戶外配電柜尺寸該如何估算呢,?是由配電線路的器件決定嗎,?比如我的配電箱內有兩個支路,每個支路設置一個25A的2極空氣開關,;主回路中有一個3極的負荷隔離開關,,一個100A的3極空開,還有一個時間控制器,。計算柜子的尺寸時,,是不是算一下這些器件的尺寸,然后按照排列順序相加,,最后得出,?那么應該預留多少空間啊,?而且一般這種柜子的器件該如何排列,?求高手幫幫忙,。
放在生產車間內直接對工藝設備配電的動力配電柜的尺寸,怎么確定,我看好多圖紙上都是這樣寫的XXL2(改),這一改尺寸更難確定了,哪位高手賜教下!
小弟負責的小區要安裝戶外配電柜,戶外安裝需要做個水泥基礎,,然后基礎上打槽鋼,,在槽鋼上安柜子請問這個水泥基礎地上多高,地下多深,,在里面預埋幾根鋼管,,多粗的鋼管?有沒有圖集給發一個更好了,。謝謝幫忙的大哥,!
給排水泵站中,,電機是380V,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,,現在面臨改造,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料,?
請教各位,,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定,?
第一章施工準備1.設備及材料要求設備及材料均符合國家或部頒發現行技術標準,,符合設計要求,,并有出廠合格證。設備應有銘牌,,并注明廠家名稱,,附件、設備齊全,。安裝使用的材料:型鋼應無明顯銹蝕,,并有材質證明,。二次接線導線應有帶“長城”標志的合格證。所有固定連接螺栓必須使用鍍鋅制品,,平,、彈墊齊全。2.主要機具安裝工具:臺鉆,、手電鉆,、電錘、砂輪,、電焊機,、氣焊工具等。測試檢驗工具:兆歐表,、萬用表,、水平尺、電筆,、鋼卷尺,、塞尺、線墜等,。3.作業條件土建施工條件:土建工程室內地面,、墻面、屋頂施工完畢,,門窗,、玻璃安裝完善,門上鎖,。施工圖紙,、技術資料齊全。技術,、安全,、消防措施落實。設備,、材料齊全,,并運至現場倉庫。第二章操作工藝第三章成品保護設備運到現場后,,暫不安裝就位,,應及時用苫布蓋好,并把苫布綁扎牢固,,防止設備風吹,、日曬或雨淋。設備搬運過程中,,不許將設備倒立,,防止設備油漆,、電器元件損壞。設備安裝完畢后,,暫時不能送電運行,,變配電室門、窗要封閉,,設人看守,。未經允許不得拆卸設備零件及儀表
配電箱,、動力配電柜的尺寸問題1、需不需要在配電箱系統圖里注明這些箱柜尺寸,?2,、參照內部開關數量、大小后,,去查哪個標準圖集資料核定箱柜大小尺寸,?3、如果我們定的尺寸,。過大過小有什么后果,?請電氣高人指點,向業內高水平人士敬禮
013_成套配電柜及動力開關柜安裝
本帖最后由 sldq028 于 2013-5-21 12:22 編輯 CL系列動力中心用抽查式封閉配電柜(簡稱動力中心)和GCK系列電動機控制中心用抽屜式封閉配電柜(簡稱控制中心)是用于電站,、工礦企業或高層建筑的三相交流50~60HZ,,額定電壓380V及以下的電力系統,作為接受或分配電能以及動力集中控制之用,。GCL系列動力中心作為一級供電設備,,用于短路容量不大于50KA的電力系統。GCK系列電動機控制中心作為一級及二級供電設備,,用于短路容量不大于30KA的電力系統,,或與GCL系列動力中心配合作為二級供電設備使用。 ★技術指標額定工作電壓: 主電路Ue:380V,690V 輔助電路Ue:220V,380V(兩極之間相隔一個空觸點),,24V(直流) 額定絕緣電壓(Ui):800V 額定沖擊耐受電壓(Uimp):8000V 工頻耐受電壓(1min):3000V 額定電流 水平主母線Ie:2000A,,
動力配電柜使用在負荷比較分散、回路較少的場合,。動力配電柜采用大屏幕液晶觸摸屏,,對電壓、電流,、頻率,、有用功率,、無用功率,、電能,、諧波等電力品質做全方位的監控。電工之家說一下動力配電柜的電纜芯線截面的選擇應符合的要求: (1)電流回路 應使電流互感器的工作準確等級,,此時,,如無可靠根據,可按斷路器的電流容量確定最大短路電流,。 (2)電壓回路 當全部保護裝置和安全自動裝置動作時(考慮到發展,,電壓互感器的負荷最大時),電壓互感器至保護和自動裝置屏的電纜壓降不應超過額定電壓的3%,。 (3)操作回路 在最大負荷下,,操作母線至設備的電壓降,不應超過10%額定電壓,。
請教大家關于戶外低壓配電柜的問題?,F(xiàn)在公司有很多充電樁的項目,因為充電樁都是后期增加的,,因此在建筑設計時都沒有考慮充電樁的配電,,現在充電樁配電柜沒有地方放,只能放在露天停車場附近也就是放在戶外,。查看DL/T 375-2010戶外配電箱通用技術規范,,發現是針對315kVA以下的配電柜,那是否意味315kVA以上的就不能放在戶外,?另外大家戶外配電柜都是怎么做的,,是做成柜中柜的樣子嗎?
XL-21動力配電柜與配電箱的區別 從用途上來說,配電箱一般是家庭用的,而配電柜則多用在集中供電中,比如說工業用電和建筑用電等,配電箱和配電柜都屬于成套設備,配電箱屬于低壓成套設備,配電柜有高壓有低壓,。 2,、從外觀尺寸上最基本的差別在于大小上面。配電柜是放在地上的,體積大如電冰箱式樣,。配電箱體積小如一個箱子訂在墻上的,兩者作用一樣,。 3、配電箱一般為終端產品適用標準非專業人員可以操作的,最大電流到250A,。配電柜一般作為控制,、分配電能用適用標準也不同。 4,、從形式上,配電柜物如其名是立式柜,而配電箱則是箱體式,。 5、功能上,配電柜可以內裝各種防爆電器或各種防爆電器組合,如:防爆動力(照明)配電箱,、防爆電磁啟動器,、防爆動力檢修箱等;而配電箱可內裝斷路器、接觸器,、熱繼電器,、按鈕及指示燈等元件,可作為照明,、動力電機控制用途。 配電箱是數據上的海量參數,,一般是構成低壓林按電氣接線,,要求將開關設備、測量儀表,、保護電器和輔助設備組裝
在國標圖集上看到,說動力配電柜進線開關可以用塑殼斷路器,,負荷開關,, 熔斷器式負荷開關。上面說具體的進線電氣開關的選擇應與配電方式相匹配,。請教大家,,配電方式具體有哪些。怎么對應匹配,。本人剛工作不久,,還不知道這些改怎么查。希望各位能指點迷津,。謝謝,。
我看一般的動力柜進線的黃綠PE線都接到柜子外殼上 請問這個柜子外殼是如何接地的呢?柜子是放在四塊槽鋼組成的長方形上 這個柜子的外殼是通過什么接地的呢,? 始終看不明白 室內的 野外的配電柜好像都是這樣 放在槽鋼上
配電柜及動力開關柜施工工藝標準
動力配電工程(配電柜、電纜橋架),、GIS組合電器
不知道有沒有做業務的,。能否指點一下,。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,,房貸就近2千,。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬,。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手,。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,,也就是樓上用的),,看到人家蓋樓的時候去工地問問,,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱,?還有要找哪些人才能行,?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人,?還有怎樣給人家回扣,,多少合適?求業務精英指點,。
如題,,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,,想請問那本規范有這方面的規定,,謝謝!