各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備,。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),,是否可以?如果是防爆箱,、防爆設備那,?有無相關標準或圖集? 感謝?。,。?/p>
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,,都是同樣為同一層教室布電氣,,為什么一個要用照明配電箱,一個要用動力配電箱的呢,?這兩處用的配電箱不同,。一個是照明的,一個是動力的,,所以不太懂……
請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的???什么結構啊,?哪里有生產的?。磕奈恢蓝嘟o傳些資料,,122015601@QQ,。COM 多謝!急!
有一個很小的停車庫。只有一個4KW的潛水泵(一用一備),。能和照明一個配電箱?。繂为毨€配箱子感覺很浪費,。因為沒有做過共用一個配電箱,。請教各位大神
用于地下室動力,、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,,監理要求更換成WDZCN-YJY,。設計規范有無這類的說明要求?
配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,,它們都屬于配電系統的末級設備,。二者都是強電。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,,電流在63A規格以下,,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電,。照明配電斷路器選擇一般是配電型,、照明型(短時過載倍數中、?。?。 動力配電箱:進線380AVC/3,主要作為電動機等動力設備的配電,,另,照明配電總進線電流大于63A時,,也劃為動力配電箱,。動力配電斷路器選擇配電型,、動力型(短時過載倍數中、大),。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,,主要應注意以下幾點:防潮、防高溫,、防腐蝕性的氣體和液體等等,。在進行保養工作時應注意以下三點:1、首先,,在清理配電柜前,,切記要斷開電源再對其進行清理。如果在通電情況下對其進行清洗的話,,很
學習中,,又一個蠢問題出來了,, 請別見怪。,。:hug: ,。請問動力配電箱和照明配電箱有什么區別?是不是供給動力配電箱的電線中沒有系統中性線,?謝謝了,![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 編輯 ]
圖紙簡介: 此圖用于戶外的配電工程,箱體制作圖全套,,只要是從事結構的就能按此圖施工制作,。 投稿網友: a358890 上傳時間: 2014-03-17
動力配電箱中需要裝接地排和零排嗎
1.在高壓配電系統中,二次回路的動力電源有的是采用220v直流,,那么這個電源是來自動力配電箱嗎,?2.是不是高壓配電系統的出線柜的出線連接動力配電箱,動力配電箱的出線為高壓配電系統的所有二次回路提供動力呢,?3.我知道檢修箱是為了方便檢修的,,那么,檢修箱是不是提供380/220v的一排插座呢,?以上是我的理解,,不知道是不是正確,,懇請大家為我講講正確的理解,十分感謝,!
產品介紹:
現有五個220V,,0.5kw的軸流風機,,從泵房的動力配電箱配電,為什么選擇四芯電纜,?我認為三芯就夠了,,零+火+地。使用場所是消防泵房
本人在一個市政道路綠化的施工工地,,道路兩旁的綠化做成公園,,里面安裝草坪燈,照樹投光燈,,現從原有的一個現場市政路燈配電箱中引了一條主線,,作為進線,因為原先配電箱進線是三相四線制,,無接地線,,導致接地電阻測試不符合規范,如今我打算在配電箱附近,,打一根40*4的2500米的角鐵到地下,,在角鐵上鉆孔,壓接一根BVR4平方的絕緣銅線,,用PC管敷設到配電箱PE排上,,這樣做是否符合規范,是否是規范中的TT系統,,電氣裝置局部接地系統,,急!感謝大神互相討論
加壓風機控制箱 配電室插座等為什么不由動力配電箱供電,,而由照明配電箱供電,? 是因為動力負荷(加壓風機等)容量很小,就不必設置單獨為其設置動力配電箱,,而是由照明配電箱由其供電,? 提前謝謝您的回復。
我認為動力配電箱的負荷一般是380伏三相的,,箱的容量比較大,,而照明配電箱的負荷一般是220伏單相的,箱的容量相對比較小,。對嗎,?歡迎補充,!
規范中捉不同回路不可以用同一配電箱,但是實際中我見過空調動力負載接在照明配電箱上的??!~不知道照明負載可不可以接在動力配電箱中呢?
尺寸高X寬X深為1800X700X500,主進開關為隔離+斷路器,,QA400+NSX250,;配出有4個NSX100,5個C65H/2P,1個C65H/3P,,是否能裝下,?有人建議主進線開關只用隔離功能的斷路器,或者熔斷器式隔離開關,,用2個高度不夠,,因為下面還有配出。大家給個意見??!謝謝
最近經常接觸到鋁業公司招標書上需要用到動力配電箱PMD-28-12這一型號的配電箱。有誰能知道這PMD代表什么意思,?
里面主要是斷路器,,單相,,220V,10A,還有兩個大的三級斷路器,,400A的,,一共20個回路,留幾個備用,,能裝下嗎,,什么型號的箱子可以裝下?還裝一共總的刀開關,,加上電流表,,電壓表,電度表,。,。,。。,。呵呵,,謝謝大家,我選的就是XL-21的柜子,,看來歪打正著了,。。,。[ 本帖最后由 yuebingw 于 2011-6-5 21:08 編輯 ]
XL動力配電箱空載分別給支路QF6,、QF7-40A斷路器一個外控脫扣信號,40A的斷路器本身沒有跳閘,,配電箱的上級200A的總開卻跳閘了,,求大蝦給分析一下,不勝感激,!