不錯的論文
1 工程概況 杭州市錢江新城核心區地下空間波浪文化城工程,,東臨新業路杭州大劇院工程,,西靠國際會議中心項目,,北起富春路新塘河邊,南接之江路下穿箱涵城市主陽臺項目,。該工程主體平面呈“T”字型,,東西向長506m,南北向寬約438m,,共2層,,幾乎全部位于地下,總建筑面積123791m2,。主要功能為商業,、旅游、休閑,、物流中心及停車庫,。一期工程總建筑面積52653m2,,其中地下2層建筑面積26287m2,,地下1層建筑面積23809m2,地上建筑面積2557m2,。工程基礎采用擴底鉆孔灌注樁,,共2844根,,樁徑采用φ550、φ650兩種,,鉆孔深度約31m左右,,有效樁長18m,擴底深度均為1.5m,,擴底直徑分別為φ1100,、φ1300兩種,樁尖人第5b層,。單樁豎向承載力特征值為980kN和1150kN,,豎向抗拔承載力特征值為550kN和650kN。在粉砂土層中采用鉆孔擴底抗拔樁在杭州地區屬于首次,。本工程土層及物理力學性質見表1,。
圖紙簡介: 這是地下車庫抗拔樁抗浮及抗拔樁強度計算文件,包括:地下車庫抗拔樁承載力設計值,單樁抗拔承載力設計值計算,車庫抗浮計算,,抗拔樁強度計算,,抗拔樁裂縫寬度計算,底板配筋計算,。 投稿網友: srlwelcomeyou 上傳時間:
關于擴底挖孔樁Ap的取值: 地基規范8.5.5-2中的Ap是取擴孔后的樁底面積3.14*(r+b)*(r+b),, 還是沒擴孔前的面積3.14*r*r?
水池空池,,抗浮計算,用抗拔樁,,樁按抗拉計算,,樁間距控制在6~8倍樁徑(太密不經濟,間距太大,,會導致底板偏厚,,不經濟)水池滿池,抗拔樁轉為抗壓樁,,(若無抗浮根本不需要打樁,,而此時按抗拉計算的樁間距為6~8倍樁徑,對于通常的樁間距來講偏大,,但是按常用間距設計抗拔樁不經濟),,按減沉復合樁基設計可以嗎,大家通常怎么處理這種情況的,發表下意見,!
靜壓擴底樁機施工的整個過程演示,。有效的彌補了夯擴樁施工所產生的噪音、震動等污染問題,。吳江良工機械有限公司聯系人:朱海峰聯系電話:13862073898聯系地址:江蘇省吳江市菀坪鎮同心東路27號
擴底支盤注漿樁及其應用.CAJ
小弟有個問題,,在伐板基礎,,確定好板厚了,但是抗浮算不過,,綜合考慮,,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,,算好錨桿或者樁的長度,,直徑,,間距,以后,,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,,這一點我們需要考慮嗎,?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢,?
一層地下車庫,底板厚度400,,底標高-5.5,,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,,設柱下兩樁,,下柱墩承臺,柱墩高度1100,,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,,謝謝,,
本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!
如果是擴底樁,,且樁身部分嵌巖, 是否可以按《樁規》條文說明5.3.9.3條公式計算,,其中總極限側阻力段只考慮嵌巖直段,,直徑取直段直徑,總極限端阻力按擴底直徑計算
直徑500的預應力薄壁管樁最大抗拔承載力用到多少,?抗拔靜載實驗時焊縫有沒有問題,,最近做的一個工程,抗拔承載力用到360KN,,抗拔靜載實驗時要拉到720KN,,打樁單位自己對自己的焊縫質量沒有信心,竟然不敢做抗拔實驗
最近在做一個項目(一個地下室上有三棟40m左右的辦公樓),根據業主要求其中由一棟辦公樓準備若干年后擴建,也就是說本期就建整個地下室和兩棟辦公樓,。由于工程地處上海地下水位非常高,,且為兩層地下室,因此那棟不建上部的地下室部分目前必須采區抗拔樁,,而且單樁拔力還是比較大的,。本來我想只要將樁(采用灌注樁)按抗拔樁進行構造和配筋計算,然后再復核抗壓承載力(按以后上部塔樓建好的荷載)即可?,F(xiàn)在有同事提醒我說,,樁周土在承受了很長時間的較大的向上的摩阻力后,以后是否還能承受相反方向的摩阻力,?希望大家來進行討論,。我的觀點是,這種情況和我們以前做的的很多純地下車庫很相似,,洪水期抗拔控制,,枯水期又改為抗壓控制,應該是沒有問題的,。而且考慮土體的微觀行為的話,,在承受拔力的時候土體并沒有產生很大的變形(也就是說土體基本沒有被擾動),因此先期承受抗拔樁的力完全不會導致無法承受后期的抗壓樁的力的,。希望有專家能對我這個議題和觀點發表評論,。謝謝!
反算人工挖孔樁的樁徑及樁擴底
南寧泥巖擴底樁承載性能研究
本帖最后由 mayan0 于 2014-9-10 13:40 編輯 一道擴底樁題目,【A】D=1.6m,,hc=0.8m------0.3*2~3=0.6~0.9,,沒超范圍---涂黑【B】D=2.0m,hc=0.5m------0.5*2~3=1.0~1.5,,超范圍了---不涂黑【C】D=3.0m,,hc=3.0m------1.0*2~3=2.0~3.0,沒超范圍---涂黑【D】D=3.2m,,hc=3.2m------D/d 大于 3,,超范圍了---不涂黑規范表示嚴格的規定是:挖孔樁的 D/d 不應大于 3,超3.0就廢,,擴底高度hc的范圍,,規范是,粉土a/hc=1/3~1/2,,超出不妥,,這題,。。,。
有個工程,因為樁周土是回填?,而且比較松,,施工單位挖了幾根,,都是擴底的時候土坍塌下來,,有些不需要擴底的樁已經做了,但是需要擴底的都沒做,,應該怎么處理才好,?因為已經做了部分樁,所以改其它基礎方案可能甲方有意見,,能否對回填土進行處理然后繼續做挖孔樁呢,?
1、成孔成孔主要是利用雙腰帶籠式鉆頭鉆進至設計標高的過程,。在成孔過程中,,主要控制成孔的垂直度,護壁的完整性,,持力層巖面的確定,。成孔是擴孔的基礎。2,、擴底在擴孔前,,首先在地面將擴孔樁頭的所需參數確定后,再使用,。成孔達到設計標高后,,將鉆頭提起,更換擴孔鉆頭,,將鉆頭通過鉆桿連接后,,放到孔底位置,在主導鉆桿上標示擴孔前位置及擴孔所需位移值后,,然后將鉆具上移提升,,開鉆孔開始擴孔。在擴孔過程中,,擴孔底控制主要控制轉速,、行程,、鉆具的牢固性。鉆速控制主要通過控制鉆機的速度,。由于擴孔鉆頭的刀具切削面隨鉆頭的擴展加大,,其作用荷載也增大,為確保鉆頭不變形,,故要求勻速鉆進,,并逐漸放下鉆桿,確保鉆進位移的穩定,,達到擴孔效果,。行程控制是控制鉆頭主軸滑道,以達到擴孔的目的,。因此,,不同的擴孔樁徑,所使用的鉆頭不同,,其位移值也不同,。因此,在擴孔過程中,,必須嚴格記錄行程數值,,確保擴孔達到設計要求。鉆具的控制是鉆頭的穩定性控制,,即確保鉆頭在鉆孔過程中的穩定性,,牢固性。在擴孔前首先應對鉆具進行檢驗,,對上下翼刀具的剛度鉸接的牢固,,主軸滑道收放靈活自如,在確保其性能良好
后壓漿工藝在擴底樁中的應用
本人最近做一地下車庫,地下四層,,基礎底面標高約-11m,,地下水位標高約-2m,需要布置抗拔樁,,抗拔樁承載力特征值約為2700kn/M,,由于地質情況不好,如果不考慮水浮力的話,,需要布置承壓樁,,承壓樁承載力特征值約為3700kn/m,現在計算的到的柱底集中力為10000kn,,柱底水浮力約8000kn,,請問高手,,柱下按什么布置樁,用水浮力減去結構自重布置抗拔樁可以嗎,?