三相電表的1,、4,、7分別接三個電流互感器的S1端,,3、6,、9用導線直接連接并與三個互感器的S2端連接共同接地,。10接N線。這樣接法請問對嗎,?出現怎樣的結果,?
請問,電流互感器和電流表是不是還得進行計算搭配呀,?電流互感器的選擇是不是會影響總功率?倍率比較小的電流互感器敏感度大是不是會使總功率顯示的比較多呢?應該不會吧,?再就是有沒有特定的規范要求/
想請教下各位上圖中,,互感器與電表的接線中,(如下圖)1和3能不能反接,,今天想裝個表,,是以前的舊表,,與互感器的線已經接好,發現1和3的線是反接著的,,4和6也是反接著的,,這樣做有沒有問題?會有什么影響么,?另外3,,6,9,,的接地可不可以不接,?表沒有改動已經接上了,日前運轉正常,,我不是業內人士,,請教各位了。
三相帶電流互感器電表,,電能表帶小數,,表只走小數部分,其它數位顯0,,線未接錯,,一次從P1到P2,S1接1 4 7,,S2全部短接3 6 9地線,,2 5 8接三相,10接零線,。不知什么原因,,只走小數部分,其它數字不走,。曾觀察到表正轉,。會不會表一會兒正轉,一會兒反轉,。請老師幫助,。
求教:電流互感器怎么接三相電表。 三相電表是DT862 3x1.5(6A)的,,該如何接互感器,,應該注意哪些,最好能再給個實物連接圖,,謝謝了,!
請教高手:互感器的電流比是250/5A;穿心1匝,;準確級0.5,;電表是DT862-4型三相四線有功電度表,;450r/Kw.h; 3*220/380,;3*3(6)A,;50Hz;怎樣計算電表的讀數?。,。≈x謝
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,,那么電流互感器和電表是按幾倍來選,?謝謝
電流表與互感器必須配套使用。例如:互感器100/5 那么電流表也必須是100/5那么請問各位,,互感器與電表有需要配套嗎,?我想應該不要吧,因?次是5A,,所以電表就選擇5A的就可以了,。因為不經常安裝,所以對此經驗甚少,,望有經驗的朋友分享下,,好嗎?
請問一下,電流互感器采用分相接法時(六線),其次二次側(K2)是否應該接地?因為記得規程上要求電流互感器二次側必需接地,但是采用分相接法的話,各相互感器的K2都接地,則相當于又全部并通了,那么采用分相接線還有什么意思?
我見過一個電工接的帶互感器三相電度表的接法是這樣的:三相電度表的端子1和(2),4和(5),,7和(8)分別連接三相電ABC相線,,3,6,,9端子接互感器3個K1端子,,電度表的10端子接N線,K2端子分別接N線,。這種接法我沒見過,,能使用,但是不知道有什么優缺點,謝謝大家回答我,。
1. 請問電表一般是裝電流互感器還是電壓互感器,? 2. 是不是電表都必須要裝互感器呢 3.電表裝互感器的具體工作原理是怎么樣的呢,互感器是裝在電表內部 還是電表外部呢,?
我公司配電間低配柜分路開關未安裝電能計量表,,只有數碼管電流表(B相安裝電流互感器)現準備安裝電能計量表,需重新安裝電流互感器或者加裝另兩相,,但是低配柜空間較小,,可能增加一柜子專門放置電表,但聽說電流互感器與電表距離不能太遠,,否則影響正確計量,,想請問這個距離在多少以內?當然還有種辦法就是直接安裝數顯表,,低配柜內應該有空間,。想各位推薦下比較好的數顯表。我們現安裝的數碼管電流表是斯菲爾的,,感覺不行
三相四線制電表帶互感器,,但互感器匝數比不同100/5一只;75/5兩只。請問對計量有什么影響,。讀數是多了,;還是少了。謝謝
各位大神,求助一下,,電表是三相電子式1.5(6)A的,,外接互感器的。用戶那有我們30多塊這樣的表,,就這一家的不i走字,,表也換過兩塊了,互感器用戶說也換過一次了,。應為他那有30多塊表,,別的都沒問題,所以不會是接線的問題,,這塊表也拆下來在別的位置接了,,也不走。我現在懷疑是不是用電量小,互感器配大了,,或者說電表確實有問題,。請問如果電表有問題,互感器的電表能不能直接接上設備測試一下,,怎么接線,?
本帖最后由 zwmingren 于 2014-3-28 15:16 編輯 斷開負載端,,電表依然在轉,,然后只接電表的2、5,、8,、10這4個端子,電表還是一樣的轉,,請問這是電表壞了還是其他原因,?左下那個空開是要求計量的,所以藍色的線沒有穿過互感器,。1,、4、7接的S1,,3,6,9接的S2并接地,。2、5,、8接的火,,10接的零線。感謝大家的解答,!換了塊表,,問題解決了!可能施工單位的人品不好,,買了塊新表(德力西),,結果是壞的!
注意的是各電流互感器的電流測量取樣必須與其電壓取樣保持同相,,即1,、2、3為一組;4,、5,、6 為一組;7,、8、9 為一組,。 不帶電流互感器的三相四線電表接線圖
我日前裝了幾個DT862`-3x3A電表,安裝時電流互感器已接有電流表,我沒有把電流表斷開就并上三相電表,裝后發覺電表轉得特慢,把電流表從互感器上斷開又感到電表轉速變快.請問各位大俠是否能用三只電流互感器同時接三個電流表及三相電表,及應怎接?
請大家幫么看下圖的電壓互感器應該用什么接法,,及所表示的含義,謝謝,!因為不?,正在學習中。
主變差動保護,、后備保護、測量,、計量等CT繞組的極性接法該如何接才正確呢,?下面我們對其進行原理分析: 要弄清差動、后備保護CT繞組極性接法,,必須先弄清楚其保護對象,,其次是它的極性端朝向,差動保護的保護對象是變壓器,,后備保護的保護對象也是變壓器,,當后備保護要保護母母而不是變壓器時,保護裝備會用軟件對其進行相位和幅值補償,,但要求其CT繞組極性接法有如下要求;
三相電表互感器接法
三相電表互感器接法專題,,為您提供三相電表互感器接法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相電表互感器接法 相關的專業交流討論,,更多三相電表互感器接法相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題