亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 怎么選擇電流互感器和電表

    大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。

  • 關于如何選擇電表和電流互感器

    我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的,?譬如電路的計算電流是50A,,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝

  • 電流互感器與三相電表的搭配

    請問,,電流互感器和電流表是不是還得進行計算搭配呀,?電流互感器的選擇是不是會影響總功率,?倍率比較小的電流互感器敏感度大是不是會使總功率顯示的比較多呢?應該不會吧?再就是有沒有特定的規范要求/

  • 請教電流互感器與電表距離

    我公司配電間低配柜分路開關未安裝電能計量表,,只有數碼管電流表(B相安裝電流互感器)現準備安裝電能計量表,,需重新安裝電流互感器或者加裝另兩相,但是低配柜空間較小,,可能增加一柜子專門放置電表,,但聽說電流互感器與電表距離不能太遠,否則影響正確計量,,想請問這個距離在多少以內,?當然還有種辦法就是直接安裝數顯表,低配柜內應該有空間,。想各位推薦下比較好的數顯表,。我們現安裝的數碼管電流表是斯菲爾的,感覺不行

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,2K1,,2K2是200/5A的,;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 關于電流互感器的小問題,!

    今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?

  • 用電電流,、電表、與互感器的問題

    請教各位老大,,電器設備總功率約65KW,,3相平均分配(多為單相用電設備),使用3相4線有功電能表(DT862-4型),,該選什么型號的表,,需要配電流互感器嗎?3相表3X15(60)是每相最大電流60A,,還是3相加起來最大60A,。望不嗇賜教!

  • 接兩排電流互感器的電表計量方式

    接兩排電流互感器的電表計量方式

    本人第一次看到這樣的接線方式,,一般配電柜是接一排也就是3個電流互感器,,在讀數時直接乘以倍數就可以了。,。這次這個是兩排也就是6個400/5 的電流互感器,,請教讀數應該乘以多少?,。,。。,。如下圖

  • 三相帶電流互感器電表的問題

    三相帶電流互感器電表,,電能表帶小數,表只走小數部分,,其它數位顯0,,線未接錯,一次從P1到P2,,S1接1 4 7,,S2全部短接3 6 9地線,2 5 8接三相,,10接零線,。不知什么原因,只走小數部分,,其它數字不走,。曾觀察到表正轉,。會不會表一會兒正轉,一會兒反轉,。請老師幫助,。

  • 求教:電流互感器怎么接三相電表

    求教:電流互感器怎么接三相電表。 三相電表是DT862 3x1.5(6A)的,,該如何接互感器,,應該注意哪些,最好能再給個實物連接圖,,謝謝了,!

  • 70KW用多大電流互感器和多大電表

    前提是這樣的我有一個辦公樓,要對外出租,,承租單位說他冬天的負荷要70kw,,電表和柜子要我們給配,請教如下問題,, 70KW用多大電流互感器和多大電表,,電流怎么計算?互感器怎么選擇,?請老師給說明一下,,我在這里學習了,衷心的表示感謝??!

  • 有關抄電表的電流互感器火線安裝問題

    有關抄電表的電流互感器火線安裝問題

    各位同學,有一個有關抄電表的問題,,問一下各位,,哪個知道的,幫我回一下,,謝謝了,。電表箱如下圖: 電流互感器放大圖是這樣的: 火線是穿2次過去,不是直線一次穿過去的

  • 請教電流互感器接電表的問題

    大家好,,我是公司的一名電修班長,。今天領導讓給一個車間安裝一個三相電表,給這個車間搞計量,。這個車間的供電電流在400安左右,,我沒搞過電流互感器配電表計量設備的安裝。想請教一下各位同行老師,,這么大的電流應該使用多大的電流互感器配多大的電度表,?謝謝了

  • 我畫的電流互感器+電表圖

    我畫的電流互感器+電表圖

    各位高手指教一下

  • 關于電流互感器的問題探討

    小弟初入電氣,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的,? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎,?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎,?》 電流表分交流與直流嗎? 2,,我現在手上有一個100/5的電流互感器,,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,,但是電流表是100/5的。,。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了,? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。1,、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值,。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

點擊加載更多

電表電流互感器

電表電流互感器專題,,為您提供電表電流互感器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電表電流互感器 相關的專業交流討論,更多電表電流互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

天然氣壁掛爐安裝

燃氣壁掛爐安裝