  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,,然后S1,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,,出來的電流是交流還是直流?

  • 10KV加零序互感器,起到什么作用,?

    10KV開閉站,中性點不接地,,從開閉站到下端變壓器之間的電纜被挖掘機挖破,,導致線路燒毀,我想問如果安裝零序互感器,,會不會起到保護作用,?

  • 零線排上的互感器能起到什么作用,?

    零線排上的電流互感器的主要作用,就是用來檢測零線回路的實際工作中的電流,,

  • 低壓側電流互感器的作用

    低壓側電流互感器的作用

    圖中箭頭所指的單個電流互感器起什么作用,?漏電保護,?絕緣監視?我在二次圖中看到這個互感器接一個漏電保護器,,不太明白,,哪個老師給講一下?謝謝了

  • 請問下這里接上互感器有什么作用呢,?

    請問下這里接上互感器有什么作用呢,?

    如題,,饋線和出線 接上互感器有什么作用呢?新手勿噴,,畫圖一直都是這樣畫,,今天想搞明白為什么,。。,。,。。

  • 求助:零序電流互感器的作用?

    有一配電房現有一臺D,Y11-SCRB9 1250KVA 10/.4KV變壓器出線端,安裝有一只零序電流互感器,它作用于高壓10KV的電流繼電器.執行于音響報警,1.請問這零序電流互感是保護變壓器用的嗎?2.如果是零序電流過大報警.是否可以在零序電流互感器后端的主排上加設一條重復接地?(在這配電房內除變壓器處有接地外,沒發現第二個接地點)3.D,Y11-SCRB9系列變壓器零序電流最多不能超過變壓器額定容量的多少?

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。

  • 關于電流互感器的小問題,!

    今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,,現在用600/5的互感器,,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 電流互感器二次側接地的保護作用

    電流互感器二次側接地的目的是起保護作用,防止高壓側電壓串進低壓側,。 電壓互感器二次接地也是這個原因,。如果二次回路沒有接地點,則接在互感器一次側的高壓電壓將通過互感器一,、二次線圈間的分布電容和二次回路的對地電容性成分壓,,將高壓電壓引入二次回路,其值決定于二次回路對地電容的大小,。如果電流互感器二次回路有了接地點,,則二次回路對地電容將為零,從而達到了保證安全的目的,。 為什么只能有一點接地: 因為一個變電所的接地網并非實際的等電位面,,因而在不同點會出現電位差。當大的接地電流注入電網時,,各點間可能有較大的電位差,。如果一個電連通的回路在變電所的不同點同時接地,地網上的電位差將竄入這個連通的回路,,有時還造成不應有的分流。在有的情況下,,可能將這個在一次系統中不存在的電壓引入繼電保護的檢測回路中,,使測量電壓數據不正確,波形畸變,,導致阻抗元件和方向元件的不正確動作,。 在電流二次回路中,如果正好在繼電器電流線圈的兩側都有接地點,,一方面兩接地點和地所構成的并聯回路,,會短路電流線圈,使通過電流線圈的電流大為減小,。此外在發生接地故障時,,兩接地點間的工頻地電位差將在電流線圈中

  • 變壓器零序(零相)互感器的作用

    在變壓器訂購合同中常有設計院或用戶提出要配零序電流互感器(裝在變壓器0排上不知這個稱呼對不對)有哪位老大,知道這種互感器的選取原則與具體作用,?,??,?

  • 低壓中性級電流互感器有何作用,這么接線

    低壓中性級電流互感器有何作用,,這么接線

    低壓中性級電流互感器有何作用,這么接線?

  • 求問美式箱變的圖紙關于電流互感器的作用

    求問美式箱變的圖紙關于電流互感器的作用

    求教大神,,新入職場,,看圖紙學習階段,很多不懂的地方,,還望前輩指點指點,,感謝感謝呢 問題描述:上訴手車式斷路器上面有3個電流互感器,下面有四個電流互感器,。第一個我查書是用于計量的,,下面的4個分別用來干嘛呢?下面和上面有什么不同呢? 另外為什么要在手車的上下分別設置電流互感器,,為什么不能合并置于手車斷路器的上部,,或者下部?這樣布置有什么原因嗎,?

  • 低壓進線柜中電流互感器作用

    低壓進線柜中電流互感器作用

    這張圖片中所有電流互感器的作用,?