下面那個銅排是接地銅排嗎,?

    【求解】 配電柜下面那個銅排是接地銅排嗎,?

    第一次接配電柜,, 配電柜下面那個銅排是接地銅排嗎? 別人說是接地的 ,,但我看兩邊是絕緣子固定的啊 ,, 如果是接地的話為什么不直接連柜子啊 ,我旁邊又跟柜子連在一起了,,右邊那兩根線接的是老柜子的接地銅排,,既然跟柜子連在一起了 還有必要連老柜子的接地銅排嗎?(連了也沒用 因為有絕緣子?。┙o小弟解答下吧

  • TN-C-S接地系統銅排接線問題

    本人遇到一個難題需向各位請教一下,,做2000kVA油變,,0.4kV低壓側四根排引到低壓進線柜,進線柜內分為PE排和N排,,現在考慮系統接地: 問題一:變壓器的中性點接地是否可以在低壓配電室接接地網,,怎么接? 問題二:變壓器外殼接地怎么做,? 問題三:大概都要多大的線或排,?

  • 5000主母排,,接地銅排和N排選好大,?

    5000主母排,,接地銅排和N排選好大?主母排為:TMY-3*(3*120*10)暫時N為:TMY-(2*100*10)+PE (2*100*10)查西門子sivacon手冊在大規格是可按主母排34%選,,苯笨你也查下,,看對不。

  • 商品房等電位接地銅排的規格(急!急,!急)

    各位大師,,你們好!,! 本人最近做工程碰到一個棘手的事情,,商品房的總等電位箱,我按圖紙設計購買了TD-28的等電位箱安裝完畢,。在進行房子竣工驗收時,,質檢站的人在驗收時開具了整改意見內容是:總等電位的銅排規格不符合規范要求。我當時就問了質檢站的人,,那么銅排的規格是多大呢,?他們說要(80MM寬*4MM厚)的銅排!??! 我后來到現場量了下我購買的TD-28箱內的銅排是(60MM寬*2MM厚),我又去問了供貨商,,他們說這是國標的,,,如果要加大必須定做??! 我當時就納悶了,,我回去也查了書,也沒看到規范?。,。?請各位大師指點?。,。ㄗ詈酶嬖V我規范) 我個人有點愚見:我認為這等電位銅排的選擇應該是按照“短路電流量”和“額定電流”來規定銅排尺寸的吧!??!

  • 關于低壓柜銅排規格及中性點接地線如何選擇的問題

    1、I段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)II段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)母線橋 TMY-3(2(100*10))+1(100*10)這樣設計是否可以,?==============================2,、TMY-4(2(100*10))+1(100*10)變壓器低壓側中性點接地線應該選擇多大的尺寸?根據99D201-2干式變壓器安裝,,干式變壓器容量1250,,鍍鋅扁鋼63*5,采用50*5是否可以?

  • 在AC380動力配電箱中接地銅排上鏍釘直徑要求?

    本人在做一批AC380動力配電箱,電纜是5*16,接地銅排用的是15*3,上面的鏍釘直徑是3mm的,可設計院說鏍釘小,要改.不知道在標準中有無這方面的規定?謝謝!

  • 關于防雷接地,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 請教能否電井的接地干線使用銅排代替電纜中的PE線,?

    現有一33層一類高層住宅項目,采用TN-S接地系統,??紤]到從低壓柜拉"3+N+PE"電纜至各電井內樓層表箱中電纜會比較多,想直接從變配電室低壓柜引出3+N線至電井內樓層電表箱,,然后電井內通長敷設一根50X5的鍍鋅扁鋼作主接地干線,,電表箱內作接地端子排,并用40X4鍍鋅扁鋼將接地端子排與主接地干線連接,,這樣可以節省投資,,請教大家是否可行,?有否違背電氣原理或規范?

  • 每相四根185電纜,對應接地母線銅排應選多大,,急

    望老大們指教,,一臺冰機,用的3p+N四組電纜,,每組都是4*185電纜,,但是業主抱怨接地線太小,要求更換,,可是兄弟不是做設計的,,吃不準對應接地線應取多大,然后因原接地端子太小,,準備找塊銅排在代替接線端子,,但銅排應選多大的,,參照什莫標準,,都心里沒譜,還請大家指點啊,,很急在線等

  • 請教大家~~有關銅排質量~~

    請教大家,每米100*10的銅排的質量是多少~~我用他的體積乘上銅的密度,不就是重量了嗎?然而查銅排載流量得到的每米的重量卻是每米8.7KG~~為什么~~請大家說說~~

  • 急求教:XGN17-40.5KV柜子的接地銅排在什么位置?

    XGN17-40.5KV柜子的接地銅排在什么位置,?我們這剛到的盤也沒地排,,網上找了個圖也沒地排,XGN12的柜子地排在柜外,,為什么呢,?高壓頭接地怎么辦

  • 12KV 三位置開關 接地銅排如何從密封的氣箱引出來

    各位工程師、技術員,、教授等:你們好,! 小弟有一重要問題望求解! 12kV 1250A或24kV1250A 開關柜,上氣箱內裝有位置開關,,分別是接地,、分、合(帶有三位置操作機構于氣箱外面),。當位置在接地狀態時,,氣箱內部接地銅排需要引到氣箱外面再到接地。現問題是:怎么才能使用內部接地銅排引到氣箱外面,,而且密封性也能保證,?(條件:最大電流3150A 動穩時間4s) 加O型圈可能會燒壞,,密封性不能保證。 最后,,謝謝大家給出不易的答案 ,!

  • 關于接地的問題,,請教專家

    我們做了一個別墅的項目,,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,,沒有地線,,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,,又在這個建筑外砸了一組地線,,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么,?問題二:現在一有點問題,,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,,我這一路共3級配電箱都不跳閘,,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,,和我砸的那根地線有關系么,? 請教專家,不吝賜教?。,。?/p>

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。