亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 電磁式電壓互感器放電是什么原因呢?

    我公司110kV電磁式互感器最近有2臺在做感應試驗過程中,一臺A相燒壞(靠近絕緣盆子和筒體處),,一臺有放電聲,,在拆開查找原因過程中卻一無所獲,,請各位高手們幫忙找找原因,。

  • 【判斷】關于電磁式電壓互感器的倍頻感應耐壓

    由于電磁式電壓互感器是一個帶鐵心的電感線圈,所以在三倍頻耐壓試驗時,,其空載電流是一感性電流,。(錯誤)。幫我分析下,,為什么錯?。,。≈x謝

  • 電磁式電壓互感器一次消諧器介紹

    1 用途6~35kV中性點不接地電網中的電磁式電壓互感器(以下簡稱PT),,當母線空載或出線較少時,,因合閘充電或在運行時接地故障消除等原因的激發,會使電壓互感器過飽和,,則可能產生鐵磁諧振過電壓,。出現相對地電壓不穩定、接地指示誤動作,、PT高壓保險絲熔斷等異?,F(xiàn)象,嚴重時會導致PT燒毀,,繼而引發其它事故,。HJYX型、HJYX(D)型消諧電阻器,,是安裝在6~35kV PT一次繞組Y0接線中性點與地之間的高容量非線性電阻器,,起阻尼與限流的作用。該消諧電阻器完全符合現行電力部標準DL/T 620—1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》第4.1.5 條中的規定,,可以起到良好的限制電壓互感器鐵磁諧振的效果,。如果6~35kV電網中性點不接地,母線上Y0接線的PT一次繞組將成為該電網對地唯一金屬性通道,。單相接地或消失時,,電網對地電容通過PT一次繞組有一個充放電的過渡過程。試驗測得此時常常有最高幅值達數安培的工頻半波涌流通過PT,,此電流有可能將PT高壓熔絲(0.5A)熔斷,。而安裝了HJYX型系列消諧器后,這種涌流將得到有效抑制,,高壓熔絲不再因為這種涌流而熔斷,。

  • 電容式電壓互感器和電磁式互感器的比較

    電容式電壓互感器和電磁式互感器的比較,如價格,性能,使用情況等.

  • 電壓互感器的接法及意思

    請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,,及所表示的含義,謝謝,!因為不?,正在學習中,。

  • 關于電壓互感器的線圈問題

    關于電壓互感器的線圈問題

    請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎,?次級有沒有開口三角形?

  • [求助]電壓互感器的選取

    問問大家電壓互感器的選取,,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎,?本人對電壓互感器了解很少,,希望知道的朋友給以指點。

  • 為何連續燒毀電壓互感器,?

    6KV供電系統,大約有10幾個回路,,當系統發生接地故障時,,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,,接地故障解除后,,沒再發生。請各位高手指教,。

  • 強手請進(關于電壓互感器)

    有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,,我翻閱了很多資料,,發現漏洞百出。請問后來強手,,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V,?

  • 電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路三角怎么理解,,為何連上接地,

  • 關于電壓互感器接線的有關規定

    國標DL/T866 有專門章節說明

  • 有關電壓互感器接線問題

    有關電壓互感器接線問題

    電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么,?,??在實際設計中不是很注意到這一點,。

  • 電磁式電壓互感器誤差特性隱性惡化的原因分析

    電磁式電壓互感器(下文簡稱為TV)作為電能計量裝置的一個重要組成部分,,其誤差特性影響著電能計量的準確性。TV的誤差特性是根據檢定規程要求按銘牌參數進行試驗,。而TV是在實際條件下運行,,在某些情況下,TV的實際誤差可能超出了允許值,。正因?yàn)槲覀冊赥V的使用中忽視了這些情況,,導致TV誤差特性惡化而未被察覺,即所謂的隱性惡化,。由此,,為減少電能計量誤差而在其它方面采取的措施得到的成效,,反被TV誤差特性惡化而部分或全部抵消。因此,,對引起TV誤差特性惡化的原因作了如下的分析,。 1額定容量不足引起TV誤差特性惡化

  • 鐵磁諧振治理之電磁式電壓互感器如何安裝流敏型消諧裝置,?

       目前鐵磁諧振治理多選用壓敏材料制成的碳化硅消諧裝置,。碳化硅材料制成的非線性電阻在低壓時呈現高阻值,

  • 電磁式電壓互感器為什么會引起鐵磁諧振過電壓呢,?

       運行經驗證明,在我國中性點絕緣,、中性點經消弧線圖接地以及中性點直接接地的3~220kV電網中,,都曾發生過由于電磁式電壓互感器鐵芯飽和引起的鐵磁諧振過電壓。

  • 如何測量或計算電壓互感器的的感抗?

    現在電壓互感器會發生鐵磁諧振是大家共同的認識,,但是這里面涉及到了消諧器的匹配的問題,,現在請教各位大師如何測量或計算電壓互感器的的感抗。急?。,。?/p>

點擊加載更多

電磁式電壓互感器

電磁式電壓互感器專題,,為您提供電磁式電壓互感器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電磁式電壓互感器 相關的專業交流討論,更多電磁式電壓互感器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度